Stranica: 1/1.

UPS Mustek PowerMust400 Plus(Rešeno)

Napisan post: 16 Mar 2008, 19:41
napisao Srečko
Za gore pomenut UPS mi treba shema.
Inače ja sam ustanovio, da ne puni baterije. Sad sam dao punit baterije na neki drugi punjač pa da vidimo šte če biti.
Kad se priključi na napon na bateriji ne poraste napon i je isti kao kad je izključen iz napona. I kad se skine kable sa baterije i meri na njima nema napona.
Na pločici je i jedna nalepnica sa brojevima 08788-05-209 pa a ko ima šta po tim brojevima.

Lp Srečko

Napisan post: 17 Mar 2008, 00:18
napisao SaleSk
sta ima od delovas unutra? IC, tranzistori...Nemam taj model ali mozda imam nesto sto bi bilo mozda slicno pa moze da pomogne...

Napisan post: 17 Mar 2008, 10:56
napisao Srečko
Pa izgleda, da sam rešio problem i, da su baterije loše.
U jutro kad sam priključio opet bateriju je radilo neko vreme i opet izključilo.
Ne znam kako sam juče merio, da mi na bateriji nije pokazalo instrumentom, da se puni. Danas pa lepo se diza napon do cca12,5V i puni se. Kad pa odkačim napon -gradski pa brzo padne i UPS se izključi.
Pokušao sam priključiti i na akumulator od avta pa je lepo bio uključan i radio neko vrem i onda sam izključao.

LP Srečko

Napisan post: 17 Mar 2008, 11:09
napisao Srečko
SaleSk je napisao:sta ima od delovas unutra? IC, tranzistori...Nemam taj model ali mozda imam nesto sto bi bilo mozda slicno pa moze da pomogne...
Ima IC na kome je jedna nalepnica sa brojem 5374 po moje je to jedan procesor ne znam šta piše pod tom nalepnicom jer je nisam skidao.
A u pogonu trafoa ima dva tranzistora HRF3205 i još jedan LM317T i još jedan tranzistor RFP50N06.

LP Srečko

Napisan post: 17 Mar 2008, 13:08
napisao SaleSk
Po ovom postu definitivno ti nevalja baterija.....Pozdrav...