napisao minexmail
Da li ima neko upustvo za Regulator jalove moci Iskra KRK 3806?
Regulator je malo stariji.
Unapred hvala

Re: Iskra krk 3806

Napisan post: 16 Mar 2010, 16:54
napisao tanebosev
Teshko da chesh nachi to.
Koi je problem opishi malo mozda mozemo da pomognemo.

Re: Iskra krk 3806

Napisan post: 17 Mar 2010, 01:35
napisao minexmail
Pomenuti regulator je stavljen sa tri kondezatora od 25 Kvar-a u pumpnoj stanici sa motorom od 90 kw.
Sad treba da se promeni motor da se stavi motor od 37 Kw. Tako da treba i ovo da se preradi ako ima potrebe.

E sad koliko sam video ovde ima samo ovo c/k i zeljeni cos fi. E sad kako se sta ovde podesava?

Re: Iskra krk 3806

Napisan post: 17 Mar 2010, 13:38
napisao kisko
Regulator rektivne snage :roll: ,pogledaj dal ti nesto pomaze ova tabela(od strane 8 je o motorima)
http://translate.googleusercontent.com/ ... hAi7mqFRwA


Preuzeto od ISKRE http://www.iskra-mis.si/resitve/2008020113591000/

Re: Iskra krk 3806

Napisan post: 17 Mar 2010, 17:48
napisao tanebosev
Nisi bash dobro opisao, kolika je konstanta na merni transformator,
dali svaku bateriu je vezana na posebnoj sklopku ili su na jednu sve tri baterie?
Kod ovog kontrolera imash podeshavanje na zeleni cosf i c/k (osetlivost).
c/k mozesh otchitati od tabelu ili presmetati
chitano od tabela:

K .......... Q(kvar)........c/k

200/5.......... 25........... 0,9
250/5...........25........... 0,72
300/5.......... 25............0,6
400/5.......... 25............0,48

kako presmetati?

c/k=Ic/k;
Ic=Q/V*1,732

Re: Iskra krk 3806

Napisan post: 17 Mar 2010, 22:45
napisao minexmail
Trebalo bi da su preko tri kontaktora, konstantu strujng trasformatora nemogu sad da saznam imam samo slike.
Ok shvatio sam za c/k. Ona tri prekidaca sa rukom ispod cemu sluze?

E sad po nekoj racunici deluje mi da bi to moglo da ostane isto za motor od 37 kw 3000 o/min. Sad je tamo motor od 90 kw 3000 o/min.

Mnogo hvala na informacijama.

Re: Iskra krk 3806

Napisan post: 17 Mar 2010, 23:12
napisao tanebosev
Za motor od 37kW 3000 obratai pri puno opterechenje potrebno je 24kvar, a u prazan od 18kvar.
c/k zavisi od konstanta strujnog transformatora, kapacitivnosta na najmalata baterija i napon.
U tvoj sluchaj mozesh da ostavish kako shto je samo da povezesh motor.
Oni prekidachi mislim da su za cosf kapacitivno ili induktivno ali nisam siguran.