Neka je, čisto radi reda veličina, efektivni prazni volumen cijelog cijevnog sustava, kompresora, isparivača i kondenzatora nekog kućnoga frižidera 3l (a manji je sigurno).
Neka je temperatura u toj prostoriji gdje se nalazi taj frižider 20°C
Neka je plin R134A. Neka ga ima u ispravno napunjenom sistemu 150g.
Svojstva tog freona na -18°C u zamrzivaču su slijedeća:
Tlak zasićenja R134A na toj temperaturi je 44,8 kPa apsolutno. Na toliko će pasti tlak u sistemu.
Ako je sva tekućina migrirala u bocu u zamrzivaču, onda je ostala pregrijana para u frižideru.
Neka je dakle ta pregrijana para sad na tlaku od 44,8 kPa , a u zamrzivaču u boci tekući R134a na tom tlaku zasićenja.
Gustoća plina koji je ostao u frižideru, na tlaku od 44,8 kPa ali je na temperaturi od 20°C je 1,86 kg/m3. Grama je 1000 u 1kg a litara isto 1000 u 1m3. Prema tome u jednoj litri volumena na tlaku od 44,8 kPa ima 1,86g Freona R134a na 20°C. 3x1,86= 5,92 g. To je manje od 4% ukupne količine.
Koliko ima freona u rekuperatoru i crijevu kad ga odvojiš sa boce nakon rekuperiranja?
Neka je unutarnji volumen rekuperatora i crijeva 0,5L. Neka je boca na temperaturi kondenzacije od 35°C. Neka je temperatura preostalog pregrijanog plina u rekuperatoru 40-ak°C!
Pošto tlak u nekom sistemu u mirovanju gdje je prisutna i tekuća i plinovita faza diktira temperatura na mjestu gdje je dodir tekućine i plina onda je ona temperatura u boci = tlak sistema.
Na toj temperaturi i tlaku, gustoća R134A je 41,9kg/m3 ilitiga 41,9g po litri volumena. Znači da u 0,5l volumena rekuperatora (nakon što napraviš "purge" tj okreneš venti na čišćenje) i crijeva ostane i dalje 20ak g plina. Što je 13,33%
Sad ti meni reci, koja je bolja metoda!
Svojstva plinova:
Kod: Označi sve
https://www.irc.wisc.edu/properties/
Preporučeni krajnji tlak za isključivanje rekuperatora je -0,5 Bar (nije to vakuum pumpa). Neki skuplji imaju i automatsko isključivanje na tom tlaku! Znači da i kad bi sve iskoristili iz rekuperatora u frižideru ostane više plina nakon rekuperiranja nego nakon mirnog prirodnog pretakanja u bocu u zamrzivaču!
Dake, promrdajmo malo moždane stanice prije nego neke stvari proglasimo nevaljalim, samo zato što eto, nitko to ne radi! Fizika i matematika ima odgovor na (skoro) sve! Ne znam samo zašto te predmete većina majstora mrzi!
Dakle slažemo li se sad da je boca u zamrzivaču bolji rekuperator od Promaxa, kad izbacimo vrijeme iz jednadžbe?
Polaris je napisao:Slazem se, ali nisam siguran da je u slucaju fizidera moguce "odsisati" sav freon iz instalacije. Boca moze da povuce ne vise od 50% sarze (ispravite me ako gresim)
Evo izgleda da griješiš! Ne znam odakle ti uopće taj podatak o 50%! Rekuperator se gasi na -0,5bara (bar tako piše u uputstvima) i ne služi kao vakuum pumpa, ma koliko mi to htjeli, jer nije ni konstruiran za to.
Boca, ako ima tekući freon cijelo vrijeme pad, može skupiti svu tekućinu iz sistema i bez hlađenja! Pa tako smo prije pretakali freon u manje boce iz velikih od 70kg bez ikakvih rekuperatora i pumpi. Spojiš crijevo i okreneš bocu i podigneš je na više. Ako si bio budala, i ne bi na vrijeme zatvorio ventile, onda bi i više od 80% ušlo u donju bocu! Može i 100%. Zakon spojenih posuda! U gornjoj posudi ostaje plin čija gustoća ovisi o tlakovima i temperaturama. Viši tlak na istoj temperaturi u istom volumenu znači veću količinu zaostalog plina!