Potreban savet za trofazni motor
Urednik: alexa_pg
Pravila foruma
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
Potreban savet za trofazni motor
Dakle imam trofazni motor 3Kw 2880 rpm i njega hocu da koristim na cirkularu, dali bi trebao da ga vezem u trougao ili moze da radi u zvezdu, ako hocu da prikljucim na 220V kako je bolje vezati motor u zvezdu ili trougao i koliko se dobija snaga vezivanjem u zvezdu a koliko vezivanjem u trougao na 220V?
Maki
- JaroslavBires
- ___
- Postovi: 392
- Pridružen: 25 Okt 2007, 19:06
- Location: Stara Pazova
- Specialty: whitegoods
- Lokacija: Stara Pazova
Re: Potreban savet za trofazni motor
Nema tu kako je bolje, nego šta ti piše na natpisnoj pločici motora!
Prepiši tačno podatke. pogotovo uz napone šta piše!
Prepiši tačno podatke. pogotovo uz napone šta piše!
Možda ne znam, al' znam, ko zna!
- milan
- Preminuo
- Postovi: 4426
- Pridružen: 19 Avg 2006, 22:38
- Location: Novi Sad
- Specialty: tv-multimedia
Re: Potreban savet za trofazni motor
Ima tema na forumu, pogledaj je.
http://www.fanzo.org/forum/viewtopic.ph ... 17&p=64639
koristi i Google ima jos dosta o tome.
http://www.google.com/search?client=fir ... gle+Search
http://www.fanzo.org/forum/viewtopic.ph ... 17&p=64639
koristi i Google ima jos dosta o tome.
http://www.google.com/search?client=fir ... gle+Search
- tanebosev
- ___
- Postovi: 295
- Pridružen: 15 Jul 2008, 16:24
- Location: Makedonija
- Contact person: Tane
- Phone number: 0038932443721
- Lokacija: Sveti Nikole
Re: Potreban savet za trofazni motor
mozda je on vec nekako vezan.
shta ima na klemberu?
od iskustva trebalo bi da je vezan u trokut (zaradi obratai).
shta ima na klemberu?
od iskustva trebalo bi da je vezan u trokut (zaradi obratai).
- Prilog
-
- zvezda trokot.JPG (16.84 KiB) Pregledano 4184 puta.
Tane
- tanebosev
- ___
- Postovi: 295
- Pridružen: 15 Jul 2008, 16:24
- Location: Makedonija
- Contact person: Tane
- Phone number: 0038932443721
- Lokacija: Sveti Nikole
Re: Potreban savet za trofazni motor
proveri redosled na fazi dali je po redosledom.
U V W
R S T
poshto ti treba za cirkular treba da vezesh u trokut
vezi u trokut stavi strujna zashtita i pusti motor.
U V W
R S T
poshto ti treba za cirkular treba da vezesh u trokut
vezi u trokut stavi strujna zashtita i pusti motor.
Tane
- JaroslavBires
- ___
- Postovi: 392
- Pridružen: 25 Okt 2007, 19:06
- Location: Stara Pazova
- Specialty: whitegoods
- Lokacija: Stara Pazova
Re: Potreban savet za trofazni motor
Nije mi jasno zašto stalno spominješ 220V?makkki79 je napisao:Dakle imam trofazni motor 3Kw 2880 rpm i njega hocu da koristim na cirkularu, dali bi trebao da ga vezem u trougao ili moze da radi u zvezdu, ako hocu da prikljucim na 220V kako je bolje vezati motor u zvezdu ili trougao i koliko se dobija snaga vezivanjem u zvezdu a koliko vezivanjem u trougao na 220V?
Neki motori su namotani da rade na spoju zvezda za 3x380V, s tim što na namotaju pojedinačne faze vlada 220V unutar motora! Ako takav namotaj spojiš u trougao na 3x380V, pregrevaće se i izgoreti, jer će na svakom od namotaja vladati napon od koren iz 3 veći, tj 380V!
