Ugur UOF3, problem sa dixell/om
Napisan post: 01 Jul 2012, 09:12
napisao nizak pritisak
Imam problem sa friziderom Ugur UOF3 (poznatiji kao open frontovi ) ,Kada frizider ukljuci kompresor ventilatori od isparivača ne startaju odmah nego poslje nekih 1-1.5 minuta ,to shvacam tako je programiran termostat ,ali dogadja se sljedece da poslje rada nekih 3 minuta (rada ventilatora ) oni se ponovo iskljuce ,a kompresor radi i ventilatori na blok kondezatoru rade ,i tako to ponavlja cijelo vrijeme . Moji iz Zagreba su tek prije neki dan dosli do parametra o termostatu i poslali ih u Split a kada ce do mene (pitanje ) skinuo sam sa interneta user manual ,ali ne kontam sto bi trebao izmjeniti u parametrima da ventilatori rade kako treba a ne da ih gasi svako malo . termostat je Dixell xm600 ,kako smo do nedavno radili AHT-frizidere koji s koristili tehnologic TLY29 digitalne termostate ovaj za mene dixell "kompliciran" naravno jer nemam iskustva sa njim raditi ,e moje pitanje je na koji dio parametra bi trebao se usredotociti (vijerovatno pod opcijom FAN ) da bi rijesio problem ,eto ako neko zeli "dati ruke " unaprijed HVALA !
Re: Ugur UOF3, problem sa dixell/om
Napisan post: 01 Jul 2012, 10:43
napisao Soko
Najbolje popisi sve parametre i postavi vrednosti ovde, da bi imali neki uvid "sta je pesnik hteo da kaze". Takodje zabelezi vrednosti obe sonde dok ventilatori rade i kada se iskljuce. Postoji nekoliko razloga za iskljucenje ventilatora, neki poticu iz samog programa a, koliko mi je poznato, na tom frizideru takodje postoji mikro-prekidac koji iskljucuje ventilatore kada se vrata otvore.
Re: Ugur UOF3, problem sa dixell/om
Napisan post: 01 Jul 2012, 12:48
napisao goranfri
Ima parametar koji pali ventilatore tek kada na isparivaču bude postignuta zadata temperatura koju gleda druga sonda koja je u lamelama. Zbog toga ne kreću odmah sa kompresorom.
Ali kada krenu onda se temperatura na lameli podigne i pređe zadatu u meniju i ventilatori stanu.
Pronađi parametar FST i podesi kako hoćeš.
Re: Ugur UOF3, problem sa dixell/om
Napisan post: 01 Jul 2012, 21:49
napisao nike
An additional parameter “FSt” provides the setting of temperature, detected by the evaporator probe,
above which the fans are always OFF. This can be used to make sure circulation of air only if his
temperature is lower than set in “FSt”.
To je parametar koji ima funkciju zaštite kompresora od preopterečenja uslijed previsoke temperature isparavanja.
Ja ga ne bih dirao, da sam na tvom mjestu.
Re: Ugur UOF3, problem sa dixell/om
Napisan post: 01 Jul 2012, 22:43
napisao goranfri
Ja bih ga dirao

Re: Ugur UOF3, problem sa dixell/om
Napisan post: 09 Jul 2012, 19:42
napisao nizak pritisak
Frizider povučen sa terena ,na skladiste jos nisam stigao da pogledam sto ciniti sa njim ,u svakom slučaju pokušat ču nesto od Vaših savijeta . Eto toliko sada o ovom postu HVALA na savijetima !
Re: Ugur UOF3, problem sa dixell/om
Napisan post: 26 Jul 2012, 22:55
napisao hagula
Ako je PLC Dixell onda ti je
FST= Fan-Stop-Temperature
to ti znaci da ventilatori miruju sve dok sonda 2 (sonda isparivaca) ne ocita zadanu temperaturu tog parametra.
jer zamisli da ti poslije otapanja ventilatori odmah pocnu vrtiti
po defaultu bude 2 stepena