Pronađena 3 rezultata

napisao Asko79
21 Dec 2024, 09:01
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: Vox IVA1-24IR Greška E0
Odgovori: 4
Pregledano: 702

Re: Vox IVA1-24IR Greška E0

Ova ploča ne može da "radi" bez unutarnje elektronike.
Da bi dobio napon +310v mora se zatvoriti L0 i L1 (dvije smedje žice), a njih spaja nešto na unutarnjoj ploči, tražit cu da mi je donesu....
napisao Asko79
09 Dec 2024, 20:43
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: Vox IVA1-24IR Greška E0
Odgovori: 4
Pregledano: 702

Re: Vox IVA1-24IR Greška E0

Ako sam dobro ispratio ploču,
Mislim da SMPS (6A161H) "proradi" kad dobijem +310 V
A 310 V dobijem kad se ukljuci relej koji se ne ukljucuje.
Sa relejem paralelno imam PTC kojeg mjerim 59 oma.
Sutra cu detaljnije ispratiti signal za špulnu releja....
napisao Asko79
08 Dec 2024, 20:06
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: Vox IVA1-24IR Greška E0
Odgovori: 4
Pregledano: 702

Vox IVA1-24IR Greška E0

Pozdrav svima. Dobio sam vanjsku elektroniku od klime iz naslova. Serviser rekao da je problem u njoj. Podaci sa naljepnice na ploči H24WBPB7 11222031000847 200407 (B61)NBB YSJ GTD186 Kaze da je greška E0 greška komunikacije. Klima se pokrene ne upali ventilator vsnjske jedinice, na displeju se poja...

Napredno pretraživanje