Stranica: 1/1.

MIDEA MSG12HR blinkaju lampice(riješeno)

Napisan post: 18 Avg 2009, 15:22
napisao kopex
Poštovane kolege pozdrav.
Do sada nisam imao ovaj problem pa vam se obraćam za pomoć.Klima je uključena u struju.Blinkaju lampice ,,PRE-DEF" i OPERATION.Klima ne prima komande sa daljinskog a spoljna jedinica radi.Kada isključim napajanje i ponovo uključim klima počne da radi kao da je sve uredu ali kada je ugasim na daljinski i dalje ostane da radi spoljna.Čak ne reaguje ni dugme za ručno paljenje na unutrašnjoj jedinici.Vjerovatno kada se klima ugasi a spoljna ostane da radi da se stvoti veliki pritisak i da ,,pobudali" elektronika.
Mislim da je do elektronike ali nisam imao odgovarajuću elektroniku da bih probao dali je do nje.To je elektronika sa žutom i crvenom žicom koje su zalemljene na njoj i idu sa reglete (kleme).
Ima li ko sličnog iskustva.

Re: MIDEA MSG12HR blinkaju lampice

Napisan post: 18 Avg 2009, 19:59
napisao flatron
Failure phenomenon
-------------------------

operation lamp flash
Timer lamp no flash
Defrosting lamp flash



Over current protection of the compressor occurs 4 times ☆ X ☆

može li ovo pomoć

Re: MIDEA MSG12HR blinkaju lampice

Napisan post: 18 Avg 2009, 22:19
napisao Honorarac
Compressor top protection against temperature-pregrevanje kompresora, proveri da nije previsok ili prenizak napon napajanja kompresora, mozda punjenje freona nije adekvatno.

Re: MIDEA MSG12HR blinkaju lampice

Napisan post: 18 Avg 2009, 22:26
napisao kopex
Hvala vam na brzim odgovorima.
Freona ima dovoljno,napon je OK.Još jedna klima radi na toj fazi.
Idemo dalje.Čekam odgovore.Zašto vanjska jedinica radi i kada se ugasi klima na daljinskon?
Pozdrav

Re: MIDEA MSG12HR blinkaju lampice

Napisan post: 18 Avg 2009, 22:38
napisao kisko
Pa neznamo koja elektronika upravlja sa tim cudom,mozda relej ostane ukljucen/zalepljen ili eventualno ako ima triak on ostane otvoren...ako se u medjuvremenu nejavi neko od kolega sa objasnjenjem za error,jedino da uslikas elektroniku i popises glavne komponente pa da se proba peske resiti....

Re: MIDEA MSG12HR blinkaju lampice

Napisan post: 18 Avg 2009, 22:47
napisao kopex
Hvala.Vidjeću sa vlasnikom klime.Sada mu nije neophodna.Ali ako neko ima predlog dobro će doći.
Pozdrav

Re: MIDEA MSG12HR blinkaju lampice

Napisan post: 19 Avg 2009, 21:05
napisao milan
Operation
The indicator flashes once every second after power is on and illuminates when the air conditioner is
in operation.
Timer indicator:
The indicator illuminates then TIMER is set ON.
PRE-DEF. indicator (For cooling & heating mode only)
The air conditioner starts defrosting automatically if outdoor unit frosts in heating operating.
At this time, PRE-DEF. indicator illuminates.
Auto indicator:
This indicator flashes when the air conditioner is in AUTO operation.
ECON indicator
This indicator illuminates while the air conditioner is in economic operation.
Ovo pise u SM.
Nisam siguran da li je neispravna.

Re: MIDEA MSG12HR blinkaju lampice

Napisan post: 19 Avg 2009, 21:30
napisao Honorarac
kopex je napisao:Vjerovatno kada se klima ugasi a spoljna ostane da radi da se stvori veliki pritisak i da ,,pobudali" elektronika.
Mislim da je do elektronike ali nisam imao odgovarajuću elektroniku da bih probao dali je do nje.
Ako kompresor radi a na unutrasnjoj nema odvodjenja hladnoce sa saca-ne radi ventilator unutrasnje jedinice, normalno je da stvara preveliki pritisak u sistemu, zato reaguje termozastita kompresora-otuda greska PRE-DEF i OPERATION. Pitanje je zasto dobijas napon na spoljnoj, odakle stize faza ako je klima iskljucena?

Re: MIDEA MSG12HR blinkaju lampice

Napisan post: 19 Avg 2009, 21:50
napisao milan
kopex je napisao:Hvala vam na brzim odgovorima.
Freona ima dovoljno,napon je OK.Još jedna klima radi na toj fazi.
Idemo dalje.Čekam odgovore.Zašto vanjska jedinica radi i kada se ugasi klima na daljinskon?
Pozdrav
On otapa jedinicu bez obzira da li je klima ukljucena ili ne.
Ja sam tako razumeo ono sto sam pisao gore.

Re: MIDEA MSG12HR blinkaju lampice

Napisan post: 19 Avg 2009, 23:37
napisao kopex
Ali da je otapa to bi trajalo malo pa prestalo a ne cijeli dan.Druga stvar kako da je otapa kada je spoljna temperatura 38 stepeni,ima dovoljno freona i ne pravi se nigdje led.Kako da otapa kada je isključena na daljinski?

Re: MIDEA MSG12HR blinkaju lampice

Napisan post: 19 Avg 2009, 23:48
napisao kopex
Ako kompresor radi a na unutrasnjoj nema odvodjenja hladnoce sa saca-ne radi ventilator unutrasnje jedinice, normalno je da stvara preveliki pritisak u sistemu, zato reaguje termozastita kompresora-otuda greska PRE-DEF i OPERATION. Pitanje je zasto dobijas napon na spoljnoj, odakle stize faza ako je klima iskljucena?
Honorarac u pravu si za tu konstataciju,ali ova klima kada se posle blinkanja isključi iz struje pa ponovo uključi radi regularno i unutrašnji ventilator i brzine i krilca i temperatura.Problem je kada se isključi na daljinskom a spoljna jedinica ostane da radi.Posle izvjesnog vremena se upale te lampice i daljinski više nema funkciju čak ni dugme za ručno paljenje.
Hvala i pozdrav.

Re: MIDEA MSG12HR blinkaju lampice(Riješeno)

Napisan post: 25 Avg 2009, 13:12
napisao kopex
Kvar je odklonjen.Zamijenjena elektronika i sve je u redu.
Hvala svima koji su učestvovali. :yeah: