Re: Union Air Nece da greje greska e4 reseno

Post napisao frigo. » 12 Okt 2010, 00:08

Radi se o klimi marke UNION AIR neznamo tacnu oznaku izbledele su nalepnice inace je 12-ica na freon 22.Imam problem-Na hladjenju radi odlicno ali kada se prebaci na grejanje el magnet odradi svoje na ventilu,ventilator unutrasnje jedinice krene i nakon par minuta pojavi se na displeju greska E4 .A kompresor ni ventilator na spoljasnjoj ne krecu.Proveravano stanje freona,merene sve sonde sve je u redu.Ako je neko imao nesto slicno neka neka pise?HVALA.
Zadnja izmena: frigo., dana 22 Okt 2010, 09:30, ukupno menjano 1 put.

Avatar
goranfri
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 1581
Pridružen: 02 Sep 2008, 01:16
Location: Beograd
Warranty service: Icematic Simag Scotsman LaSanMarco Brema LaCimbali Joly
Manitowoc
Specialty: whitegoods
Lokacija: Beograd

Re: Union Air Nece da greje greska e4

Post napisao goranfri » 12 Okt 2010, 12:13

Svi smo se susretali sa takvom greškom , a ako uradiš malo pretragu verovatno ćeš naći odgovor.

frigo.
_
_
Postovi: 9
Pridružen: 04 Jul 2010, 00:12
Location: Beograd,Arandjelovac
Warranty service: ..............
Lokacija: Beograd-Mladenovac-Topola-Arandjelovac

Re: Union Air Nece da greje greska e4

Post napisao frigo. » 14 Okt 2010, 13:44

Ima li neko konkretan odgovor? :?:

Avatar
goranfri
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 1581
Pridružen: 02 Sep 2008, 01:16
Location: Beograd
Warranty service: Icematic Simag Scotsman LaSanMarco Brema LaCimbali Joly
Manitowoc
Specialty: whitegoods
Lokacija: Beograd

Re: Union Air Nece da greje greska e4

Post napisao goranfri » 14 Okt 2010, 22:07

Ti nam se pojaviš povremeno tj. isključivo kada upadneš u problem i tražiš rešenje problema.

Evo ja koristio pretragu i vidi šta sam našao viewtopic.php?f=117&t=15097&p=135518#p135518

frigo.
_
_
Postovi: 9
Pridružen: 04 Jul 2010, 00:12
Location: Beograd,Arandjelovac
Warranty service: ..............
Lokacija: Beograd-Mladenovac-Topola-Arandjelovac

Re: Union Air Nece da greje greska e4 reseno

Post napisao frigo. » 22 Okt 2010, 09:29

Dobio sam iz Egipta iz fabrike Sifarnik za ove modele klima (postavicu nemam sada vremena) .E4 je preopterecenje kompresora-na ovoj klimi je bio problem zaglavio cetvorokraki ventil i nije mogao da se pomeri u stranu za grejanje.Ventil je zamenjen novim.A stari smo presekli brusilicom da vidimo sta je se desilo.

Avatar
goranfri
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 1581
Pridružen: 02 Sep 2008, 01:16
Location: Beograd
Warranty service: Icematic Simag Scotsman LaSanMarco Brema LaCimbali Joly
Manitowoc
Specialty: whitegoods
Lokacija: Beograd

Re: Union Air Nece da greje greska e4 reseno

Post napisao goranfri » 22 Okt 2010, 10:57

To jeste logična greška da je neispravan ventil , no međutim u tvom prvom postu piše da kompresor i spoljnji ventilator ne kreću uopšte . U praksi kada crkne ventil kompresor obično krene pa uređaj umesto da greje krene da hladi i onda elektronika izbaci grešku. Važno da je rešeno.

Sačekaćemo taj manual , nije problem.

