Stranica: 1/1.
Vazdušni kondenzatori
Napisan post: 18 Okt 2012, 00:00
napisao tehniko
Poštovanje svima.Ja sam novi na forumu a i u poslu.
Interesuje me kako se izračunava veličina ili jačina kondenzatora na nekim frižderima?
Trebao bih zamijeniti jedan zaprljani pa me interesuje da stavim adekvatan ili barem približno.
Re: Vazdušni kondenzatori
Napisan post: 18 Okt 2012, 00:53
napisao goranfri
Po rashladnoj snazi kompresora i režimu rada.
Koji je kompresor u pitanju ? Koliko litara je taj uređaj , u kom režimu radi , kog prečnika je elisa ventilatora itd...
Što više detalja , oznaka sa uređaja i poneka slika mnogo mogu da pomognu.
Re: Vazdušni kondenzatori
Napisan post: 18 Okt 2012, 08:50
napisao tehniko
Kompresor je danfos 8,5,freon 134a,motor ventilatora 10w,mislim da je elisa od 220mm,plusni režim frižidera od oko 750l.....ako uspijem šaljem sliku
Re: Vazdušni kondenzatori
Napisan post: 18 Okt 2012, 09:19
napisao Soko
Postoji precizna formula kojom obuhvatas sve parametre rada: rashladni kapacitet isparivaca, angazovanu snagu kompresora, tip freona, temperaturi ambijenta, nadmorsku visinu, tempraturu kondenzacije..... samo, za tako male kompresore nema svrhe komplikovati. Pronadjes u katalogu koja je rashladna snaga tog kompresora u rezimu u kojem ce najcesce raditi i pomnozos to sa 2.5 a za topliju klimu kakva je kod tebe mnozis sa 3 i trazis kondenzator tog ili najblizeg rashladnog kapaciteta.
Da, znam, nije profesionalno ali je optimalno tj. greska je zanemariva u odnosu na ulozeni trud i potencijalni rizik od greske na drugoj strani. Druga stvar, vaz. kondenzator je "najtolerantniji" deo sistema pa tako male improvizacije ne uticu na krajnji rezultat.
Kod tih maleckih kompresora razlike su jako male pa je i cena tj. usteda na kondenzatoru zanemariva - najvise 10ak EUR. A ako ga izracunas "na noz" i zanemaris ili potcenis neki parametar pa ti kondenzator bude nedovoljan posle ce te kostati daleko vise da to ispravis.
Re: Vazdušni kondenzatori
Napisan post: 18 Okt 2012, 17:21
napisao nike
Soko je napisao: Pronadjes u katalogu koja je rashladna snaga tog kompresora u rezimu u kojem ce najcesce raditi i pomnozos to sa 2.5 a za topliju klimu kakva je kod tebe mnozis sa 3 i trazis kondenzator tog ili najblizeg rashladnog kapaciteta.
Molim te, ako nije problem, objasni mi po kojem to principu ili pravilu biramo kondenzator 2,5 do 3 puta većeg kapaciteta od rashladnog kapaciteta kompresora.
Tj. za koji TD kondenzatora to važi?
Re: Vazdušni kondenzatori
Napisan post: 18 Okt 2012, 21:39
napisao tehniko
Gospodo,
može li to malo jednostavnije i prostije,postepeno da se objasni? ;-)
Kako da ja znam kojeg je kapaciteta neki kondenzator kada na njemu ne piše ništa?
Izgleda mi da nike ima neku ideju....
Ovo je kondenzator za taj vertikalni frižider.
Re: Vazdušni kondenzatori
Napisan post: 18 Okt 2012, 22:32
napisao frigo
tehniko je napisao:Poštovanje svima.Ja sam novi na forumu a i u poslu.
Interesuje me kako se izračunava veličina ili jačina kondenzatora na nekim frižderima?
Trebao bih zamijeniti jedan zaprljani pa me interesuje da stavim adekvatan ili barem približno.
najprostije ocistiga,operiga... sta komlikujes... ako nista vizualno uporedis po velicini, debljina cevi i duzini cevi...

Re: Vazdušni kondenzatori
Napisan post: 19 Okt 2012, 21:13
napisao Soko
nike je napisao:Soko je napisao: Pronadjes u katalogu koja je rashladna snaga tog kompresora u rezimu u kojem ce najcesce raditi i pomnozos to sa 2.5 a za topliju klimu kakva je kod tebe mnozis sa 3 i trazis kondenzator tog ili najblizeg rashladnog kapaciteta.
