FUEGO KLIMA18 RESENO
Napisan post: 18 Okt 2008, 18:12
napisao ALEKSA
Klumu su radili mnogi majstori i na kraju dodje i do mene.
Problem je kada je ukljucis da greje ili da hladi radi jedno dva tri minuta i podigne stepen isparenja i niti greje niti hladi.
Koliko vidim menjan je ventil i motor.
Elektronika je ok.
Ispustio sam gas vakumirao i napunio tacno po meri,i nista.
Dali je neko mozda pogresio prilikom zamene ventila neznam.
Dali postoje ventili sa razlicitim pritiscima.
Re: FUEGO KLIMA18
Napisan post: 18 Okt 2008, 19:50
napisao puger
kompresor i dalje ostane raditi ali nista se ne događa ili stane kompresor
kako podigne stepen isparenja koji je plin i koji tlak izmjeris na hlađenju a koji na grijanju
jesi li mjerio struju kompresora
Re: FUEGO KLIMA18
Napisan post: 19 Okt 2008, 15:16
napisao ALEKSA
Kompresor i dalje radi podigne pritisak na +10 i na hladjenje i na grejanje.
Gas je R22.
Re: FUEGO KLIMA18
Napisan post: 19 Okt 2008, 19:15
napisao puger
ovo +10 neznam dali je temperatura ili bari po ovome ili je greska i el.ventilu ili kompresor probaj dovoditi i skidati napon na el ventil i vidi sto se događa a ako je kompresor probaj ispustiti jedno 30% plina i viditi dali bolje radi
Re: FUEGO KLIMA18
Napisan post: 21 Okt 2008, 21:52
napisao frigo
Ako je i kompresor menjan proveri dal je po kapacitetu tj. po jacini ugradjen ako je manji ili veci to ce biti veliki problem namestiti da radi kako treba...
ALEKSA je napisao:Kompresor i dalje radi podigne pritisak na +10 i na hladjenje i na grejanje.
Gas je R22.
malo nelogicno da dize i na hladjenju i na grejanju +10 to je negde izmedju 6.5-7bara to ko da neradi kompresor izgubio kompresiju ako je pravilno zamenjen cetvorokraki ventil mozda je ostecen pri zameni i kompresor duva odma preko ventila i usisava neide u opste u kondenzator ... treba odvariti ventil pa proveriti a inace se cuje ako je ostecen jako susti, il ukljuci i slusaj a otkacuj zicu za napajanje cetvorokrakog ventila i slusaj kako preklapa...

Ako je orginal kompresor i punjen po gramazi sa klime ako ti podize pritisak pri hladjenju i ide u + razlog je zbog vlage u sistemu, al onda pri grejanju je i veci pritisak kondenzacije i kad se to desi smanjuje se kondenzacija ko da trokira kompresor...
Re: FUEGO KLIMA18
Napisan post: 23 Okt 2008, 10:38
napisao Nebojsa_Pazova
Tu nesto nije u redu ......
Salim se naravno !!!!
Voleo bi videti, kako reaguju vlasnici klime, posto su im se izredjali, kako kazes, mnogi majstori, izmuzli ih, pa dodje red i na tebe !!! Zelim ti puno srece !
Elem ..... sto se tice tvog problema .....
podji prvo od kompresora, proveri kako radi, otkaci ga od sistema, ispitaj pritiske !!!! Nije mi bas jasno tvoje objasnjenje rada klime pri startu, kako sta radi i s kojim pritiskom, sta se desava ima li expanzije ..... koliku struju vuce kompresor ???
MOguce je i da je , kako je rekao kolega iz Odzaka, kvar u ventilu, tj prilikom zamene, varenja, sprzen je ventil, pa se freon vrteo unutar kompresora ....
NIsam nikad do sad sreo da na jednoj klimi rikne i ventil i kompresor ..... nit mi se ko "falio" od kolega za takav kvar . KAd saberes cenu delova, bez rada, ispada da je jeftinija nova klima , al .....
Re: FUEGO KLIMA18
Napisan post: 24 Okt 2008, 15:08
napisao ALEKSA
Klima resena.
Ventil los ili rikno prilikom zamene stavio sam nov i radi ok.