Stranica: 1/1.

Gree GWH12AFC K6DNA1D/I 12000btu (nova slabo greje)

Napisan post: 14 Dec 2020, 20:39
napisao mrle88
Pozdrav društvo ugradio sam klimu iz naslova ali nece da greje, tj. duva mlak vazduh. Stavio sam 3m cevi po pravilu vakumirano 15.min pusteno u rad ali ventil na usisu je vreo a na potisu skoro da nije ni mlak. Pomislio sam da nije negde se cev prelomila ali nije skinuo sam sve i proverio. Užasno mi neprijatno sto nemogu da rešim problem i bio bih vam zahvalan da mi pomognete. Freon je R32.

Re: Gree GWH12AFC K6DNA1D/I 12000btu (nova slabo greje)

Napisan post: 14 Dec 2020, 22:06
napisao nike
Tko je to ugrađivao? Profesionalac ili ti?
Izmjeri temperaturu zraka na ulazu i na izlazu iz klime pa postavi ovdje.

Re: Gree GWH12AFC K6DNA1D/I 12000btu (nova slabo greje)

Napisan post: 15 Dec 2020, 00:16
napisao sim
Da li si otvorio oba ventila do kraja?

Re: Gree GWH12AFC K6DNA1D/I 12000btu (nova slabo greje)

Napisan post: 16 Dec 2020, 18:35
napisao mrle88
nike je napisao:
14 Dec 2020, 22:06
Tko je to ugrađivao? Profesionalac ili ti?
Izmjeri temperaturu zraka na ulazu i na izlazu iz klime pa postavi ovdje.
Temperatura na ulazu 17.6c⁰ u klimu na izduvu 26.4c⁰. Zaboravio sam da napisem pardon. Proverio oba ventila su otvorena. Struju proverio 240v probao na drugoj uticnici gde ima 223v isto se ponaša. Ugradio sam ove sezone preko 30. ovakvih klima ni sa jednom nije bilo problema. Uz nju se i dobije 3m instalacije i kablovi koje sam iskoristio za ugradnju nisam kupovao pa da posumnjam da nije nesto bilo u cevima.

Re: Gree GWH12AFC K6DNA1D/I 12000btu (nova slabo greje)

Napisan post: 16 Dec 2020, 19:52
napisao nike
Sljedeće šta možeš je rekuperirati plin i ponovo napuniti na vagu! Nakon toga dijagnoza!

Re: Gree GWH12AFC K6DNA1D/I 12000btu (nova slabo greje)

Napisan post: 16 Dec 2020, 23:12
napisao mrle88
Hvala na sugestijama, u ponedeljak dolaze kući pa cu ici da vidim sta mogu da uradim. Ali mi prosto neverovatno da nova klima moze praviti problem. Najviše me buni to sto je deblja cev vrela a druga nije ni mlaka...

Re: Gree GWH12AFC K6DNA1D/I 12000btu (nova slabo greje)

Napisan post: 17 Dec 2020, 09:43
napisao nike
Cijev na ulazu u unutarnju (deblja) mora biti preko 80°C. Na izlazu (tanka) treba biti nešto iznad temperature prostora.
Razlika ulaz-izlaz zraka u unutarnju iznad 18°K Po ovome šta pišeš ili je nedostatak plina, inverter na niskom broju okretaja ili je začepljenje.
Rekuperiraj i napuni na vagu pa češ eliminirati jedan x..

Re: Gree GWH12AFC K6DNA1D/I 12000btu (nova slabo greje)

Napisan post: 28 Dec 2020, 20:45
napisao obodin
Baci oko na cijev na izlazu iz kompresora, da se nije sažuljala

Re: Gree GWH12AFC K6DNA1D/I 12000btu (nova slabo greje)

Napisan post: 06 Jan 2022, 12:00
napisao vasicmi
Imao sam sličan problem i dolaskom novog daljinca iz Kine klima greje puno bolje ali u 1,2 i 3 brzini ispod potrebnih parametara.

Re: Gree GWH12AFC K6DNA1D/I 12000btu (nova slabo greje)

Napisan post: 24 Apr 2023, 22:21
napisao mrle88
Izvinjavam se svima skroz sam zaboravio da nisam ovde napisao da je problem resen, dobili smo novi daljinski i sve radi kako treba.