Stranica: 1/1.
ledomat Icematic N180M problem kondezacije(vodeno)
Napisan post: 05 Jul 2013, 20:32
napisao Boholder
Icematic N 180 m
Icematic N180M
Potrebna pomoc ,ledomat ima vodeno hladjenje ali je kondezaciski ventil pokvaren pa zelim da stavim KP-5 ali na koj pritisak da postavim da bi mmi otvarao ventil za vodu (naravno postavicu elektro ventil)
i posto bi hteo da proverim isparenje (agregat radi na R12) da li neko zna tacne podatke oko ovog uredjaja ili bar na neki nacin da pomogne
Re: ledomat Icematic N 180 m problem kondezacije(vodeno)
Napisan post: 06 Jul 2013, 00:53
napisao Boholder
Preneseno iz PP dopisivanja:
Re: Pomoc hvala unapred
Polato na: Jul 05, 2013 20:33
od nike
Dali to podešavaš na novom ventilu?
Kondenzacija, u pravilu, na svim rashladnim uređajima treba da iznosi što bliže 40°C (za R12 to je oko 9 bara). Više od toga znači veću potrošnju struje i više opterećenje kompresora. Ispod toga znači veću potrošnju vode i smanjenje kapaciteta.
Dakle, manometar u ruke i na skali temperature za tvoj plin prati i namještaj ventil dok temperatura kondenzacije ne bude 40°C.
Polato na: Jul 05, 2013 20:49
od Boholder
Da hocu da stavim Kp-5 i elektroventil ,jer ovaj stari ventil propusta vodu konstantno punim kapacitetom i onda sam primoran da stelujem protok vode ali znam da to nije prava stvar.Namesticu to pa da probam da dovedem kondenz. na 40c .inace ovo je stari model koji radi na R12 .Nisam mnogo imao kontakata za velikim ledomatima pa zato zelim da namestim to kako treba .Po tvom misljenju da li je bolje KP-5 sa ventilom ili original ventil koji postepeno propusta vodu u odnosu na pritisak potisa. Poz
Polato na: Jul 05, 2013 21:18
Od: nike
Za: Boholder
Kp-5 i elektroventil ti neće raditi dobro zbog stalne oscilacije tlaka uzrokovane grubom on-off regulacijom presostata. Događat če ti se da na ekspanzijsku napravu nemaš uvijek tekučinu na ulazu i onda će ona previše oscilirati (hunting). Treba ti pravi vodoregulacioni ventil kao Danfoss AWR (za male kapacitete CWR). Za veliki ledomat to ne predstavlja nekakav veliki izdatak.
Re: ledomat Icematic N 180 m problem kondezacije(vodeno)
Napisan post: 06 Jul 2013, 11:08
napisao goranfri
I ja mislim da bi najbolje bilo da staviš vodni ventil. Kp-5 obično ide na male mašine.