Stranica: 1/2.
Ledomat BREMA-Riješeno
Napisan post: 05 svi 2011, 17:34
napisao kopex
Dali neko ima el. šemu od ledomata BREMA CB 316 A?
To je fabrički napravljen ledomat sa vazdušnim hlađenjem ali bih ga ja prepravio na vodeno.
Re: Ledomat BREMA
Napisan post: 05 svi 2011, 23:28
napisao goranfri
Za šta će ti šema , treba ti dvokraki ventil za ulaz vode , i vodni kondenzator.
Da li sada ventilator na kondenzatoru ima prekide ili stalno vrti ? Ima li neku regulaciju kondenzacije ?
Re: Ledomat BREMA
Napisan post: 06 svi 2011, 00:21
napisao kopex
Problem je ako stavim samo dvokraki ventil ,bez pratećih djelova, dobijam to da trošim vodu non stop i da imam veliko hlađenje.
Da pojasnim u dva primjera:
1.na starim ledomatima smo to nekada radili tako da smo postavljali termostat (sa kontra djelovanjem,tj. kada se postigne temperatura on ukopčava) sa opsegom od 10-40 stepeni.Taj termostat je davao signal (propuštao struju) ventilu da pušti vodu i hladi kondenzator.Kad se kondenzator ohladi termostat isključi ventil.Sistem rada tog termostata je bio suprotan os standardnih termostata.
Sada ne mogu da njađem tu vrstu termostata.
2.na novim ledomatima postoje mali presostati koji rade na principu porasta pritiska.Kada je pritisak veći on daje signal ventilu da pusti vodu i suprotno.
Nadam se da si me shvatio.
Re: Ledomat BREMA
Napisan post: 06 svi 2011, 02:00
napisao goranfri
Upotrebi Danfoss Kp-5 i izreguliši kodenzaciju. Zato sam i pitao da li ventilator stalno vrti.
Re: Ledomat BREMA
Napisan post: 06 svi 2011, 10:51
napisao nike
Uzmeš Danfoss CWR ventil i namjestiš tlak kondenzacije i to je to. Štedi vodu i drži tlak kondenzacije konstantnim.
Ne treba ti šema, odspojiš ventilator i montiraš vodeni kondenzator i ovo. Kad kondenzatoru naraste tlak ventil otvara i drži protok tako da je tlak uvijek konstantan. Kad kompresor prestane sa radom ventil zatvori i voda ne teče. Kapilara ide na sisu na visokom tlaku (ako nema, zavari jednu).
http://www.ra.danfoss.com/ra/Products/P ... 72d837cf1a}
Re: Ledomat BREMA
Napisan post: 06 svi 2011, 13:15
napisao kopex
Da ,,nike" to bi bilo to.
Samo što je problem u tome što je ventilator montiran na pumpi.To je sistem novih pumpi.
Re: Ledomat BREMA
Napisan post: 06 svi 2011, 16:10
napisao nike
kopex je napisao:Da ,,nike" to bi bilo to.
Samo što je problem u tome što je ventilator montiran na pumpi.To je sistem novih pumpi.
Oprosti, ali ja te ne razumijem!
Šta to znači da je ventilator montiran na pumpi?
Pumpa od čega? Sistem novih pumpi?
Objasni nam to što govoriš.

Re: Ledomat BREMA
Napisan post: 06 svi 2011, 19:38
napisao kopex
Pa ovako.
Na novijim ledomatima sa vazdušnim hlađenjem vodena pumpa ima dvije funkcije:
1.služi kao vodena pumpa,naravno
2.a sa suprotne strane osovine (kontra propelama od pumpe) je montiran ventilator za hlađenje kondenzatora.
Dali si me sada shvatio?
Novi sistem i nove pumpe znači da se na pumti nalazi i ventilator za hlađenje vaz. kondenzatora.Dok radi pumpa radi i ventilator.
Na dosta starih ledomata moglo se naći da je pumpa odvojena od ventilatora (ima toga još uvijek kod pojedinih proizvođača).
U razgovoru sa nekim inženjerima u fabrikama sam dobio taj podatak kao i to da se taj sistem pokazao kao mnogo sigurniji u praksi od onog ,,odvojenog".
Dali me razumiješ?

