ledomat Icematic N180M problem kondezacije(vodeno)

Post napisao Boholder » 05 Jul 2013, 20:32

Icematic N 180 m :!: :arrow: Icematic N180M
Potrebna pomoc ,ledomat ima vodeno hladjenje ali je kondezaciski ventil pokvaren pa zelim da stavim KP-5 ali na koj pritisak da postavim da bi mmi otvarao ventil za vodu (naravno postavicu elektro ventil)
i posto bi hteo da proverim isparenje (agregat radi na R12) da li neko zna tacne podatke oko ovog uredjaja ili bar na neki nacin da pomogne
Zadnja izmena: Stolle, dana 06 Jul 2013, 11:24, ukupno menjano 2 puta.
Razlog: Ispravljen naslov

Boholder
_
_
Postovi: 10
Pridružen: 31 svi 2013, 16:58
Location: Srbija
Lokacija: Pozarevac

Re: ledomat Icematic N 180 m problem kondezacije(vodeno)

Post napisao Boholder » 06 Jul 2013, 00:53

Preneseno iz PP dopisivanja:

Re: Pomoc hvala unapred

Polato na: Jul 05, 2013 20:33
od nike
Dali to podešavaš na novom ventilu?
Kondenzacija, u pravilu, na svim rashladnim uređajima treba da iznosi što bliže 40°C (za R12 to je oko 9 bara). Više od toga znači veću potrošnju struje i više opterećenje kompresora. Ispod toga znači veću potrošnju vode i smanjenje kapaciteta.
Dakle, manometar u ruke i na skali temperature za tvoj plin prati i namještaj ventil dok temperatura kondenzacije ne bude 40°C.


Polato na: Jul 05, 2013 20:49
od Boholder
Da hocu da stavim Kp-5 i elektroventil ,jer ovaj stari ventil propusta vodu konstantno punim kapacitetom i onda sam primoran da stelujem protok vode ali znam da to nije prava stvar.Namesticu to pa da probam da dovedem kondenz. na 40c .inace ovo je stari model koji radi na R12 .Nisam mnogo imao kontakata za velikim ledomatima pa zato zelim da namestim to kako treba .Po tvom misljenju da li je bolje KP-5 sa ventilom ili original ventil koji postepeno propusta vodu u odnosu na pritisak potisa. Poz


Polato na: Jul 05, 2013 21:18
Od: nike
Za: Boholder
Kp-5 i elektroventil ti neće raditi dobro zbog stalne oscilacije tlaka uzrokovane grubom on-off regulacijom presostata. Događat če ti se da na ekspanzijsku napravu nemaš uvijek tekučinu na ulazu i onda će ona previše oscilirati (hunting). Treba ti pravi vodoregulacioni ventil kao Danfoss AWR (za male kapacitete CWR). Za veliki ledomat to ne predstavlja nekakav veliki izdatak.
Zadnja izmena: nike, dana 07 Jul 2013, 09:34, ukupno menjano 8 puta.
Razlog: Upozoravaju se forumaši da na PP šalju samo poruke koje su stvarno privatne. Nije sramota pitati nešto u javnom dijelu. Sramota je ne pitati i raditi krivo pored mogučnosti koje proža ovaj forum i njegovo kolektivno znanje.

Avatar
goranfri
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 1579
Pridružen: 02 Sep 2008, 01:16
Location: Beograd
Warranty service: Icematic Simag Scotsman LaSanMarco Brema LaCimbali Joly
Manitowoc
Specialty: whitegoods
Lokacija: Beograd

Re: ledomat Icematic N 180 m problem kondezacije(vodeno)

Post napisao goranfri » 06 Jul 2013, 11:08

I ja mislim da bi najbolje bilo da staviš vodni ventil. Kp-5 obično ide na male mašine.

Odgovori