Post napisao NOVI » 11 Okt 2021, 11:56

Pozdrav kolegama sa foruma,
molim dobre ljude, ako tko ima u bazi dump sa navedene klime da mi ga proslijedi. 0x00xx4
Kvar:
u startu mi na displeju blica EE , au greškama sam naišao da je to do eeproma unutarnje jedinice.
Pcb je bila neispravna i moguće je da je povuklo i eeprom za sobom.
Reagira na start dugme, ali odmah izbaci error EE koji blica.

Hvala
Prilog
20211011_110051.jpg
20211011_110111.jpg
Zadnja izmena: NOVI, dana 12 Okt 2021, 07:24, ukupno menjano 3 puta.

Avatar
toce
gx
gx
Postovi: 2262
Pridružen: 25 Apr 2007, 22:41
Location: Makedonija

Re: TCL TAC12CHSA klima eeprom 24c08

Post napisao toce » 11 Okt 2021, 13:02

TOCE

Avatar
NOVI
_
_
Postovi: 46
Pridružen: 30 svi 2009, 19:19
Location: Hrvatska
Specialty: consumer
Lokacija: Croatia

Re: TCL TAC12CHSA klima eeprom 24c08

Post napisao NOVI » 11 Okt 2021, 14:02

toce:

kolega puno ti hvala za link.
neznam zašto je kod mene stavljen 24c08 što mi je bilo čudno, a slične ploče sa toga foruma koriste 24c02 ?
Pozdrav
Zadnja izmena: NOVI, dana 11 Okt 2021, 14:28, ukupno menjano 1 put.

Avatar
NOVI
_
_
Postovi: 46
Pridružen: 30 svi 2009, 19:19
Location: Hrvatska
Specialty: consumer
Lokacija: Croatia

Re: TCL TAC12CHSA klima eeprom 24c08

Post napisao NOVI » 11 Okt 2021, 14:27

gledam ovaj dump pa on je praktički prazan i mislim da on ne igra neku ulogu u startu kod tih starih modela.
Molim kolege za Vaše mišljenje koji imate više iskustva na klimama--da možda tu grešku ne stvara crna žica PS tj. signal koja nije nigdje povezana , a trebala bi dobiti informaciju od vanjske jedinice ili kontra.
Jer ako display se pali, ne stigne reagirati na tipkalo i ne želi ući u test mod nego ode u grešku nešto me kopka da to nije problem testiranja Pcb unutarnje jedinice na radnom stolu bez vanjske ?
Hvala na svakoj pomoći

Avatar
frigoservisbata
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 486
Pridružen: 11 Jun 2009, 14:42
Location: Vrsac

Re: TCL TAC12CHSA klima eeprom 24c08

Post napisao frigoservisbata » 11 Okt 2021, 15:23

nema sta da dobije sa spoljne jedinice,to je obicna klima nije inverter..premeri sonde...ako su ok moze da bude da je do eproma..nisam radio takav model pricam uopsteno...sonde i eventualno ako ima prekidac neki na ploci..morala bi da krene pa posle nekoliko minuta da izbaci gresku neku jer nemas ventilator unutrasnje nakacen...
Bolje je biti malo lud, nego malo pametan.

Avatar
NOVI
_
_
Postovi: 46
Pridružen: 30 svi 2009, 19:19
Location: Hrvatska
Specialty: consumer
Lokacija: Croatia

Re: TCL TAC12CHSA klima eeprom 24c08

Post napisao NOVI » 11 Okt 2021, 20:04

frigoservisbata:

kolega ,mogu da Vam pružim i ove nadopune informacija što nisam naveo.
Ja kod sebe na stolu imam na reparaciji samo PCB unutrašnje jedinice i neznam ništa omodelu klime.
Sonde su ok obadvije su cca 6,5kOhma.
Ploča na sebi nema ni prekidač ni taster nego se tipkalo nalazi na display jedinici.
Na trenutak me je zbunila shema na kojoj je obilježen žica sa /sig / PS / koja vodi na vanjsku jedinicu pa sam pomislio da je to inverterska.
Probati ću zamjeniti drugi eeprom bez obzira što u njemu nema nekog bitnog sadržaja.
Uštekao ili ne motor --kondenzatorski sa tacho generatorom isto je ploči -nevidi razliku.
uključen je i swing tj stepper, nikakova promjena.
Neznam što još nije spojeno na tako jednostavnu ploču, na radnome stolu, ada može uzrokovati tu grešku.
Prilog
TCL.jpg