Re: Ledomat BREMA
Napisan post: 06 svi 2011, 19:45
napisao GTI
Tu i dalje nema problema.Ventilator ostaje da hladi motor pumpe.Ako stavljas ventil koji je @nike preporucio,sva elektricna instalacija ostaje kakva jeste jer je to cisto mehanicki ventil.Ako stavljas KP-5 po Goranovom savetu,napajanje za elektromagnetni ventil uzimas sa napajanja kompresora i samo ga prekidas presostatom.
Re: Ledomat BREMA
Napisan post: 06 svi 2011, 20:01
napisao goranfri
Napajanje nije dobro uzeti sa kompresora jer će raditi vodeno kada ledomat otapa kocke a tada nam treba topli freon
@Nike
mehanički ventil košta 3-4 puta više i nije isplativ za male ledomate i zato ga i fabrike ne ugrađuju na male ledomate već ide presostat.
Tek na skuplje i veće ledomate stavljaju mehaničke ventile.
Re: Ledomat BREMA
Napisan post: 06 svi 2011, 20:11
napisao kopex
Ja već imam mali fabrički presostat sa drugog rashodovanog ledomata.
Staviću njega i riješen problem.

Ali odakle uzeti napajanje??? :zid: Goran je dao dobar komentar.
Zbog toga sam tražio šemu da pogledam kako je to fabrika riješila.
Re: Ledomat BREMA
Napisan post: 06 svi 2011, 20:24
napisao GTI
Tako kako sam ti napisao+dodas jedan rele koji ce dobijati napajanje sa ventila za otapanje i prekidati napajanje presostatu odnosno elektromagnetnom ventilu za vodu.
Re: Ledomat BREMA
Napisan post: 06 svi 2011, 20:30
napisao kopex
GTI je napisao:Tako kako sam ti napisao+dodas jedan rele koji ce dobijati napajanje sa ventila za otapanje i prekidati napajanje presostatu odnosno elektromagnetnom ventilu za vodu.
OK
Re: Ledomat BREMA
Napisan post: 06 svi 2011, 20:51
napisao GTI
Ja sam skroz blokirao

Pumpa ne radi za vreme otapanja,tako da mozes da uzmes napajanje sa nje i resis bez relea.
Re: Ledomat BREMA
Napisan post: 06 svi 2011, 21:04
napisao goranfri
Bravo za GTI , dobio si jedan plus u dnevnik

Re: Ledomat BREMA
Napisan post: 06 svi 2011, 21:17
napisao nike
KP-5 ovdje u nas košta oko 300kn. Magnetni ventil za vodu košta preko 200kn.
Castel vodoregulacioni ventil 3/8 košta oko 400kn.
http://www.castel.it/manuali/05_Water_r ... valves.pdf
Sad ti vidi što se isplati.
Re: Ledomat BREMA
Napisan post: 06 svi 2011, 21:17
napisao GTI
Vise bi mi prijao godisnji,ali dobro,i plus je nesto

Kod nas je KP-5 oko 35e,a ventil moze od ves masine ~3e.Za Castel i Danfoss ventile ne znam jer ih nema kod nas.
Re: Ledomat BREMA
Napisan post: 06 svi 2011, 21:49
napisao goranfri
@Nike
Mehanički ventil ( Penn , USA) za regulaciju kondenzacije je oko 110-120 eu i nije potreban za male uređaje. Nije isplativo.
Re: Ledomat BREMA
Napisan post: 06 svi 2011, 21:56
napisao jaro
goranfri je napisao:Bravo za GTI , dobio si jedan plus u dnevnik

E, sad samo sta je dobio- 1+ ili + ?

Re: Ledomat BREMA
Napisan post: 06 svi 2011, 22:10
napisao goranfri
Dobro sad , dobio je + i to je to