Avatar
dodig
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 219
Pridružen: 09 Jul 2009, 13:06
Location: Mostar-Međugorje
Warranty service: gorenje
Contact person: ivan
Phone number: 0038736650852
Specialty: distribution
Lokacija: DODIG IVAN VESELKO Ulica Majke Terezije br 18 Međugorje

Re: Union Air Nece da greje greska e4 reseno

Post napisao dodig » 22 Okt 2010, 12:40

stari ste presekli brusilicom interesantno,i ša se desilo?nije do ventila već do špule,a ventil je u sklopu špule

djenka
_
_
Postovi: 142
Pridružen: 08 Sep 2008, 22:10
Location: loznica

Re: Union Air Nece da greje greska e4 reseno

Post napisao djenka » 22 Okt 2010, 16:48

dodig je napisao:stari ste presekli brusilicom interesantno,i ša se desilo?nije do ventila već do špule,a ventil je u sklopu špule
Kolega ni ja do skora nisam znao pravi princip rada cetvorokrakog ventila ,a petpostavljam ni vecina majstora.Tek kad se otvori brusilicim i napravi presek unutrasnjeg mehanickog dela ventila vidi se kako on funkcionise.....Navaznije,kolega je resio problem. :pivopije:

Avatar
nike
gxu
gxu
Postovi: 2898
Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
Location: Split HR
Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
Contact person: NIKE
Specialty: whitegoods
Lokacija: Split, HR

Re: Union Air Nece da greje greska e4 reseno

Post napisao nike » 22 Okt 2010, 17:13

djenka je napisao:
dodig je napisao:stari ste presekli brusilicom interesantno,i ša se desilo?nije do ventila već do špule,a ventil je u sklopu špule
Kolega ni ja do skora nisam znao pravi princip rada cetvorokrakog ventila ,a petpostavljam ni vecina majstora.Tek kad se otvori brusilicim i napravi presek unutrasnjeg mehanickog dela ventila vidi se kako on funkcionise.....Navaznije,kolega je resio problem. :pivopije:

Pa nije baš da se danas, a uz pomoć interneta, treba pilati da bi vidio kako nešto radi.
http://www.ra.danfoss.com/TechnicalInfo ... 2-2D-L.swf
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV

djenka
_
_
Postovi: 142
Pridružen: 08 Sep 2008, 22:10
Location: loznica

Re: Union Air Nece da greje greska e4 reseno

Post napisao djenka » 22 Okt 2010, 20:18

Hvala kolega Nike,bas zanimljiv prikaz rada ventila.Mada ovde nije naznaceno da u njemu postoji i sito,poput kako mi majstori zovemo carapice u ekspazionom ventilu,koje moze zacepljenjem da napravi problem u radu ventila... :pivopije:

Avatar
nike
gxu
gxu
Postovi: 2898
Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
Location: Split HR
Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
Contact person: NIKE
Specialty: whitegoods
Lokacija: Split, HR

Re: Union Air Nece da greje greska e4 reseno

Post napisao nike » 22 Okt 2010, 20:57

Ja do sad nisam naišao na ventil sa sitom a mijenjao sam razne od malih klima pa sve do V12.
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV

djenka
_
_
Postovi: 142
Pridružen: 08 Sep 2008, 22:10
Location: loznica

Re: Union Air Nece da greje greska e4 reseno

Post napisao djenka » 22 Okt 2010, 21:50

nike je napisao:Ja do sad nisam naišao na ventil sa sitom a mijenjao sam razne od malih klima pa sve do V12.
E pa to i nemoze da se vidi dok se ne isece brusilicim lolzi lolzi .Ventil koji sam ja isekao sa Vivax klime imao je malo sito i to u ovom delu gde je klipcic,tj.elektro magnet.Narvno to sito nemoze ni da se ocisti,kroz njega prolazi freon pod pritiskom,koji dalje kroz malene rupice ide u kapilaru pa u mehanicki deo ventila.

Honorarac
Preminuo
Postovi: 760
Pridružen: 14 Nov 2008, 20:04
Location: Sremska Mitrovica
Contact person: Damir
Specialty: whitegoods

Re: Union Air Nece da greje greska e4 reseno

Post napisao Honorarac » 22 Okt 2010, 22:19