centralno grijanje
Urednici: goranfri,nike,Honorarac,sim
Pravila foruma
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
centralno grijanje
u stanu u kojem zivim je razvedeno etazno grijanje.ja u svome ormaricu imam 2 cijevi.da li bi ja sa protocnim bojlerom 21 kW koji se koristi u kupatilima mogao napraviti nesto kao termo blok i pustiti ga na tu instalaciju?.hvala
- nike
- gxu
- Postovi: 2896
- Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
- Location: Split HR
- Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
- Contact person: NIKE
- Specialty: whitegoods
- Lokacija: Split, HR
Re: centralno grijanje
Ne, jer ti je u protočnom bojleru protok nekoliko puta manji nego u termo bloku.
U protočnom bojleru se voda od 10°C u prolazu zagrije na 50-ak stupnjeva.
U termo bloku se u prolazu voda zagrije od 10-20°C.
Znači da je protok 5 puta veći.
Kroz uske cijevi u protočnom bojleru ne možeš ostvariti potreban protok za grijanje. Zato to mora biti termo-blok.
U protočnom bojleru se voda od 10°C u prolazu zagrije na 50-ak stupnjeva.
U termo bloku se u prolazu voda zagrije od 10-20°C.
Znači da je protok 5 puta veći.
Kroz uske cijevi u protočnom bojleru ne možeš ostvariti potreban protok za grijanje. Zato to mora biti termo-blok.
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV
Re: centralno grijanje
nisam razumio odgovor
mozes li malo podrobnije obajsniti
mozes li malo podrobnije obajsniti
- nike
- gxu
- Postovi: 2896
- Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
- Location: Split HR
- Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
- Contact person: NIKE
- Specialty: whitegoods
- Lokacija: Split, HR
Re: centralno grijanje
Recimo da imaš radijatore dimenzonirane za grijanje sa polaznom temperaturom 65°C i povratnom 55°C. Da bi protočni bojler predao snagu od 21 kW sa takvom razlikom temperature treba mu protok vode kroz njega od 30l/m. Ako je protok manji bojler bi se pregrijavao i isključivao non-stop. Kako najčešće protočni bojler nema termostat ni sigurnosni ni radni (več hidrauličnu sklopku) voda bi proključala i imaš bombu u kući.
Za zagrijati vodu za tuširanje sa 10°C, koliko dolazi iz mreže, na 45°C sa 21 kW snage bojlera protok kroz njega ne može biti veći od 8,5l/m.
Razlika protoka kroz bojler za grijanje vode za tuširanje i za grijanje kuće bi bila 4 puta. Za tako različite protoke potreban je različit promjer cijevi i različita površina izmjenjivanja temperature pa su tako priključci cijevi na protočnom bojleru 1/2" i (unutra još reducirane), a na termo bloku 1".
Osim toga, termo blok ima termostat i pumpu a protočni bojler to nema. Protočni bojler ima hidrauličnu sklopku koja ga pali kad otvoriš slavinu i nema sigurnosni ni radni termostat. Praktički, dva različito konstruirana uređaja.
Recimo i da ti treba samo 7kW grijanja u stanu i da ograničiš da radi samo trećina snage bojlera i da podesiš protok na 7l to bi značilo 14°C razlike temperature polaz-povrat i to bi prošlo kroz bojler i radijatore bez problema. Međutim, trebalo bi dosta preinaka da bi dobio ono što dobiješ sa termo-blokom a da uređaj bude siguran. Treba ti termostat radni i granični i pumpa i ekspanziona posuda.
Malo prouči razlike između ta dva uređaja pa ćeš vidjeti o čemu govorim:
http://www.vaillant.de/stepone2/data/do ... ng-VED.pdf
Za zagrijati vodu za tuširanje sa 10°C, koliko dolazi iz mreže, na 45°C sa 21 kW snage bojlera protok kroz njega ne može biti veći od 8,5l/m.
Razlika protoka kroz bojler za grijanje vode za tuširanje i za grijanje kuće bi bila 4 puta. Za tako različite protoke potreban je različit promjer cijevi i različita površina izmjenjivanja temperature pa su tako priključci cijevi na protočnom bojleru 1/2" i (unutra još reducirane), a na termo bloku 1".
Osim toga, termo blok ima termostat i pumpu a protočni bojler to nema. Protočni bojler ima hidrauličnu sklopku koja ga pali kad otvoriš slavinu i nema sigurnosni ni radni termostat. Praktički, dva različito konstruirana uređaja.
Recimo i da ti treba samo 7kW grijanja u stanu i da ograničiš da radi samo trećina snage bojlera i da podesiš protok na 7l to bi značilo 14°C razlike temperature polaz-povrat i to bi prošlo kroz bojler i radijatore bez problema. Međutim, trebalo bi dosta preinaka da bi dobio ono što dobiješ sa termo-blokom a da uređaj bude siguran. Treba ti termostat radni i granični i pumpa i ekspanziona posuda.
Malo prouči razlike između ta dva uređaja pa ćeš vidjeti o čemu govorim:
http://www.vaillant.de/stepone2/data/do ... ng-VED.pdf