Molim te, ako nije problem, objasni mi po kojem to principu ili pravilu biramo kondenzator 2,5 do 3 puta većeg kapaciteta od rashladnog kapaciteta kompresora.
Tj. za koji TD kondenzatora to važi?

Tacno sam znao ko ce da prigovori.
15K.
Svi proizvodjaci deklarisu rashl. kapacitet u katalozima za 15K iako to u nasim klmatskim uslovima ne moze da se postigne. Kada tu njihovu vrednost svedes na 10K, uradis temeljan proracun svih parametara, vidis da je ona prvobtna vrednost iz kataloga oko 2.5 veca od rashladne snage kompresora za 90% agregata koje sam radio za klasicne komore za odrzavanje, sto u sustini frizider i jeste. Druga stvar, to pouzdano znam jer sam se licno uverio nebrojeno puta - svi inzenjeri termotehnike rade taj proracun na isti nacin i nijedan se ne uzbudjuje previse oko toga.
Pravilo: sednes, racunas, pokupis sve parametre i na kraju dobijes da ti treba npr. 1060W/TD10K na kondenzatoru. Odes da ga kupis i dobijes odgovor da imaju od 1100W/TD15K koji ti je slab i kosta xx EUR, od 1400W koji kosta xx+6EUR i od 1800W koji kosta xx+10EUR. I tako 45 puta za 45 razlicith kapaciteta. I onda 46. put, da ne bi ponovo izgubio sat vremena koje sam mogao da potrosim gledajuci sinov trening (sto njemu jako znaci) - upotrebis iskustvo, platis 10EUR vise, siguran si da nisi omasio i odes da se bavis nekim lepsim stvarima u zivotu.
Meni je rizik od greske i dodatnih troskova prihvatljv.
Re: Vazdušni kondenzatori
Napisan post: 20 Okt 2012, 19:18
napisao nike
Ok, tako sam i mislio!
Ja se potrudim pa izračunam sam što mi treba. Nije teško. Ima u Coolpacku sve što treba pa i preračunavanje na kataloške podatke.
Re: Vazdušni kondenzatori
Napisan post: 10 Nov 2012, 22:44
napisao tehniko
Pa poštovani majstori,
ovo je sve za Vas profesionalce.
Kao što rekoh ja sam početnik pa mi treba to jednostavnije objasniti.
Da li će biti problem ako je kondenzator malo veći od fabričkog....ako ima jedno ili dva rebra više ili je duži???
Nike ,kako se to računa?
Re: Vazdušni kondenzatori
Napisan post: 10 Nov 2012, 23:51
napisao goranfri
Neće biti problem ako je malo jači . Obzirom da je planeta sve toplija i kondenzatori će biti sve veći.
Re: Vazdušni kondenzatori
Napisan post: 14 Nov 2012, 01:07
napisao nike
tehniko je napisao:
Nike ,kako se to računa?
U podacima za kompresor imaš podatak o rashladnom kapacitetu kompresora za određene radne uvjete i njegovoj snazi motora. Možeš slobodno snagu motora dodati rashladnom kapacitetu za tvoje radne uvjete i dobio si maksimalnu količinu topline koju kondenzator mora odbaciti. Potrebno je uzeti u obzir rashladni kapacitet kompresora kad je najopterečeniji na početku procesa hlađenja.
Kako se najčešće u katalozima proizvođača kapacitet kondenzatora daje za TD 15K onda je potrebno preračunavati tvoj potrebni kapacitet u tvojim uvjetima na kataloške vrijednosti.
To se može u COOLPACK programu jednako kao i detaljni proračun potrebnog kapaciteta kondenzatora.
Re: Vazdušni kondenzatori
Napisan post: 14 Nov 2012, 18:16
napisao tehniko
Možeš li mi reći nešto više o tom programu?Gdje ga ima za skinuti,da li je besplatan?
Pitam te jer vidim da ga preporučuješ što znači da ga poznaješ,a i lakše mi je tebe pitati nego lutati po internetu.
Pozdrav i hvala unaprijed.
Re: Vazdušni kondenzatori
Napisan post: 14 Nov 2012, 19:10
napisao nike
Re: Vazdušni kondenzatori
Napisan post: 14 Nov 2012, 21:14
napisao tehniko
Hvala ,na svemu ;-)