E sad, ukoliko je namotaj motora napravljen za 3x660V u trouglu, može raditi i na 380v u zvezdi, jer mu je to nazivni napon!
Možda ne znam, al' znam, ko zna!
- cacko85
- gx
- Postovi: 1723
- Pridružen: 03 Dec 2008, 17:51
- Location: Macedonia
- Contact person: Slavche
- Specialty: tv-multimedia
- Lokacija: Sveti Nikole
- Kontakt:
Re: Potreban savet za trofazni motor
Ako je motor 3-fazni a ti zelish da ga priklucish na monofaznu t.e. 220V mora da koristish i kondenzator kao (za treza faza) i ondak snaga motora bi se smali za 40% t.e. samo 60% od deklariranu snagu za 3-fazni ce da se iskoristi.
Imao jednu formulu za presmetivanje koliki treba da je taj kondenzator, ali ne mogu da je nadzem sad.
EDIT:
Evo jedna slika za 3 fazni na 220V, ni sam nashao neka bolja.
Imao jednu formulu za presmetivanje koliki treba da je taj kondenzator, ali ne mogu da je nadzem sad.
EDIT:
Evo jedna slika za 3 fazni na 220V, ni sam nashao neka bolja.
Re: Potreban savet za trofazni motor
Danas mi se desilo sledece, na motoru mi dolaze 6 zice tri su prespojene u mostu a na ostale tri mi dolaze faze za napon 380v sto znaci da je motor vezan u zvezdu i radi bez problema, e sad kad sam vezao motor u trougao sve sam proverio pre ukljucivanja motor je poceo normalno da radi ali je brzo poceo da se greje i poceo je malo da smrdi, ja sam ga odmah iskljucio, nije mi jasno zasto je poceo da se greje i smrdi kad sam ga vezao u trougao a u zvezdu radi normalno?
Maki
- cacko85
- gx
- Postovi: 1723
- Pridružen: 03 Dec 2008, 17:51
- Location: Macedonia
- Contact person: Slavche
- Specialty: tv-multimedia
- Lokacija: Sveti Nikole
- Kontakt:
Re: Potreban savet za trofazni motor
A da slikash ti taj motor zajedno so lim so podateke na njemu i sta i kako si vezuvao gore pod poklapac.
Re: Potreban savet za trofazni motor
Pa to ti je normalno, da ako si motor koji je pravljen, da radi u zvezda se ako si ga priključio u trougao, da se grie. Nemoj više, da tako radiš jer u zvezda dobiju navitja 230V a u trougao 380V.makkki79 je napisao: e sad kad sam vezao motor u trougao sve sam proverio pre ukljucivanja motor je poceo normalno da radi ali je brzo poceo da se greje i poceo je malo da smrdi, ja sam ga odmah iskljucio, nije mi jasno zasto je poceo da se greje i smrdi kad sam ga vezao u trougao a u zvezdu radi normalno?
Pa sad razmisli šta si uradio.
Lp Srečko
Samouk
Re: Potreban savet za trofazni motor
Nisi pravilno ˝usmerio˝ smerove namotaja R-U; S-V; T-W, najverovatnije ti kroz jedan od namotaja teče struja u suprotnom smeru te se magnetno polje potire ,limovi i namotaji se greju..........
- tanebosev
- ___
- Postovi: 295
- Pridružen: 15 Jul 2008, 16:24
- Location: Makedonija
- Contact person: Tane
- Phone number: 0038932443721
- Lokacija: Sveti Nikole
Re: Potreban savet za trofazni motor
evo ovako cesh da proverish dali si potrefio fazi po redosled ali morash da izvadish one tri kratkospojnice.
ovako povezano treba da javi neka otpornost i tada je OK.
reko sam ti da morash da potrefish fazi po redosled.
U V W
R S T
sad kako shto si vezao pogodio si dve faze a jedna ti nije pogodena.
ovako povezano treba da javi neka otpornost i tada je OK.
reko sam ti da morash da potrefish fazi po redosled.
