Stranica: 1/2.

Podesavnje digitalnog termostata za centralno grejanje XHW3001

Napisan post: 27 Feb 2020, 11:14
napisao zarec
Imam najeru digitalni trmostat XH-W3001 (https://www.amazon.com/XH-W3001-Digital ... il-bullets) koristim za upravljane radom pumpe centralnog grijanja a nisam siguran kako ga podesti .
Treba da se ukljuci na 55C i radi sve dok je temperatura veca od zadane i iskljuci kada je manja od 55C.
Hvala

Re: Podesavnje digitalnog termostata ya centralno grijanje

Napisan post: 27 Feb 2020, 15:05
napisao Stolle
Ina uputstvo na linku.
How to use:

1. Press the up button show the starting temperature
long press UP button the temperature display Flashing , press the UP or Down button Set the start temperature value
2. Press the Down button show the Stop temperature
long press Down button the temperature display Flashing , press the UP or Down button Set the stop temperature value Package includes:
1* 220V LED Temperature Controller
1* Thermostat Control Switch Probe

Re: Podesavnje digitalnog termostata ya centralno grijanje

Napisan post: 27 Feb 2020, 15:11
napisao zarec
Danas cu do napravim test.
Po nekim mišljenjima ovaj termostat nije za upravljanje radom pumpe..

Re: Podesavnje digitalnog termostata ya centralno grijanje

Napisan post: 27 Feb 2020, 15:15
napisao Stolle
Da, moguće, izgleda da nemaš onaj drugi kontakt. Da zameniš rele, ako ima i da staviš drugo sa otvorenim i zatvorenim kontaktom

Re: Podesavnje digitalnog termostata ya centralno grijanje

Napisan post: 27 Feb 2020, 15:22
napisao zarec
Po onime što sam do sada saznao mala je vjerivjatnoca da moze ovakav bez dodatnih elemenata ali kao šti rekoh napravicu test pa cu vidjeti..

Re: Podesavnje digitalnog termostata za centralno grejanje XHW3001

Napisan post: 27 Feb 2020, 23:13
napisao sim
Moze, samo ga treba nastelovati po uputstvu.

Re: Podesavnje digitalnog termostata za centralno grejanje XHW3001

Napisan post: 28 Feb 2020, 05:46
napisao zarec
Ma zbunjujuce uputstvo od prodavca iz BG
1.. Za REZIM GRIJANJA -GREJANJA START 55 STOP 65 -KADA DOSTIGNE 65 PRESTAJE I PONOVO SE UKLJUCI KADA PADNE NA 55?!

MISLIM DA TREBA OBRATNO?

Re: Podesavnje digitalnog termostata za centralno grejanje XHW3001

Napisan post: 28 Feb 2020, 10:04
napisao sim
Evo opisa i od jednog prodavca sa kp.

Poseduje samo dva tastera a jedine opcije koje se nameštaju su gornja temperatura sa desnim tasterom i donja sa levim tasterom, razlika između gornje i donje temperature = histereza. Za opciju hlađenja gornja temperatura namešta se levim tasterom a donja desnim.  
primer grejanja: start 37.0C - stop 37.5C (režim grejanja greje do 37.5C čim dosegne prestaje i ponovo se uključuje kada temperatura padne na 37.0C)
primer hlađenja: start 4.0C - stop 2.0C (hladi do 2.0C čim dosegne prestaje i ponovo se uključuje kada temperatura poraste na 4.0C)

opseg merenja: -50 ~ +110 ℃
preciznost merenja: ±0.2℃
rezolucija merenja: 0.1 ℃
sonda za merenje: NTC10K l=1m

maksimalna snaga potrošača do: 200W
Za sve potrosace preko 200w preporucujem obaveznu upotrebu releja ili kontaktora.
Posto ti pumpu koristis za"hladjenje"kotla onda koristis drugu opciju. Stavis start 55C, a stop 50C.
Tako da kada temperatura predje 55C pumpa se upali, i radi sve dok se voda ne ohladi ma 50C.

Re: Podesavnje digitalnog termostata za centralno grejanje XHW3001

Napisan post: 28 Feb 2020, 10:56
napisao zarec
Ni to obasnjenje nije ok
primer - grejanja: start 37.0C - stop 37.5C (režim grejanja greje do 37.5C čim dosegne prestaje i ponovo se uključuje kada temperatura padne na 37.0C)
Treba da pocne da radi START 55C i da radi dok tempertura ne bude 55C ili veca i isklljuci kada temperatura padne ispod 55C i tako-cilicno
Po navedenom objasnjenju pumpa bi se ISKLJUCILA sto je ,vnajblaze receno ,glupost - kada bi pumpa prestala sa radom na 37,5 doslo bi do pregrijavanja i drasticnog povecanja temperature jer PUMPA NE RADI_!

Re: Podesavnje digitalnog termostata za centralno grejanje XHW3001

Napisan post: 28 Feb 2020, 11:06
napisao sim
Da li si procitao celi moj post?

Re: Podesavnje digitalnog termostata za centralno grejanje XHW3001

Napisan post: 28 Feb 2020, 12:46
napisao zarec
Izvinjavam se ...danas mi (kako kazu ) sve na broju...

