Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica-RESENO! 

Forum za klime.

Urednici: goranfri,nike,sim,Honorarac

Pravila foruma
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
vasicmi
_
_
Postovi: 24
Pridružen: 01 Okt 2008, 18:15
Location: Srbija.Nis
Warranty service: VOX,VIVAX,TCL,TESLA
Contact person: Milenko Vasic

Re: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica

Post napisao vasicmi » 31 Avg 2015, 00:08

O temp.sondi sto je Bata prikacio

vasicmi
_
_
Postovi: 24
Pridružen: 01 Okt 2008, 18:15
Location: Srbija.Nis
Warranty service: VOX,VIVAX,TCL,TESLA
Contact person: Milenko Vasic

Re: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica

Post napisao vasicmi » 31 Avg 2015, 00:13

O temp.sondi

Avatar
frigoservisbata
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 486
Pridružen: 11 Jun 2009, 14:42
Location: Vrsac

Re: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica

Post napisao frigoservisbata » 31 Avg 2015, 00:16

To je taj trs prekidac u spoljnoj jedinici,tj. neki termostat....
Bolje je biti malo lud, nego malo pametan.

vasicmi
_
_
Postovi: 24
Pridružen: 01 Okt 2008, 18:15
Location: Srbija.Nis
Warranty service: VOX,VIVAX,TCL,TESLA
Contact person: Milenko Vasic

Re: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica

Post napisao vasicmi » 31 Avg 2015, 00:28

nike je napisao:Jeli ti govoriš o temperaturnim sondama ili o TRS prekidaću?
Samo je ovaj termo prekidac napolju i o njemu govorim.

vasicmi
_
_
Postovi: 24
Pridružen: 01 Okt 2008, 18:15
Location: Srbija.Nis
Warranty service: VOX,VIVAX,TCL,TESLA
Contact person: Milenko Vasic

Re: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica

Post napisao vasicmi » 31 Avg 2015, 00:34

nike je napisao:Jeli ti govoriš o temperaturnim sondama ili o TRS prekidaću?
O termo prekidacu/sto je Bata zakacio/

Avatar
nike
gxu
gxu
Postovi: 2896
Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
Location: Split HR
Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
Contact person: NIKE
Specialty: whitegoods
Lokacija: Split, HR

Re: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica

Post napisao nike » 31 Avg 2015, 00:37

Koliko ja vidim iz šeme, on pali relej B, kad zatvori kontakte, a to onda gasi ventilator. Ako ventilator stoji a kompresor radi, onda ide nakon 50 sekundi zaštitna funkcija.

Jesi li ti 100000% siguran u ovo što pišeš:
Kada se ukljuci na hladjene radi samo jedan minut i onda se iskljuci compresor i ventilator spoljne jedinice istovremeno
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV

Avatar
nike
gxu
gxu
Postovi: 2896
Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
Location: Split HR
Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
Contact person: NIKE
Specialty: whitegoods
Lokacija: Split, HR

Re: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica

Post napisao nike » 31 Avg 2015, 00:41

vasicmi je napisao: Bato probao sam i kad je izvadim napolje,i da spojim direktno /bez nje/ i stavljao sam drugu ne vredi...
Ajde pojasni malo ovo! Nisi mi jasan. Šta si stavljao umjesto njega/direktno? Do sad nisi ni znao da je to prekidač!

BTW, bez njega bi trebalo da radi normalno u hlađenju, ako je do toga bilo!

U unutrašnjoj ima strujni trafo CT1 koji mjeri struju ventilatora. Ako je on neispravan a ventilator ispravan, onda ne bi radilo ni na grijanju!
Zašto bi onda struja ventilatora bila manja po danu nego po noći i kod grijanja? Nema logike!

Zato je bitno točno utvrditi šta se i kad (štopericom) točno uključuje i isključuje u svim načinima rada i to zabilježiti na papir! Tako će se znati koja točno zaštitna funkcija izbacuje kompresor!

