Stranica: 1/2.
zapushenje pri punjenu zamrzivaca
Napisan post: 03 Okt 2009, 01:17
napisao meta
Zasto pri punjenju zamrzivaca sa npr r12 po neki put se deshava da ako jos u zamrzivacu postoji led zapushi tj izgubi se cirkulacija. Freon ostaje zarobljen pred kapilare. Kada otopim led i ponovim postupak punjena sve se normalizira. Pozdrav.Novi na forumu.
Re: zapushenje pri punjenu zamrzivaca
Napisan post: 03 Okt 2009, 04:37
napisao frigo
zato sto ne izvakumiras dovoljno...
tj ne pripremis ras. uredjaj kako treba...
a oce da se desi kad zavaris filter i ne sacekas da se ohladi... kondenzacija, razlika u temperaturi...
oce i i od zaostalog ulja u kondenzatoru i kapilari posto je ulje hidroskopno brzo upije vlagu...
Re: zapushenje pri punjenu zamrzivaca
Napisan post: 03 Okt 2009, 18:40
napisao deletraj
meta je napisao:zasto pri punjenju zamrzivaca sa npr r12 po neki put sedeshava da ako jos u zamrzivacupostoji led zapushi tj izgubi se cirkulacija.freon ostaje zarobljen pred kapilare.kada otopim led i ponovim postupak punjena sve se normalizira. pozdrav.novi na forumu
Imao sam slucaj sa jednim zamrzivacem, koji je imao ledeni cep, ( kad izvakumiram sve je u redu, kad pustim gas pokaze zacepljenje), nema veze koliko vakumiram, cim pustim gas on pokaze da je zacepljen.
Problem sam rersio grejalicom koja duva vazduh. Osusio sam zamrzivac i stavio grjalicu unutra da duva toplo dok je grejalica zagrevala prostor ja sam vakumirao ins. posle nekih 15 do 20 min culo se je (kao neko fuzdanje kroz cevi) kada je cep opustio. Zamrzivac i dan danas radi.
Re: zapushenje pri punjenu zamrzivaca
Napisan post: 03 Okt 2009, 19:18
napisao djenka
I kod mene se desavalo par puta zacepljavanje kapilare,i to uvek kada sam menjao motor na zamrzivacu koji jos ima minusnu temperaturu u sanduku.E sad kolega frigo,naprotiv primetio sam da mi se to desava bas kad malo duze vakumiram sistem,mada praktikujem da uredjaje vakumiram i do trideset minuta.Moje neko misljenje,sav vazduh koji ostaje prilikom montaze motora zarobljen u potisnom delu,znaci u kondezatoru i susacu,mora prilikom vakumiranja proci kroz kapilaru i naravno dolazi do zaledjenog dela cevi,e tuje i caka.Normalno da kad vazduh dodje do tog dela odmah i zaledi i stvori cep na samom ulasku u isparivac.Kada sam provalio u cemu je problem,probao sam sa kracim vakumiranjem i nije bilo zacepljenje.Sad praktikujem,da kad vakumiram sistem grejem fenom mesto gde kapilara ulazi u isparivac....i nemam vise problema sa tim.

Re: zapushenje pri punjenu zamrzivaca
Napisan post: 03 Okt 2009, 20:12
napisao Ledolomac
Vakumiranje je neophodno bez dileme sto duze to bolje kao i
Zbog toga je zamjena filtera neophodna da filter pokupi svu vlagu u potisnom dijelu.
Mada da budem iskren takve stvari se i meni par puta desile, ali ja sam to resavao tako da i priliko vaumiranje i prvih sat vremena sam drzao manji kalolifer u samom zamrzivacu tako sto zbog temperature sto zbog veceg pritiska da nije mogao da se napravi ledeni cep.
Kruzenjem freona kroz sistem vlaga ostaje u filteru

