Samsung AQ12FEN,višak gasa... REŠENO

Forum za klime.

Urednici: goranfri,nike,sim,Honorarac

Pravila foruma
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
darkos
_
_
Postovi: 16
Pridružen: 10 Jul 2008, 09:01
Location: Srbija

Samsung AQ12FEN,višak gasa... REŠENO

Post napisao darkos » 04 Avg 2009, 20:25

Juče sam kupio za sebe klimu Samsung AQ12FEN i ugradio je kod sebe (ledja o ledja), sa oko 1 m duzinom cevi.
Po pustanju u rad pri spoljnjoj temperaturi od 30 celzijusa tačka iparavanja u klimi je bila +11 celzijusa. Trebam li da ispustim gas ili ne, i dali postoji neki problem u klimi se desilo da sistem fabrički ima višak gasa?

Pozdrav
Zadnja izmena: darkos, dana 06 Sep 2009, 10:21, ukupno menjano 1 put.

Honorarac
Preminuo
Postovi: 760
Pridružen: 14 Nov 2008, 20:04
Location: Sremska Mitrovica
Contact person: Damir
Specialty: whitegoods

Re: Samsung AQ12FEN

Post napisao Honorarac » 04 Avg 2009, 20:30

Dali si vakumirao sistem, nakon spajanja cevi?

darkos
_
_
Postovi: 16
Pridružen: 10 Jul 2008, 09:01
Location: Srbija

Re: Samsung AQ12FEN

Post napisao darkos » 04 Avg 2009, 20:41

Ne, ispustio sam malo gasa prilikom puštanja gasa

Honorarac
Preminuo
Postovi: 760
Pridružen: 14 Nov 2008, 20:04
Location: Sremska Mitrovica
Contact person: Damir
Specialty: whitegoods

Re: Samsung AQ12FEN

Post napisao Honorarac » 04 Avg 2009, 20:42

viewtopic.php?p=101272#p101272
Da nisi ocitavao vrednosti na skali za drugi freon od onog koji je u klimi, mozda? Kod mene na manometru postoje skale za R134a, R22, R404a, R407c, mozda je doslo do greske pri ocitavanju, pogresna skala, a ono sve u redu.

vladimirbp
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 148
Pridružen: 14 Avg 2006, 21:36
Location: Srbija
Contact person: Vladimir
Specialty: whitegoods
Lokacija: Backa Palanka

Re: Samsung AQ12FEN,višak gasa...

Post napisao vladimirbp » 05 Avg 2009, 00:02

Na dve klime Samsungove sam imao isti problem...ispustio sam gas na i dobro rade..evo vec dva meseca rade bez problema..nisu me zvali da klima nece da radi...Samsung vise nije sto je bio! Moguce da su u jednoj seriji pogresili u punjenju i napunili za neki drugi model

Avatar
hagula
___
___
Postovi: 206
Pridružen: 14 Jan 2009, 00:23
Location: B&H

Re: Samsung AQ12FEN,višak gasa...

Post napisao hagula » 06 Avg 2009, 18:40

Koliko vremenski si pratio manometre ? :uca: .Treba ti najmanje 15-20 minuta rada kompresora pa da onda ocitas pravo stanje,pozzz

darkos
_
_
Postovi: 16
Pridružen: 10 Jul 2008, 09:01
Location: Srbija

Re: Samsung AQ12FEN,višak gasa...

Post napisao darkos » 06 Avg 2009, 21:36

Drzao sam manometre 45 minuta neprekidno u tom vremenu je radio kompresor. Pocetna tacka isparenja je bila +10 da bi se posle 10 tak minuta popela na +11 i tako ostala sledecih pola sata.
Juče se ponovilo isto, drzala je +10 pola sata bez promene, pri temperaturi 28 C. Ispustio sam gas na +5, i ona je nastavila sa radom na toj tački isparenja. Sad nisam siguran kolika bi korektna tačka isparenja trebala biti i pri kojoj spoljnjoj temperaturi. Takav bi mi savet trebao ukoliko je moguće da je dovedem na pravu tačku isparenja i ne brinem. Ukoliko je moguće ovde ili ma PM

Hvala

vladimirbp
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 148
Pridružen: 14 Avg 2006, 21:36
Location: Srbija
Contact person: Vladimir
Specialty: whitegoods
Lokacija: Backa Palanka

Re: Samsung AQ12FEN,višak gasa...

