Mišljenje instalatera o ovakvim montažama RIJEŠENO

Forum za klime.

Urednici: goranfri,nike,sim,Honorarac

Pravila foruma
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
jjosip
_
_
Postovi: 29
Pridružen: 18 Avg 2011, 09:59
Location: dalmacija

Mišljenje instalatera o ovakvim montažama RIJEŠENO

Post napisao jjosip » 18 Avg 2011, 10:14

Prije svega zahvala g.Niki za informaciju o stranici. :uca:

pitanje:
Mjesto u dalmaciji,
zgrada pod zaštitom konzervatora,
stroga zabrana montaže vanjskih jedinica klima uređaja na fasadu,
ispod krova (drveni kostur pokriven kupom kanalicom )otprilike visina 5 kata se nalazi smješteno 12-15 vanjskih jedinica klima uređaja
ventilacija "prirodna" (nekoliko manjih otvora u biti prozorčiči s mrežom), nikakvi ventilatori ili sl.
sve klime montirane odvojeno, bez nekog plana, samo dođeš i staviš svoju,
krov je cca 3-4 metra u sredini, prema krajevima pada do poda.
sve spojene na postoječu elektro instalaciju tko zna otkad
volumen krova cca.1200 m3

Molim za Vašu osobnu procjenu opasnosti od požara ili sl i tko bi u teoriji bio odgovoran :oklagija kad bi uzrok požara bio klima uređaj ( montirani od različitih firmica)?
Zadnja izmena: jjosip, dana 19 Avg 2011, 09:47, ukupno menjano 2 puta.

Avatar
milan
Preminuo
Postovi: 4426
Pridružen: 19 Avg 2006, 22:38
Location: Novi Sad
Specialty: tv-multimedia

Re: mišljenje instalatera o ovakvim montažama

Post napisao milan » 18 Avg 2011, 11:19

Takve stvari uredjuju se zakonom.U zakonu pise ko treba da izda saglasnost za izvrsenje
radova i montazu opreme, po vrsti i nameni. Tu se trazi i saglasnost od vatrogasnih
institucija o proceni opasnosto od pozara, odnosno njihovoj intervenciji u slucaju pozara (prilaz i sl)
Nakon takvih saglasnosti vrsi se odabir opreme i montaze iste.
Zakon da li se postuje ili ne to je drugo ili prvo pitanje, odnosno bezvlasce, i ko je tu odgovoran
tesko se moze ovako definisati.
Zato se treba obratiti nadleznoj inpekciji da izvrsi pregled instalacija, i da svoje misljenje, pa onda nastaviti
u skladu sa njihovim misljenje, jer oni treba da sprovode zakone i nalazu mere radi prevazilazenja ovakvih
slucajeva.

Avatar
goranfri
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 1581
Pridružen: 02 Sep 2008, 01:16
Location: Beograd
Warranty service: Icematic Simag Scotsman LaSanMarco Brema LaCimbali Joly
Manitowoc
Specialty: whitegoods
Lokacija: Beograd

Re: mišljenje instalatera o ovakvim montažama

Post napisao goranfri » 18 Avg 2011, 11:23

Prepravi spoljnju jedinicu na vodeno hlađenje i stavi je unutra gde god hoćeš. Ja sam tako uradio par komada kada nije smela spoljnja na fasadu u centru grada.

Što se tiče eventualnih požara policija će sigurno nekoga da tereti. Napravi radni nalog gde si napisao da je priključak na struju neodgovarajući i da je vlasnik sam uključio klimu i neka se potpiše i udari pečat.

jjosip
_
_
Postovi: 29
Pridružen: 18 Avg 2011, 09:59
Location: dalmacija

Re: mišljenje instalatera o ovakvim montažama

Post napisao jjosip » 18 Avg 2011, 11:47

Prepravi spoljnju jedinicu na vodeno hlađenje i stavi je unutra gde god hoćeš. Ja sam tako uradio par komada kada nije smela spoljnja na fasadu u centru grada.
U mom gradu znam za samo jednu klimu hlađenu vodom (zlatarnica cca20 m2, uređaj Carrire-ov, čovjek se nije htio natezat s susjedima za prolazak instalacija klima preko njihovih stanova.
kaže cjena uređaja cca 3000 eura, račun za vodu ljeti (za prostor zlatarnice) 1000 kuna (150 eura / mjesec), cini mi se da klima ima 15 kw snage (kaže nije bilo manje, alinisam siguran u ovih 15 kw),
isto mi priča da je nitko nije htio montirat pa da je bilo dosta problema dok je našo zainteresiranog za montažu. nevjerujem da bi bilo dosta zainteresiranih za takvu klimu (hlađenu vodom) (inace 1m3 vode=cca 1,7 eura)
Za sljedecu sezonu gledam klime bez vanjske jedinice.
Napravi radni nalog gde si napisao da je priključak na struju neodgovarajući i da je vlasnik sam uključio klimu i neka se potpiše i udari pečat.
Baš se razmišljam nakon nekih iskustava da na stražnjoj strani računa ispišem svoje "prigovore", samo neznam kako bi utjecalo na posao?

Prigovori tipa :
Neispravna elektro-instalacija, vlasnik objekta obavješten o neispravnosti instalacije i upozoren da takva instalacija može štetiti radu uređaja i garanciji na uređaj.
ili ova
Na zahtjev vlasnika za hlađenje i grijanje dvije sobe u hodniku instaliran klima uređaj od 5 kw.
Na zahtjev vlasnika za potrebe grijanja montiran klima uređaj proizvođača XXXXX, iako je preporučen drugi klima uređaj.
Na zahtjev vlasnika za hlađenje i grijanje u prostor od 50 m2 montirana klima proizvođača xxxxxx snage 3,7 kw.

Ako ništa drugo mene bi veselilo :tooo: lolzi :yeah: , al kad im kažeš istinu onda nevaljaš.

Jel netko ima kakvu zgodnu praksu?

jjosip
_
_
Postovi: 29
Pridružen: 18 Avg 2011, 09:59
Location: dalmacija

Re: RJEŠENO: mišljenje instalatera o ovakvim montažama

Post napisao jjosip » 19 Avg 2011, 09:45

Zahvaljujem gsp. Goranfri i Milanu na odgovoru, meni dovoljno