Stranica: 1/1.

Daikin rxf35d5v1b neće da greje

Napisan post: 05 Mar 2025, 07:26
napisao Shone1983
20250304_170311.jpg
20250304_165728.jpg
Pozdrav

Imam problem sa Klimom navedenom iz naslova u pitanju je dvanaestica. Hladi ali nece da greje. Freona ima, spoljni ventilator kao i unutrasnji rade normalno, čista spoljna kao i unutrasnja jedinica. Usisna cev se malo zagreje i to je to, jedno vreme izduvava hladan vazduh u onda se ugasi. Da li možda pravi problem temperaturni senzor na isparivaču i da li možda neko ima neku šemu?

Hvala unapred

Re: Daikin rxf35d5v1b neće da greje

Napisan post: 05 Mar 2025, 19:08
napisao atanas011
Pozdrav, šema bi trebalo da bude sa unutrašnje strane poklopca elektronike (na unutrašnjoj jedinici, sa desne strane).

Re: Daikin rxf35d5v1b neće da greje

Napisan post: 05 Mar 2025, 23:42
napisao sim
Sta si izmerio na klimi?
Kako si utvrdio sa ima dovoljno freona?
Koliko podataka das toliko odgovara dobijes

Re: Daikin rxf35d5v1b neće da greje

Napisan post: 06 Mar 2025, 08:17
napisao Shone1983
Merio sam je dok je bila ugasena bilo je oko 13 bara
Sondu nisam merio ali koliko sam video na nekim drugim modelima posto nemogu da nadjem baš za ovaj model service manual trebala bi da bude 10k oma na unutrašnjoj jedinici.
pa ću proveriti prvo nju imam i tabelu u odnosu na unutrasnju temperaturu koliko bi trebala da bude vrednost sonde. Po ovoj tabeli na 25 stepeni sobne temperature bi trebalo da bude 10 k oma.
Sutra ću probati da je premerim, neznam šta bi još mogao biti problem, jer mi je čudno da nije nikakvu grešku ispisao na displeju.

Re: Daikin rxf35d5v1b neće da greje

Napisan post: 05 Apr 2025, 20:26
napisao zoranpetrovic
Service manual Sensira.

Kod: Označi sve

https://files.fm/u/gk558dwb67