Probaj i Stankovo rješenje!
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV

Avatar
dodig
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 219
Pridružen: 09 Jul 2009, 13:06
Location: Mostar-Međugorje
Warranty service: gorenje
Contact person: ivan
Phone number: 0038736650852
Specialty: distribution
Lokacija: DODIG IVAN VESELKO Ulica Majke Terezije br 18 Međugorje

Re: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica

Post napisao dodig » 31 Avg 2015, 22:02

Ispada sve ispravno,a kompresor se ne pokreće..ja ne vidim da si naveo koliko kompresor vuče A za taj minut ako već radi

vasicmi
_
_
Postovi: 24
Pridružen: 01 Okt 2008, 18:15
Location: Srbija.Nis
Warranty service: VOX,VIVAX,TCL,TESLA
Contact person: Milenko Vasic

Re: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica

Post napisao vasicmi » 01 Sep 2015, 01:40

nike je napisao:Jeli ti govoriš o temperaturnim sondama ili o TRS prekidaću?

Mislim na termo prekidac

vasicmi
_
_
Postovi: 24
Pridružen: 01 Okt 2008, 18:15
Location: Srbija.Nis
Warranty service: VOX,VIVAX,TCL,TESLA
Contact person: Milenko Vasic

Re: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica

Post napisao vasicmi » 01 Sep 2015, 01:50

dodig je napisao:Ispada sve ispravno,a kompresor se ne pokreće..ja ne vidim da si naveo koliko kompresor vuče A za taj minut ako već radi


kompresor vuce struju normalnu oko 5,6

vasicmi
_
_
Postovi: 24
Pridružen: 01 Okt 2008, 18:15
Location: Srbija.Nis
Warranty service: VOX,VIVAX,TCL,TESLA
Contact person: Milenko Vasic

Re: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica

Post napisao vasicmi » 01 Sep 2015, 01:54

CUT

Opet citiraš cijeli post! Kome to treba?
Prilog
fanzo 2.jpg
fanzo 2.jpg (12.45 KiB) Pregledano 3219 puta.

vasicmi
_
_
Postovi: 24
Pridružen: 01 Okt 2008, 18:15
Location: Srbija.Nis
Warranty service: VOX,VIVAX,TCL,TESLA
Contact person: Milenko Vasic

Re: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica

Post napisao vasicmi » 01 Sep 2015, 01:59

Sutra idem ponovo na Panasonic ..Javljam uvece.

Avatar
nike
gxu
gxu
Postovi: 2896
Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
Location: Split HR
Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
Contact person: NIKE
Specialty: whitegoods
Lokacija: Split, HR

Re: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica

Post napisao nike » 01 Sep 2015, 08:12

vasicmi je napisao:
kompresor vuce struju normalnu oko 5,6

5,6 A je struja koju treba vući cijela klima (i unutarnja i vanjska jedinica zajedno), a ne samo kompresor!
Gdje si mjerio struju?
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV

vasicmi
_
_
Postovi: 24
Pridružen: 01 Okt 2008, 18:15
Location: Srbija.Nis
Warranty service: VOX,VIVAX,TCL,TESLA
Contact person: Milenko Vasic

Re: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica  * REŠENO *

Post napisao vasicmi » 03 Sep 2015, 08:55

Morao sam da resim klimu jer se direktor te firme vraca sa godisnjeg odmora.Nazalost resio sam problem tako sto sam zamenio elektroniku.Ugradio sam univerzalnu.Zahvaljujem se svima koji su mi pomagali svojim savetima.Sa drugom klimom pozabavicu se ako ne bude pritiska od korisnika.

BokeeZ
_
_
Postovi: 1
Pridružen: 30 Jul 2017, 17:20
Location: Srbija, Beograd
Warranty service: Lg,Galanz
Specialty: consumer

Re: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica-RESENO!

Post napisao BokeeZ » 31 Jul 2017, 21:04

Pozz svima.
Da li si stavio manometre i sta se desava sa pritiskom dok radi na hladjenju taj jedan minut i sta se desi sa pritiskom kad se ona iskljuci?
Da li si proverio termalnu zastitu kompresora?(bimetal)

Odgovori
  • Slične teme
    Odgovori
    Pregledano
    Zadnji post

Natrag na “KLIMA UREĐAJI”