U V W
R S T
sad kako shto si vezao pogodio si dve faze a jedna ti nije pogodena.
- Prilog
-
- klember.JPG (24.99 KiB) Pregledano 4033 puta.
Tane
Re: Potreban savet za trofazni motor
tanebosov,
bas ovako sam povezao i ovako sam instrumentom proveravao otpor pre ukljucivanja kao sto je na slici nacrtano i grejalo se neznam u cemu je problem?
bas ovako sam povezao i ovako sam instrumentom proveravao otpor pre ukljucivanja kao sto je na slici nacrtano i grejalo se neznam u cemu je problem?
Maki
Re: Potreban savet za trofazni motor
Da izvadio sam mostove pre merenja, jer da nisam skinuo mostove pokazivalo bi na sve strane jer su tad svi namotaji spojeni!
Maki
- JaroslavBires
- ___
- Postovi: 392
- Pridružen: 25 Okt 2007, 19:06
- Location: Stara Pazova
- Specialty: whitegoods
- Lokacija: Stara Pazova
Re: Potreban savet za trofazni motor
Nemoj da previše mudrujete, sve je već oko toga imozgano a i napisao sam ti gore, motor ti je napravljen da radi u ZVEZDU i uverio si se i sam, da ako ga spojiš drugačije greje se ( i izgoreće), jer ga teraš da radi na naponu 1,73 puta višljem!
Možda ne znam, al' znam, ko zna!
Re: Potreban savet za trofazni motor
Ok, dobro napravljen je za zvezdu i mora da radi tako to je jasna stvar, hoce li se grejati ako ga vezem u trougao i prikljucim na 220V?
Maki
-
- _
- Postovi: 15
- Pridružen: 27 Sep 2006, 19:42
Re: Potreban savet za trofazni motor
Poz...Videh diskusiju pa reko da se malo ukljucim....
Da ima tablicu, na njoj bi pisala veza : D/y napon :220/380V odnosno za neke druge motore (koji se pustaju preko upuštača Y/D ) važi D/Y 380/660V.Naponi su odredjeni konstrukcijom motora i kreću se u odnosu 1:1.73 i uvek se niži napon odnosi na trougao (D).
Neće se grejati ako ga u vezi trougao spojiš na 3x220V isti će raditi normalno...makkki79 je napisao:Ok, dobro napravljen je za zvezdu i mora da radi tako to je jasna stvar, hoce li se grejati ako ga vezem u trougao i prikljucim na 220V?
Da ima tablicu, na njoj bi pisala veza : D/y napon :220/380V odnosno za neke druge motore (koji se pustaju preko upuštača Y/D ) važi D/Y 380/660V.Naponi su odredjeni konstrukcijom motora i kreću se u odnosu 1:1.73 i uvek se niži napon odnosi na trougao (D).
Biće da je obrnuto ....cacko85 je napisao:Nemoj više, da tako radiš jer u zvezda dobiju navitja 230V a u trougao 380V.
-
- Slične teme
- Odgovori
- Pregledano
- Zadnji post
-
- 10 Odgovori
- 2328 Pregledano
-
Zadnji post napisao joc
24 Jun 2015, 12:25
-
- 4 Odgovori
- 3476 Pregledano
-
Zadnji post napisao srleboj
15 Okt 2017, 16:59
-
-
Motor garaznih vrata PAX-II 600 Lo greska Odustao
napisao banertd » 27 svi 2018, 13:13 » u Elektronika - 8 Odgovori
- 3583 Pregledano
-
Zadnji post napisao fejo
29 Jun 2021, 16:26
-
-
-
Potreban dovoljno jak transformator 12V za LED traku
napisao Spawn » 19 Avg 2020, 16:02 » u Elektronika - 27 Odgovori
- 7851 Pregledano
-
Zadnji post napisao bada
25 Avg 2020, 12:28
-