Olimpia-Splendid model UNICO 110 HP HE - ne starta, u test modu pokazao grešku EEPROM-a

Forum za klime.

Urednici: goranfri,nike,sim,Honorarac

Pravila foruma
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
Riotronix
_
_
Postovi: 8
Pridružen: 08 Mar 2010, 11:11
Location: Hrvatska

Olimpia-Splendid model UNICO 110 HP HE - ne starta, u test modu pokazao grešku EEPROM-a

Post napisao Riotronix » 03 Nov 2025, 12:05

Pozdrav!
Stari klima uređaj bez vanske jedinice, sve u jednom, za stanove gdje nije dozvoljeno postavljanje vanjske jedinice.
Olimpia-Splendid model UNICO 110 HP HE
Kvar "elektronike", zapravo potreban je sadržaj EEPROMa 93C46
Već duže vremena kopam i tražim po web stranicama i forumima i ništa.
Nisu baš uobičajeni pa da ih ima po otpadima a kod mene stoji već jako dugo vremena.
Ako netko ima, bio bi vrlo zahvalan.
Olimpia Splendid_s.jpg
EEPROM_93C46_s.jpg
Zadnja izmena: Riotronix, dana 04 Nov 2025, 08:43, ukupno menjano 1 put.

Avatar
KASA1
Site Admin
Site Admin
Postovi: 3776
Pridružen: 14 Feb 2011, 10:28
Location: Zagreb
Specialty: tv-multimedia

Re: Olimpia-Splendid

Post napisao KASA1 » 03 Nov 2025, 14:40

Kako znaš da je do EEPROMA, koji su simptomi,... što si dosad provjerio?

(Pošto u naslov ide proizvođač - model - kratki opis kvara, dopiši što treba kako pravilnik i nalaže).
"Čovječe, pazi da ne ideš malen ispod zvijezda!"

Riotronix
_
_
Postovi: 8
Pridružen: 08 Mar 2010, 11:11
Location: Hrvatska

Re: Olimpia-Splendid

Post napisao Riotronix » 03 Nov 2025, 17:34

Da, zaboravio detalje !
Ne radi daljinski, daljinski ispravan, novi zamjenski ispravan, IR prijemnik na "klimi" radi, linija do procesora OK, ima "signal" daljinskog do procesora.
Bez daljinskog nije moguče pokrenuti klimu, ne reagira na ništa.
Ima neki primitivni test mod, prvo je javio greška EEPROMa, onda nešto nedefinirano.
U uputama za uređaj ima opis ulaska u test mode i što LEDice predstavljaju.
Stari uređaj koji će izgleda završiti u otpadu, kompresor i sve ostalo je u dobrom stanju.
Pozdrav !

Avatar
alexa_pg
Site Admin
Site Admin
Postovi: 6046
Pridružen: 22 Avg 2006, 08:10
Location: Podgorica
Specialty: tv-multimedia

Re: Olimpia-Splendid

Post napisao alexa_pg » 03 Nov 2025, 22:50

KASA1 je napisao:
03 Nov 2025, 14:40
...Pošto u naslov ide proizvođač - model - kratki opis kvara, dopiši što treba kako pravilnik i nalaže...
Nemoj da ignorišeš šta ti urednik savjetuje
"U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara..."
"I ja volim ljude ali ih sve manje podnosim"

Riotronix
_
_
Postovi: 8
Pridružen: 08 Mar 2010, 11:11
Location: Hrvatska

Re: Olimpia-Splendid model UNICO 110 HP HE

Post napisao Riotronix » 04 Nov 2025, 08:53

Ma dobro, bitnija je forma od rezultata !
Više nemam ideje kako da dođem do toga, pitao ovlaštenog servisera u Rijeci, lik totalno nekomunikativan,
nema šanse od njega ikakvu informaciju dobiti
nije mi problem čekati pa javim ako išta iskopam !

Avatar
Kole
_
_
Postovi: 145
Pridružen: 19 svi 2009, 11:42
Location: Beograd

Re: Olimpia-Splendid model UNICO 110 HP HE

Post napisao Kole » 04 Nov 2025, 15:21

Je li to prozorski klima uređaj iz 70-ih kao ovaj na slici? Nisam ih viđao na otpadu, ali sam ih video na nekim zgradama uništenim u ratu. Nažalost, visoko su, a konstrukcija je rastrešena, pa bi bilo pogibeljno penjati se da se skinu delovi, a možda ima i azbestne prašine od uništene izolacije.

Da li je to ON/OFF klima i da li eventualno može da se preradi da radi bez elektronike, npr. neki termostat da uključuje kompresor i ventilator?
Prilog
Prozorski klima uređaj.jpg
Prozorski klima uređaj
Prozorski klima uređaj.jpg (20.16 KiB) Pregledano 183 puta.

Avatar
alexa_pg
Site Admin
Site Admin
Postovi: 6046
Pridružen: 22 Avg 2006, 08:10
Location: Podgorica
Specialty: tv-multimedia

Re: Olimpia-Splendid model UNICO 110 HP HE

Post napisao alexa_pg » 04 Nov 2025, 16:49

Ne bavim se popravkama klima uređaja ali u vezi ovog problema dao bih savjet za probu.
Prije bilo kakvog rada oko eeprom-a obavezno snimi stari sadžaj kola.

