Stranica: 1/1.

Elektronski regulator:Eliwell EW974-Riješeno

Napisan post: 12 Okt 2012, 21:04
napisao kopex
Tražio sam na internetu i nisam našao,pa pitam Vas.
Da li neko ima uputstvo sa parametrima za ovaj regulator.
Skinuo sam ovakav pokvareni sa zamrzivača i stavio novi,isti sa frižidera.Ima sve iste podatke.
Problem je što je na novom minimalna temperatura na -5 (postavka za frižider) a meni treba -21(postavka za zamrzivač).
Predpostavljam da se sa izmjenom tog parametra rešava problem.

Re: Elektronski regulator:Eliwell EW974

Napisan post: 12 Okt 2012, 21:43
napisao goranfri
Parametar lse promeni na -21

Re: Elektronski regulator:Eliwell EW974

Napisan post: 12 Okt 2012, 22:03
napisao kopex
Da znam,ali nemam uputstvo kako se ulazi u parametre :-(

da li ono bješe ,da se drži ,,set" 5 sekundi ???

Re: Elektronski regulator:Eliwell EW974

Napisan post: 12 Okt 2012, 23:11
napisao kopex
Evo i odgovora na moje pitanje

Re: Elektronski regulator:Eliwell EW974-Riješeno

Napisan post: 15 Okt 2012, 01:52
napisao hagula
evo po naski :)))

Re: Elektronski regulator:Eliwell EW974-Riješeno

Napisan post: 15 Okt 2012, 09:18
napisao kopex
hagula je napisao:evo po naski :)))
Hvala....samo što je ovaj moj ,,EW".
Ali ovaj moj je ,,EW".....nisam čitao tvoje uputstvo ali moguće je da su parametri slični ili isti....vidjećemo.
Pozdrav

Re: Elektronski regulator:Eliwell EW974-Riješeno

Napisan post: 15 Okt 2012, 21:12
napisao Soko
EW serija se isporucuje direktno velikim proizvodjacima opreme.
Parametri mogu biti kao iz tog univerzalnog uputstva ali, na zahtev narucioca mogu se manje ili vise razlikovati.

Ima negde na forumu stvaro prevedeno uputstvo. Ovaj prevod je dosta los, ponegde i nelogican. Moze posluziti za nuzdu ali ...

Ako su i ostali parametri bili podeseni za friziderski rezim, treba prekontrolisati i parametre otapanja i rada ventilatora. Obicno se bitno razlikuju za rezim niske temperature.