Re: zapushenje pri punjenu zamrzivaca
Napisan post: 03 Okt 2009, 22:06
napisao meta
kolege hyala na iscrpnim odgovorima.hteo sam da cujem vasa misljenja.problem je malo samo kada je zamrzivac pun sa robom i to sve treba vaditi.
.
Re: zapushenje pri punjenu zamrzivaca
Napisan post: 03 Okt 2009, 23:44
napisao dudo40
Ima još jedna mogućnost.
Štopanje se desi ako ima vlage ili ulja da ali mora se paziti FILTER PLINA NE SMIJE BITI STAR .
Nekada sam kupovao filtere u Italiji po 300 400 kom.jer ih nije bilo.Kad sam bio pri kraju zalihe imao sam atipično štopanje sistema.Nikad više ne kupujem filtere na veliko ili kojima je bakar potamnio.
Inače sa grijanjem se postiže da se bolje izvakumira ne sjećam se točno ali mislim da pri vakumu od -1 bara na temp.od 20C voda prelazi u paru.Moža grešim ali malo . Škola je bila davno

Re: zapushenje pri punjenu zamrzivaca
Napisan post: 06 Dec 2009, 13:18
napisao nase
za oni koji neznaju!!!!!!!!!!!!
ako ikada se desi zacepljenje na samom sistemu frizidera ili bilo koji rashladni sistem za dasprecite zacepljenje upotrebljava se jedna stvar
ZASTO!!!!!!!!!!!
Kada je ulje koje je uslo u malo vecim kolicinama u sistemu i to je molo vise apsorbiralo vlagu (dal sa freona ili okoliceili sa dehidratorom )stavlja se jednu tekucinu kija razbija zacepljenje tera u dehidratorom i tu ostaje u silika gelom. tekucina se stavlja u ml g u zavisnosti koliki je sistem PR. za jednog frizidera od 410 litara stavlja se 2mlg .
POSTUPAK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kada se dobro izvakumira (oko 10 MIN) pr punjenje za gorenje 410 l je oko 210 g kad se pusti frizider u rad stavlja se freon oko 35% pa se uvjek gleda na istrimentu da isparehje bude uvjek oko - 30 C kada sistem protera vlagu (rad oko 20 min sta se po malo doturuje freon da se odrzi isparenje ) kada sistem ne zacepi onda se stavlja ceo freon. Postuipak stavanje tekucine:
na crevo koje vakumira na oko 15 do 20 sm stisne se crevo sa stop klestama i stavi se celu tekucinu sa spricem i iglom u crevo (zato vreme sve se drze kleste zatvorene)i onda se sa menzuru pusti freon a on otera tekucinu u sistem a kompresor rasprsi i ide u cevima.
TA TECNOST ZE ZOVE
M E T A N O L
Pozdrav kilegama pa ko ima neku tajnu nek je oda
Ps. Isti postupak se moze postupiti sa bilog kojem plinu pa i sa r600
Re: zapushenje pri punjenu zamrzivaca
Napisan post: 06 Dec 2009, 17:14
napisao JaroslavBires
@nase
Kupovao sam tu tečnost pod imenom Tawzen, mada moram priznati da je pravilo br 1 dooobar vacuum uz odgrevanje ulaska kapilare u zamrzivač! Ima par godina da ne koristim alkohol,
možda je tome doprinela i nova, dvostepena vakum pumpa...
A sušači se mogu u rerni prosušiti, ne služi me baš sećanje na kojoj temp i koliko dugo

