Ništa se ne smije variti ni odvarivati na rashladnom sistemu dok je rashladno sredstvo unutra.
Jedino je dozvoljeno varenje pod tlakom procesne cijevi kod hermetičkih sistema koja je od sistema odvojena gnječenjem posebnim kliještima i hlađena vlažnom krpom.
Potrebno je prvo rekuperirati rashladno sredstvo. Pa i onda kada je rekuperirano, uvijek postoji mogućnost da se zbog nekakvog začepljenja dio sistema nalazi pod tlakom. Zato se
NIKAD sistem ne odvaruje. To se ne radi zagrijavanjem cijevi na spojevima ventila već se cijev reže rezaćem cijevi na povoljnom mjestu na samoj instalaciji i podalje od samog tijela ventila.
Plamen prilikom otvaranja sistema može zapaliti ulje i freon pa se možeš otrovati i zapaliti.
Dakle, komponente sistema se skidaju nožem za cijevi a nikako plamenikom i odvarivanjem.
Kad je četvero-putni ventil skinut sa instalacije rezanjem na najpovoljnijim mjestima, tek onda se cijevi sa njega skidaju odvarivanjem ili se motaju nove po uzoru na stare. Zatim se na ventil vare cijev po cijev dok se ventil hladi vlažnom krpom, kroz cijevi propuhuje dušik, a njegova temperatura kontrolira termometrom, koji je dobro privezan i u dobrom termičkom kontaktu sa njegovim tijelom, kako ne bi prešla 120°C.
Postoji i gel za takve radove umjesto vlažne krpe, samo ne znam ima li ga tu nabaviti.
Tek kada su sve cijevi zavarene na ventil onda se ventil vari (hartlotuje) na sistem pomoću mufa ili ekspandiranjem vrhova cijevi.
Cijelo vrijeme dok se vari, kroz cijev koja se vari, treba puhati dušik kako se unutra ne bi stvarala garež koja može zaglaviti potpuno ispravan novi ventil.
Evo video djelomično ispravnog postupka:
http://www.youtube.com/watch?v=m3JUqp9RbYU
Ne vidimo da tip koristi dušik što je neprihvatljivo jer nakon ugradnje na takav način ventil nije više nov i u besprijekornom stanju, već može, nakon samo nekoliko prebacivanja, zaribati opet.
Isto tako nije kontrolirana temperatura tijela ventila termometrom pa je moguće termičko oštećenje i izobličenje klipa ventila koje može dovesti do preranog kvara ventila.
Kako vidimo. ostavio je jednu nogu prema dolje da je zavari na samom ventilu, na licu mjesta, što nije dobro, jer toplina od varenja i vrući zrak u cijevi ide gore i u tijelo ventila. Bolje bi bilo da je ostavio gornju solo cijev za takvo varenje, jer toplina ide gore i nema opasnosti za ventil od vrelog zraka unutar cijevi.
Propuhivanjem dušikom ujedno se i hladi ventil.
Taj posao definitivno nije za aljkave.