Stranica: 1/1.

zamjena danfos kompresora? (rješeno)

Napisan post: 04 Jul 2014, 20:25
napisao Ivek
susjedu otišo kompresor na škrinji, (ovaj prvi na slici) a ja imam ovaj drugi sa nekog kombi frižidera (ispravan) da li mu ja to mogu stavit i da li bi moglo biti kakvih problema? nisam dovoljno stručan u frigomehanici pa zato vas pitam

Lp

slika

slika

Re: zamjena danfos kompresora?

Napisan post: 04 Jul 2014, 22:04
napisao frigoservisbata
Po zapremini je onaj prvi veci,al sto se tice snage tu su negde...mozda ce da moze..Sad ce verovatno jos neko da kaze nesto..Ja licno stavljam uvek original,ako vec ima da se kupi,tada ne razmisljam nista,tu su inzinjeri koji su to proracunali...

Kod: Označi sve

http://www.secop.com/fileadmin/user_data/SEPS/datasheets/nly6f_105g6630_r134a_220v_50hz_11-2011_desd406x102.pdf

Kod: Označi sve

http://www.kaeltetechnik-shop.at/mediafiles//Sonstiges/Danfoss%20Kompressoren/nl7f_105g6706_r134a_220v_50hz_11-2011_desd406d102.pdf

Re: zamjena danfos kompresora?

Napisan post: 04 Jul 2014, 22:06
napisao goranfri
Stavi mu .

Re: zamjena danfos kompresora?

Napisan post: 04 Jul 2014, 22:09
napisao gelevski
Ovaj drugi mozes da ubacis ako je 210-250litara a za veci tesko.

Re: zamjena danfos kompresora?

Napisan post: 05 Jul 2014, 07:24
napisao nike
Zapremina i broj okretaja kompresora određuju maseni protok rashladnog sredstva na određenim temperaturama kondenzacije i isparavanja, a time zapravo rashladnu snagu. Ako je manja zapremina sa istim brojem okretaja, onda je i manja rashladna snaga, pa treba i druga kapilara da bi sistem ponovo bio u balansu.

U praksi to znači da kad god promijeniš kompresor onim neodgovarajuče kubikaže, imaš problema.

Re: zamjena danfos kompresora?

Napisan post: 05 Jul 2014, 13:57
napisao frigoservisbata
Jeste Nike,al po podatcima o kompresoru iz one dve tabele,ispada da je NLY6F cak i malo jaci u rashladnoj snazi,u odnosu na NL7F.Jedino ako nije neka greska,sto cisto sumnjam.COP je mnogo veci na NLY6F.

Re: zamjena danfos kompresora?

Napisan post: 05 Jul 2014, 16:39
napisao goranfri
Ma neka stavi susjedu pa šta bude biće , a biće to dobro :tooo:

Re: zamjena danfos kompresora?

Napisan post: 05 Jul 2014, 18:39
napisao Ivek
hvala na savjetu, stavit ču onda taj kompresor! :pivopije:

Lp

Re: zamjena danfos kompresora?

Napisan post: 06 Jul 2014, 08:29
napisao nike
frigoservisbata je napisao:Jeste Nike,al po podatcima o kompresoru iz one dve tabele,ispada da je NLY6F cak i malo jaci u rashladnoj snazi,u odnosu na NL7F.Jedino ako nije neka greska,sto cisto sumnjam.COP je mnogo veci na NLY6F.
Nisam uspoređivao do sad, več čisto govorio principijelno. Koliko vidim, iz podataka, razlika je 4W u korist NL7F (CECOMAF na -10°C) i to je zbilja zanemariva razlika. Znači, kompresori odgovaraju kao zamjena jedan drugom.