Eliwell 961 kalibracija sonde
Napisan post: 02 Nov 2014, 12:47
napisao dejan-dexi
U uputstvu kaze da je to unos koj se dodaje ocitavanju sonde .
( diS --> CA1) .
Mene zanima koja je defaultna vrednost, ako je ima , ako ne kako dovesti do pravih vrednosti.

Re: Eliwell 961 kalibracija sonde
Napisan post: 02 Nov 2014, 12:59
napisao nike
Defaultna je 0!
"Kalibriraš" sondu onda kada imaš potrebu da radi smještaja sonde ili sl. razloga korigiraš stvarno očitanje sonde na vrijednost koja odgovara određenom mjestu recimo u hladnjači.
Recimo sonda očitava na ulazu u isparivač 3°C a proizvodi pri podu su na -2°C. Tebe ne zanima vrijednost na ulazu u isparivač već kod proizvoda. Tada kalibriraš sondu za -5!
Naravno, to vrijedi samo ako su te dvije vrijednosti povezane tj. ako npr. na 5°C proizvoda pri podu imaš stvarno očitanje 10°C na ulazu u isparivač.
Ako nisu povezane, onda moraš koristiti daljinsku sondu u proizvodu kao regulacijsku vrijednost. Tada se ne "kalibrira" sonda.
Ta funkcija ne služi za stvarno kalibriranje sondi koje imaju krivo očitanje stvarne temperature. U tom slučaju, mijenjaš instrument ili sondu, ovisno šta je u kvaru!
Re: Eliwell 961 kalibracija sonde
Napisan post: 02 Nov 2014, 13:06
napisao dejan-dexi
Ok , hvala , razjasnjeno

Re: Eliwell 961 kalibracija sonde
Napisan post: 02 Nov 2014, 13:13
napisao nike
Stvarna kalibracija neke temperaturne sonde se vrši u 3 točke. Ne postoji stvarna kalibracija u jednoj točci, kao šta je ta u tom slučaju. Zato sam i stavio to u navodnike.
Re: Eliwell 961 kalibracija sonde
Napisan post: 02 Nov 2014, 13:18
napisao dejan-dexi
S obzirom da se nisam sretao sa kalibrisanjem do sada , koje su to 3 stavke
Re: Eliwell 961 kalibracija sonde
Napisan post: 02 Nov 2014, 13:24
napisao nike
Kod: Označi sve
http://www.ametekcalibration.com/US/Products/Temperature_calibrators.aspx?ProductID=PROD152&m=ecom_catalog
Kod: Označi sve
http://www.ametekcalibration.com/US/Calibration.aspx
Re: Eliwell 961 kalibracija sonde
Napisan post: 02 Nov 2014, 13:29
napisao nike
Da bi znao da li se mjerena sonda + instrument ponaša linearno treba mjeriti 3 vrijednosti temperature i odstupanje u odnosu na etalon mora biti u sve 3 točke u granicama dopuštenog.
Najčešće to je 10% - 50% - 90% od mjernog opsega!
Kod: Označi sve
http://e2e.ti.com/support/data_converters/precision_data_converters/f/73/t/271593.aspx
Ako je neki instrument i sonda za opseg od -50°C do +100°C onda je to -35°C,+25°C i +85°C!
Re: Eliwell 961 kalibracija sonde
Napisan post: 02 Nov 2014, 14:45
napisao goranfri
Ima to sve lepo objašnjeno u expert delu , i slike i dijagrami .
Re: Eliwell 961 kalibracija sonde
Napisan post: 02 Nov 2014, 15:40
napisao dejan-dexi
Super, samo sto nemam pristup tamo.
A dok sam imao izgleda nisam primetio.
Re: Eliwell 961 kalibracija sonde
Napisan post: 02 Nov 2014, 17:57
napisao nike
Eto, potrudi se da opet imaš!

Re: Eliwell 961 kalibracija sonde
Napisan post: 02 Nov 2014, 22:03
napisao dejan-dexi
Da draga