"Kalibriraš" sondu onda kada imaš potrebu da radi smještaja sonde ili sl. razloga korigiraš stvarno očitanje sonde na vrijednost koja odgovara određenom mjestu recimo u hladnjači.
Recimo sonda očitava na ulazu u isparivač 3°C a proizvodi pri podu su na -2°C. Tebe ne zanima vrijednost na ulazu u isparivač već kod proizvoda. Tada kalibriraš sondu za -5!
Naravno, to vrijedi samo ako su te dvije vrijednosti povezane tj. ako npr. na 5°C proizvoda pri podu imaš stvarno očitanje 10°C na ulazu u isparivač.
Ako nisu povezane, onda moraš koristiti daljinsku sondu u proizvodu kao regulacijsku vrijednost. Tada se ne "kalibrira" sonda.
Ta funkcija ne služi za stvarno kalibriranje sondi koje imaju krivo očitanje stvarne temperature. U tom slučaju, mijenjaš instrument ili sondu, ovisno šta je u kvaru!