Re: Podesavnje digitalnog termostata za centralno grejanje XHW3001

Napisan post: 28 Feb 2020, 13:36
napisao zarec
Opet ja
citat iz vaseg posta
primer grejanja: start 37.0C - stop 37.5C (režim grejanja greje do 37.5C čim dosegne prestaje i ponovo se uključuje kada temperatura padne na 37.0C)
Ja to vidim ovako -kada temperatura dostigne 37,5C pumpa se ISKLJUCUJE !!!!
Pumapa MORA da radi i kada je temperatura veca od 37.5C i iskljuci kada tempertatura padne na 37.0C
Ovako pumpa bi se iskljucila iako ce temperatura rasti ???
PS. Grijanje je na cvrsto gorivo -pumpa max 82wata
Mozda sam ranije trebao navesti ovaj yadnji podatak,
Do sad a sam koristio analogni termostat koji je ukljucivao pumpu kada tempertaura vodeu kotlu dostigne 55C i radila sve dok temperatura ne bi pala ispod 55C.
Ovaj se ciklus ponavlja tako da pumpa radi nekoliko minuta ili sati zavisno od temperature u lozistu
Nadam se da je sada sve razjasnjeno''

Re: Podesavnje digitalnog termostata za centralno grejanje XHW3001

Napisan post: 28 Feb 2020, 13:51
napisao alexa_pg
Nakon svega napisanog, ne kapiram šta ovdje nije jasno.
Pumpa treba da se uključi na 55 stepeni i da prestane sa radom na 50.

Kao što je napisao kolega @sim
sim je napisao:
28 Feb 2020, 10:04
...
primer hlađenja: start 4.0C - stop 2.0C (hladi do 2.0C čim dosegne prestaje i ponovo se uključuje kada temperatura poraste na 4.0C)
...
podesiš termostat tako da start bude 55 a stop 50 stepeni.

Re: Podesavnje digitalnog termostata za centralno grejanje XHW3001

Napisan post: 28 Feb 2020, 15:54
napisao sim
Diferencija mora da postoji i ima je svaki termostat. Ona moze da bude i 0.1C ali to nije zdravo ni za pumpu ni za termostat. A sto se tice podesavanja jedino neko da ti nacrta , ne znam sta drugo, jer je sve opisano da bi mogao da ga nasteluje svako, pa i malo dete.

Re: Podesavnje digitalnog termostata za centralno grejanje XHW3001

Napisan post: 28 Feb 2020, 20:28
napisao spagagz
Samo da dodam da je regulator odlican,precizan.Koristim ga vec 3 godine na kotlu za pelet,regulise temperaturu u dnevnom boravku.Jednostavan za podesiti,kako kazu kolege.

Re: Podesavnje digitalnog termostata za centralno grejanje XHW3001

Napisan post: 28 Feb 2020, 20:52
napisao Stolle
Pošto je na amazonu sve skuplje, a i verovatno retko ko naručuje tamo, evo još jednog linka.
XH-W3001

Kod: Označi sve

https://www.ebay.com/itm/220V-Digital-LED-Temperature-Controller-10A-Thermostat-Control-Switch-XH-W3001/352810336039?hash=item5225227f27:g:tc8AAOSwLgpcEfSX

Re: Podesavnje digitalnog termostata za centralno grejanje XHW3001

Napisan post: 28 Feb 2020, 21:18
napisao zarec
Hvala na savjetima svima.
Sutra cu napraviti test sa ovim termostatom koji imami, koristeci objasnjenja i sugestije.
Tek poslije testa cu se odluciti da li ga upotrijebiti za pumpu centralm, nog grijanja
Ložim čvrsta goriva, imam zatvoreni sistem pa moram biti siguran da cenpumpa raditi ciklicno- ukljucivati se na oko 55 stepeni i raditi dok je temperdtura veca od pocetne pa presteti sa radom dok ponovo ne distigne 55c..

Re: Podesavnje digitalnog termostata za centralno grejanje XHW3001

Napisan post: 28 Feb 2020, 21:56
napisao sim
Ako hoces da budes siguran, onda moras da imas dva termostata i to neki krsteni a ne najjeftiniji kinez.

Stavis jedan digitalni i jos jedan mehanicki da sluzi kao zastitni. Tek tada mozes da kazes da si sa strane termostata siguran da nece da otkaze.

Re: Podesavnje digitalnog termostata za centralno grejanje XHW3001

Napisan post: 02 Mar 2020, 08:31
napisao zarec
Definitivno podesavnje za centralno grijanje
Srart 55 C-stop 45C

Ovako sam podesio termostat i pumpu ukljlucuje na 45C radi dok je temperatura 45C il veca i kada padne na 45C iskljucuje
Ciklus se ponavlja

Re: Podesavnje digitalnog termostata za centralno grejanje XHW3001

Napisan post: 02 Mar 2020, 10:21
napisao alexa_pg
zarec je napisao:
02 Mar 2020, 08:31
...Ovako sam podesio termostat i pumpu ukljlucuje na 45C radi dok je temperatura 45C il veca i kada padne na 45C iskljucuje...
Vjerovatno greska u brzini pisanja
Trebalo bi da pise
Ovako sam podesio termostat i pumpu ukljlucuje na 55C radi dok je temperatura 55C il veca i kada padne na 45C iskljucuje