Re: zapushenje pri punjenu zamrzivaca
Napisan post: 06 Dec 2009, 18:21
napisao ljuben
Tawzone sam kupovao u Grcku pre 20 godina ali je to previse skupo u odnosu na Metanol kojeg redovno koristim u slucajevima kada sistem zapusi i nakon drugog dehidratora. Za informaciju kolegama iz Makedonije proizvodi Alkaloid,a za ostale velike farmaceutske fabrike i ima ga svugde, samo sto je otrovan i treba pazljivo rukovati. Pozdrav.
Re: zapushenje pri punjenu zamrzivaca
Napisan post: 07 Dec 2009, 16:50
napisao nase
Tako je Alkaloid ga proizvodi -vrlo je zapaljiv i otrovan al vrlo delotvoran
Re: zapushenje pri punjenu zamrzivaca
Napisan post: 07 Dec 2009, 18:21
napisao miodrag popovic
nase je napisao:Tako je Alkaloid ga proizvodi -vrlo je zapaljiv i otrovan al vrlo delotvoran
ja sam bukvalista,da li pricate o metilnom alkoholu-metanolu?
Re: zapushenje pri punjenu zamrzivaca
Napisan post: 07 Dec 2009, 22:49
napisao goranfri
Da sam ja na vasem mestu odmah bih otisao i kupio dobru i kvalitetnu vakum pumpu.
Ako dobro izvakumirate uredjaj nece vam trebati nikakvi " aditivi "
Re: zapushenje pri punjenu zamrzivaca
Napisan post: 09 Dec 2009, 00:33
napisao kisko
goranfri je napisao:Da sam ja na vasem mestu odmah bih otisao i kupio dobru i kvalitetnu vakum pumpu.
Ako dobro izvakumirate uredjaj nece vam trebati nikakvi " aditivi "
Ja bi ipak tu dodao i dobru domaću rakiju kao "aditiv" :oops: (nikako metanol

) tek da pročisti grlo dok vakum pumpa radi

Re: zapushenje pri punjenu zamrzivaca
Napisan post: 09 Dec 2009, 19:13
napisao goranfri
No no rakija,novi zakon a dozvola treba

Re: zapushenje pri punjenu zamrzivaca
Napisan post: 13 Dec 2009, 22:12
napisao jujumara
Kolege
Imali smo mi pre 15 godina,Dule frigo sa karaburme je proizvodio rucni uredjaj gde si rucno mogao da pumpas sistem i u kontra smeru pa da ga otpusis veoma uspesno,ali znam da je moralo malo da se ceka da on sam pusti pritisak ako si bio neiskusan mogao je isparivac da eksplodiar ako petarda
Jujumara

Re: zapushenje pri punjenu zamrzivaca
Napisan post: 13 Jan 2011, 14:24
napisao mzoran
Javljam se u vezi teme vlaga u sistemu kod frizidera. Ja to resavam pomocu veceg susaca koji ja napunim silika gelom u granulama malo , pa zatim obicne vate i tako redom.Potom napunim sistem, ne mora pun i ostavim ga jedno vreme da radi. Uspesno pokupi i vlagu i necistoce.
Re: zapushenje pri punjenu zamrzivaca
Napisan post: 13 Jan 2011, 20:37
napisao goranfri
To je isto dobar način za otklanjanje vlage.
Inače pozdrav za tebe , vidim da je ovo prvi post.
Re: zapushenje pri punjenu zamrzivaca
Napisan post: 14 Jan 2011, 01:52
napisao frigo
Inace tako se rade malo veci sistemi silikagel za vlagu i fata za garez i ostalu prljavstinu dok god prlja fatu prociscavati kad fata bude cista e onda se stavi odgovarajuci nov filter, pripremi i napuni i to sigurno radi...

Re: zapushenje pri punjenu zamrzivaca
Napisan post: 16 Jan 2011, 12:55
napisao nike
Čekaj, nije mi jasno!
Dali vi stavljate filtar koji se otvara pa mu se mijenja silikagel i vata? Dali je silikagel kompatibilan sa upotrebljenim uljima?
A što ako vata dospije u sistem?
Za čišćenje sistema nakon izgaranja kompresora treba koristiti filtar sa jezgrom koja ima u sebi aktivirani aluminij koji upija i neutralizira kiseline iz ulja a koji se na kraju ukloni kad obavi posao.
Nekako mi ova sam-svoj-majstor varijanta ne djeluje uvjerljivo.
Filtar, u novom sistemu, prvenstveno služi da pokupi vlagu i kiseline nastale kao proizvod raspadanja ulja tijekom rada uređaja u normalnom radnom vijeku i da spriječi mehaničke nečistoće da dođu u kapilaru.
Sušenje sistema filtrom je po meni neprihvatljivo, osim kada je ulje iz sistema absorbiralo vlagu (higroskopnost ulja) a ne može se lako promijeniti.
Za sušenje sistema služi gore opisana metoda.
E sad, šta je od toga isplatljiva metoda a što ne, to je druga prića.