Post napisao vladimirbp » 07 Avg 2009, 00:03

Na temperaturi od 28°C mogo si slobodno sustiti na +3°C temperaturu isparavanja...uvek gledam da su mi usisna i potisna cev priblizne temperature...to mi je pokazatelj da ceo isparivac hladi

darkos
_
_
Postovi: 16
Pridružen: 10 Jul 2008, 09:01
Location: Srbija

Re: Samsung AQ12FEN,višak gasa...

Post napisao darkos » 07 Avg 2009, 12:49

Hvala druze, prekontrolisacu tacku isparenja u narednim danima

djtesla
_
_
Postovi: 21
Pridružen: 28 Sep 2006, 23:44
Location: vojvodina

Re: Samsung AQ12FEN,višak gasa...

Post napisao djtesla » 02 Sep 2009, 22:42

Pozdrav nisam profesionalac ako gresim neka me neko ispravi

Juče sam kupio za sebe klimu Samsung AQ12FEN i ugradio je kod sebe (ledja o ledja), sa oko 1 m duzinom cevi.
Po pustanju u rad pri spoljnjoj temperaturi od 30 celzijusa tačka iparavanja u klimi je bila +11 celzijusa. Trebam li da ispustim gas ili ne, i dali postoji neki problem u klimi se desilo da sistem fabrički ima višak gasa?

U uputstvu ti pise za koliko je metara instalacije predvidjena klima nekada treba dodavati nekada prazniti a nekada stigne i bez gasa u tvom slucaju treba ispusti

Ja to ovako radim posle montaze i vakumiranja naravno prikacena mi je vakum pumpa manometri i boca sa freonom sve odma pripremnjeno ujedno i vakumirano... na unutrusnju jedinicu kada skines plastiku sa filterom masku imas dva senzora jedan je za merenje temperature u prostoriji a drugi je na isparivacu na onim cevcicama bakarnim tacno na polovini isparivaca e na njega zakacim jedan digitalni termometar i pratim temperaturu verovatno ce ti biti visoka (15 stepeni na primer) polako ispustaj gas do nekih 5 stepeni naravno klima radi nekih 15 min 20min ventilator na velikoj brzini napolju prati manometar klime rade od -5 do +5 step isparenja . verovatno ce ti biti oko +2.0.-2 zavisi od uredjaja mozda vise mozda manje igraj se

Avatar
hagula
___
___
Postovi: 206
Pridružen: 14 Jan 2009, 00:23
Location: B&H

Re: Samsung AQ12FEN,višak gasa...

Post napisao hagula » 03 Sep 2009, 14:22

nema tu igranja.isprazni sav freon i napuni je gramski koliko treba i to je sva mudrolija.ako i tad ne bude radila kako treba onda je nesto drugo u pitanju.

djtesla
_
_
Postovi: 21
Pridružen: 28 Sep 2006, 23:44
Location: vojvodina

Re: Samsung AQ12FEN,višak gasa...

Post napisao djtesla » 03 Sep 2009, 22:06

Nije bas ni to igranje treba i to podesiti kao sto sam opisao ..... ja sam imao housel 18 punio sam gramski kao sto je i napisano na njoj jako je lose radila sa tom fabrickom gramazom katastrofa prepunjena verovatno da i nije 18 al ajde ... podesio sam je na moj nacin radi perfekt vec 4 godine nista nisam radio samo cistim dva puta godisnje jer radi u diskoteci kaficu ima ih 6 komada od tih je i taj housel sto sam punio ispocetka jer je izasao freon lose pertlovanje

Sale Mitrovic
_
_
Postovi: 35
Pridružen: 29 Okt 2008, 20:09
Location: Srbija-Lazarevac

Re: Samsung AQ12FEN,višak gasa...

Post napisao Sale Mitrovic » 05 Sep 2009, 21:47

Da li si siguran da gas R 22.Da nije R 410 ili 407c.R 407 c ima tacku isparavanja oko 8ba sto bi odgovaralo tvojih 11 na 30 stepeni.Pozdrav

darkos
_
_
Postovi: 16
Pridružen: 10 Jul 2008, 09:01
Location: Srbija

Re: Samsung AQ12FEN,višak gasa...

Post napisao darkos » 06 Sep 2009, 10:20

Da u pitanju je R22, 407c ima tačku isparenja približno istu sa R22

Problem je kod mene rešen, ipak se radilo o višku gasa u spoljnjoj jedinici, klima radi odlično


Pozdrav

Odgovori
  • Slične teme
    Odgovori
    Pregledano
    Zadnji post

Natrag na “KLIMA UREĐAJI”