Na većini drugih uređaja kada sumnja padne na eeprom, problem sam rešavao tako što resetujem samo kolo.
Postupak je sledeći.
Za ovo kolo 93C46 potrebno je žicom spojiti pinove 2 i 3 (Serial Clock i Serial Data) i tako uključiti aparat. Normalno, aparat neće raditi. Nakon minut, prekinuti ovaj kratak spoj bez gašenja aparata i ostaviti uređaj da radi još minut, dva. U većini slučajeva, sam procesor će upisati difoltni sadržaj eeproma u kolo. Nakon par minuta, isključiti aparat sa mreže i ponovo ga uključiti.
Još jednom, prije brisanja eeproma snimi originalni sadržaj.
"I ja volim ljude ali ih sve manje podnosim"

Avatar
KASA1
Site Admin
Site Admin
Postovi: 3776
Pridružen: 14 Feb 2011, 10:28
Location: Zagreb
Specialty: tv-multimedia

Re: Olimpia-Splendid model UNICO 110 HP HE

Post napisao KASA1 » 04 Nov 2025, 17:52

Riotronix je napisao:
04 Nov 2025, 08:53
Ma dobro, bitnija je forma od rezultata !...
Ne, nije nikako bitnija ali je ovdje važna i nužna i jedno ne isključuje drugo. Kvalitetno odrađena forma kao način predstavljanja ili prezentacije problema samo poboljšava kvalitetu sadržaja i prije će dovesti do nekakva rješenja. Zato na ovom forumu i inzistiramo na poštovanju pravilnika,... nema iznimaka. (dopisao sam u naslov što nedostaje).

Što se navedena problema tiče, doista na netu nema nikakvih informacija pa ti preporučam da poslušaš savjet kolege,... svakako prije snimi stari sadržaj.
"Čovječe, pazi da ne ideš malen ispod zvijezda!"

Riotronix
_
_
Postovi: 8
Pridružen: 08 Mar 2010, 11:11
Location: Hrvatska

Re: Olimpia-Splendid model UNICO 110 HP HE

Post napisao Riotronix » 04 Nov 2025, 23:52

Kole je napisao:
04 Nov 2025, 15:21
Je li to prozorski klima uređaj iz 70-ih kao ovaj na slici? Nisam ih viđao na otpadu, ali sam ih video na nekim zgradama uništenim u ratu. Nažalost, visoko su, a konstrukcija je rastrešena, pa bi bilo pogibeljno penjati se da se skinu delovi, a možda ima i azbestne prašine od uništene izolacije.

Da li je to ON/OFF klima i da li eventualno može da se preradi da radi bez elektronike, npr. neki termostat da uključuje kompresor i ventilator?
Nije prozorski, unutanji, prema van idu samo dvije rupe fi-100mm jedna za ulaz prema "kondenzatoru", druga za izlaz toplog zraka.
Ideja sa termostatom i nije loša, plus dodati neki prekidač za grijanje/hlađenje.
Vidiš, toga se nisam sjetio !
alexa_pg je napisao:
04 Nov 2025, 16:49
..
Za ovo kolo 93C46 potrebno je žicom spojiti pinove 2 i 3 (Serial Clock i Serial Data) i tako uključiti aparat. Normalno, aparat neće raditi. Nakon minut, prekinuti ovaj kratak spoj bez gašenja aparata i ostaviti uređaj da radi još minut, dva. U većini slučajeva, sam procesor će upisati difoltni sadržaj eeproma u kolo. Nakon par minuta, isključiti aparat sa mreže i ponovo ga uključiti.
Još jednom, prije brisanja eeproma snimi originalni sadržaj.
Hmm, sadržaj sam snimio, ništa me ne košta da ovo probam iako nisam baš optimista, probam pa javim !
Hvala na savjetu !
Da dodam ..
Po tome bi prazan, obrisan, EEPROM mogao na to mjesto ali nekako mi se čini da to ne bi radilo.
Zadnja izmena: Riotronix, dana 05 Nov 2025, 07:01, ukupno menjano 1 put.

Avatar
sim
gxu
gxu
Postovi: 1177
Pridružen: 09 Jul 2009, 21:43
Location: Krusevac
Warranty service: Bela tehnika
Contact person: Ivan
Phone number: 0038162303936
Specialty: whitegoods

Re: Olimpia-Splendid model UNICO 110 HP HE - ne starta, u test modu pokazao grešku EEPROM-a

Post napisao sim » 05 Nov 2025, 02:04

Ovde vidim vazda neke konektore na ploci.
Sta sve od elemenata a na klimi /elektro delovi/?
Postoje univerzalne ploce za klima uredjaje i to vise modela.
Dobijes daljinski senzore.....mozda moze da se uklopi.
SIMkom

Riotronix
_
_
Postovi: 8
Pridružen: 08 Mar 2010, 11:11
Location: Hrvatska

Re: Olimpia-Splendid model UNICO 110 HP HE - ne starta, u test modu pokazao grešku EEPROM-a

Post napisao Riotronix » 05 Nov 2025, 07:05

Dva ventilatora, kompresor i još nešto, moram pogledati, zadnji put gledano prije šest mjeseci.
Ovo sa univerzalnom, pa ni toga se nisam sjetio, vidio sam da postoje za veš mašine ali za klime,
to nisam ni pomislio.
Eto, ipak je dobro pitati, dobiju se razne dobre ideje.
:pivopije:

Odgovori
  • Slične teme
    Odgovori
    Pregledano
    Zadnji post

Natrag na “KLIMA UREĐAJI”