Avatar
frigoservisbata
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 486
Pridružen: 11 Jun 2009, 14:42
Location: Vrsac

Re: TCL TAC12CHSA klima eeprom 24c08

Post napisao frigoservisbata » 11 Okt 2021, 22:33

Po toj semi je inverter,onda mora da se poveze sa spoljnom i to jeste signal,tj.komunikacija sa spoljnom.ne moze bez druge ploce,koja je na spoljnoj jedinici...

Sta je uopste bio kvar?

Kod: Označi sve

https://www.tehnomanija.rs/klima-uredjaji-i-grejanje/standardne-klime/tcl-standardna-klima-tac-12chsa-xa81.html
Ovde pise da je taj model on off,tako da ja ne znam koji je taj tvoj uredjaj...Ako je sema sa same klime onda je inverter neki...
Bolje je biti malo lud, nego malo pametan.

Avatar
sim
gxu
gxu
Postovi: 1117
Pridružen: 09 Jul 2009, 21:43
Location: Krusevac
Warranty service: Bela tehnika
Contact person: Ivan
Phone number: 0038162303936
Specialty: whitegoods

Re: TCL TAC12CHSA klima eeprom 24c08

Post napisao sim » 12 Okt 2021, 01:04

Po izgledu elektronike ne moze biti da je on off. Nema dovoljan broj releja ukoliko ima mod grejanja.
Tako da je verovatno inverter i to oni najslabiji i najlosiji.
Mora da se poveze i spoljasnja da bi mogla da radi. Potrebna je komunikacija izmedju jedinica.
SIMkom

Avatar
NOVI
_
_
Postovi: 46
Pridružen: 30 svi 2009, 19:19
Location: Hrvatska
Specialty: consumer
Lokacija: Croatia

Re: TCL TAC12CHSA klima eeprom 24c08

Post napisao NOVI » 12 Okt 2021, 07:19

kolege hvala na učešću u pomoći.
Ja sam ju dobio sa greškom da treba rješiti vrtnju Fan motora, a dodatno sam našao da se nemože startati na direktno preko tipkala i zamjenio staro tipkalo sa novim.
Vratiti ću ju serviseru i zatražiti dodatne podatke da budem na čisto da li na klimi ima tu grešku EE dok je spojena sa vanjskom Pcb.
Buni me to što nema nekog vremenskog odmaka nego odmah ide u grešku .
Ja ću kao što sam naveo iz predostrožnosti staviti novi eeprom da slučajno nije oštečen u kvaru pcb .
Hvala na pomoći
LP

Avatar
toce
gx
gx
Postovi: 2262
Pridružen: 25 Apr 2007, 22:41
Location: Makedonija

Re: TCL TAC12CHSA klima eeprom 24c08 * REŠENO *

Post napisao toce » 12 Okt 2021, 09:58

Nisi napisao kako si rešio klimu.
TOCE

Avatar
NOVI
_
_
Postovi: 46
Pridružen: 30 svi 2009, 19:19
Location: Hrvatska
Specialty: consumer
Lokacija: Croatia

Re: TCL TAC12CHSA klima eeprom 24c08 * REŠENO *

Post napisao NOVI » 12 Okt 2021, 19:40

nisi pročitao moj post prije:
nisam se riješio greške EE:

kolege hvala na učešću u pomoći.
Ja sam ju dobio sa greškom da treba rješiti vrtnju Fan motora, a dodatno sam našao da se nemože startati na direktno preko tipkala i zamjenio staro tipkalo sa novim.
Vratiti ću ju serviseru i zatražiti dodatne podatke da budem na čisto da li na klimi ima tu grešku EE dok je spojena sa vanjskom Pcb.
Buni me to što nema nekog vremenskog odmaka nego odmah ide u grešku .
Ja ću kao što sam naveo iz predostrožnosti staviti novi eeprom da slučajno nije oštečen u kvaru pcb .
Hvala na pomoći
LP