Stranica: 1/1.

Dixell XH260L Rešeno

Napisan post: 22 Avg 2011, 16:46
napisao ervin46
Imam regulacijo za podrum XH260L pa me interesira ima ko uputstva na srpskom da se ne mučim previše sa engleski .Tražim gje nastavit rele za vrata -to jest kad se vrata otrvor da se isključi.Ta upustva što su priložena su jako slaba .

Re: Dixell XH260L

Napisan post: 22 Avg 2011, 18:20
napisao goranfri
To je uputstvo , nauči engleski .

Re: Dixell XH260L

Napisan post: 22 Avg 2011, 18:32
napisao nike
Googleova čarolija prevodioca:
Slovenski
8. DIGITAL INPUT
Ena digitalni vhod je prisoten nastavljiva uporabnik s pomočjo parametra i1F po
naslednjih opisov.
8,1 DOOR SWITCH (I1F = DOR)
Kaže vrata status in ustrezen status relejni izhod preko "ODC" parameter: no =
normalno (vsako spremembo); Fan Fan = OFF, OFF = vse obremenitve, so izključena.
Ker je odprl vrata, potem ko je zamuda časa, skozi parameter "DOA", alarm izhod
omogočen in na zaslonu prikaže sporočilo "DA".
Stanje obremenitve je odvisna od "RRD" parameter:
v RRD so = ni izhoda ne vpliva alarm DOA;
z RRD = DA = izhodi znova z alarm DOA;
Bujenje ustavi takoj, ko je zunanji digitalni vhod onemogočen znova. V tem času, nato pa za
odlašanja "dot" in "DOH" po zaprtju vrat, so invalidi alarmi temperature in vlažnosti.
Srpski
8. Дигитални улаз
Један дигитални улаз је присутан конфигурисати корисник путем и1Ф параметар у складу са
након описа.
8.1 ВРАТА СВИТЦХ (И1Ф = ДОР)
То је сигнал врата статус и одговарајући релејни излаз статуса кроз "одц" параметар: не =
нормално (било какве промене); фан фан = офф; ОФФ = сви оптерећења су искључени.
Пошто се врата отворе, после одлагања време подешено кроз параметар "ДОА", алармни излаз је
омогућено и на екрану се приказује порука "да".
Статус оптерећења зависи од "РРД" параметар:
са РРД = нема резултата не утиче доа аларма;
са РРД = ИЕС = излаза поново са доа аларма;
Аларм се прекида чим екстерни дигитални улаз је поново онемогућен. Током овог времена и онда за
кашњење "тачка" и "дох" након затварања врата, температуре и влажности аларми су онемогућени.
Perzijski :mrgreen: :mrgreen:
8.INPUT DIGITAL
یک ورودی دیجیتال وجود داشته باشد توسط کاربر با استفاده از پارامتر i1F با توجه به قابلیت تنظیم
پس از شرح است.
8.1 DOOR سوئیچ (I1F dor =)
این سیگنال های وضعیت درب و مربوط به وضعیت رله خروجی را از طریق "پارامتر" ODC : NO =
نرمال (هر گونه تغییر)؛ فن = فن OFF، خاموش = همه بار خاموش می شوند.
از آنجا که درب باز است ، پس از زمان تاخیر را از طریق پارامتر "دعای"، خروجی آلارم
را فعال کنید و صفحه نمایش، پیام "دا" را نشان می دهد.
وضعیت مصرف کننده بستگی دارد "پارامتر" rrd :
با rrd = بدون خروجی توسط زنگ دعای نمی شود؛
با rrd = بله = خروجی با زنگ دعای راه اندازی مجدد؛
زنگ متوقف می شود به زودی به عنوان ورودی دیجیتال خارجی دوباره از کار افتاده است. در طول این زمان و پس از آن برای
تاخیر در "نقطه" و "DOH" پس از بستن درب، آلارم دما و رطوبت هستند فعال نیست.

Re: Dixell XH260L

Napisan post: 22 Avg 2011, 20:15
napisao ervin46
Vredu to sam i sam našo mene zanima gdje priključit šater za vrata na koje pine.

Re: Dixell XH260L

Napisan post: 22 Avg 2011, 20:17
napisao nike
Pa piše u manualu (digitalni ulaz 22-23). :roll:

Re: Dixell XH260L

Napisan post: 23 Avg 2011, 18:26
napisao ervin46
Sad mi nije jasno ja dajem mikro šalter na vrata na digitalni ulaz 22 -23 i on ako vrata otvorim isključi sve, ali to ne ide ne radi.

Re: Dixell XH260L

Napisan post: 23 Avg 2011, 18:49
napisao servisant
Ervin, kolikor vidim iz pripete datoteke:

za XH260V je digitalni vhod 22,23 (poglavje 14.2).
Ti pa sprašuješ za:
XH260L tu pa je digitalni vhod 16,17 (poglavje 14.1)

LP Jaša

Re: Dixell XH260L

Napisan post: 28 Avg 2011, 14:17
napisao ervin46
To je vredu samo mi recite dali mikrošalter ide direktno na ulaz 16-17?

Re: Dixell XH260L

Napisan post: 29 Avg 2011, 12:18
napisao sfar
znači kad otvoriš vrata ti želiš da se sve isključi ili ?

Re: Dixell XH260L Rešeno

Napisan post: 26 Sep 2011, 18:54
napisao ervin46
Dobio SLO uputstva i sada radi bez problema.