Stranica: 1/1.

Vanjska jedinica na krovu.

Napisan post: 04 Dec 2007, 16:34
napisao borkla
Čuo sam ako je vanjska jedinica na višem nivou nego unutrašnja da treba praviti neke sifone pa molim ako neko zna kako to izvesti u praksi.

Napisan post: 04 Dec 2007, 20:48
napisao puger
ako je razlika do 4-5m netrebas nista
a ako je veca razlika napravis sifon na povratnoj(debljoj)cjevi svaka cca 4m

Napisan post: 04 Dec 2007, 21:48
napisao JaroslavBires
:lala: Uglavnom to imaš napisano uz većinu klima, ja pravim sifon i na unutrašnjoj i na spoljašnjoj jedinici koji je jednak prečniku cevi a da i dalje predstavlja sifon. To zato da prilikom cirkulacije plina dođe do povrata ulja u kompresor! :fanzo:

Napisan post: 04 Dec 2007, 21:51
napisao JaroslavBires
:arrow: Još nešto: bilo da ideš uvis ili u dužinu preko 4-5m preporučljivo je napraviti sifon!

Napisan post: 08 Dec 2007, 13:09
napisao borkla
Hvala stručnjacima za sva objašnjenja. :pivopije:

Napisan post: 08 Dec 2007, 23:19
napisao cubica
Slazem se za sifon, ali ...dal' sam dobro razumeo za visinu...nije valjda da spoljnja moze uvis preko unutarnje 4-5 m?????????
Ako se dobro secam, samo jednom (zato sto sam morao) sam stavio metar i manje spoljnju iznad unutarnje i naravno napravio sifon, ta je klima crkla vrlo brzo-sledece sezone (mada je bila Midea) ali...
Nikad to vise nisam uradio.

cubica :shock:

Napisan post: 09 Dec 2007, 02:15
napisao JaroslavBires
:tooo: Radi to i uvis, na Slovačkoj ambasadi pune četiri godine, gomila klima klase Rowa 12, možda si samo kurate sreće u pogledu krepale klime! :lala:

Napisan post: 09 Dec 2007, 13:51
napisao cubica
Eeee Jaro, Pugy, sad ste me bas bacili u rebus :mrgreen: jer sam non-stop insistirao na spustenoj spoljnjoj jedinici. Mozda sam bio baxuz za onu Mideu ali sad sam pretresao SM-ove vise proizvodjaca.. service i traininge...nigde niko nije preporucio da spoljnja ikad ide preko unutarnje, uvek je ona dole s'tim sto se mahom preporucuje da razlika izmedju njih ne bude ''less than 3m'' (Samsung).
Sve upute za spoljnju su iste....dalje od prasine, masti, komsija i sl...i onda preporuke za max duzinu cevi i dopunjavanja i sl...
Mada, zanimljivo je da nigde nije niko spomenuo da ne moze da ide iznad unutarnje, ali...na slikama je UVEK ispod, na podu...recimo. Pa i sifon se nigde ne pominje.
Tako da sam ja (za sada) misljenja...da moze iznad ali ne verujem da ce dostici radni vek kao kad je dole spoljnja.
Analogno TV-u, radice on i u zatvorenom prostoru bez mogucnosti za normalnu disipaciju i ventilaciju ali, koliko dugo??

cubica :lala:

Napisan post: 09 Dec 2007, 22:15
napisao JaroslavBires
:dmzs: Tako je, preporučljivo je da spoljašnja jedinica bude niže od unutrašnje, ali može i visočije. Pokušaću da iskopam SM sa crtežima. Imam negde od Maneuropa za rashladni sistem sa njihovim kompresorima, pa ako se Danfoss usudjuje da stavi kompresor višlje od isparivača, istu analogiju sam primenio i na klime! :lala:

Napisan post: 09 Dec 2007, 23:10
napisao JaroslavBires
:tooo: Evo šta sam izguglao:

Napisan post: 16 Dec 2007, 10:48
napisao borkla
Evo ja uradio po vašim savjetima stavio 8 komada Mitsubishi (inverter) na krov napravio sifone i zasad radi sve bez problema mada jedna radi non stop jer je u istoj prostoriji sa serverom.Najduža cjev 17m i 5.5m uvis.Hvala još jednom za savjete ako nešto ne bude kako bi trebalo javit ču.

L.p-Borut

Napisan post: 16 Dec 2007, 11:14
napisao JaroslavBires
:lala: Po mom nekom iskustvu, a i literaturi, preporučljivo je kad imaš tako dugačku liniju da je izvedeš sa prvom većom merom cevi: npr. ako je do 8m prečnik FI 6/12mm, ideš na FI8/15mm kako nebi gušio kompresor. Pri tom je za nijansu bitnija usisna cev. :pivopije: lolzi Malo razonode, juče sam selio LG 12, kad tamo na holenderima namotano teflon-trake da "dihtuje"!!!! lolzi lolzi lolzi Kanda je klimu postavio vodovodžija!!! :lala:

Napisan post: 16 Dec 2007, 11:29
napisao JaroslavBires
:kolege: Da dopunim malo prethodni post: malo Googlanja po sajtovima Sporlan, Danfoss (CC Danfoss), Refrigeration-Engineering po pitanju cevovoda neće škoditi, tako za svaki odredjeni slučaj može da se izračuna prečnik cevi prema dužini i odredjenoj brzini rashladnog fluida, kao i radnom režimu rashladnog sistema. Postoje razne vrste kalkulatora, da dopunim i sajt Copelanda (Ecopeland), koga je preuzeo EmersonClimate! :lala:

Napisan post: 19 Dec 2007, 19:04
napisao puger
i nemislis da pretjerujes tu niko ne projektira klimu iz pocetka nego je prica o montazama koje se svode na 2 cjevi i 1 kbal između unutarnje i vanjske nije to sveto pismo cjevi izabires prema maticama koje dobijes sa klimom a kabal 1,5m2 nije da bas treba fakultet za to
a sto ce tice rada sa debljim cjevima ide nekako ovako:
deblje cjevi = manja brzina plina
manja brzina plina = slabiji povrat ulja .............

Napisan post: 20 Dec 2007, 09:05
napisao JaroslavBires
:lala: Moja dva prethodna posta su se odnosila na extremne situacije, a mislim da će se i Puger složiti samnom da je 17 metara malo-maaalo više, nego standardne instalacije od 0,5 do 5 metara. Da se nebi počeo javljati na dugim linijama efekat kapilare, odnosno prigušivanja protoka plina? :kolege:

Napisan post: 20 Dec 2007, 20:48
napisao puger
za LG je to polagana smrt ali za klime iz klase toshiba sanyo daikin panasonic radi bez vecih problema jedino ako u uputstvima pise dodavanje plina nebi bilo lose postovati iako bi ja osobno na takvu duzinu puno rađe stavio invertera