centralno grijanje
Napisan post: 08 Jan 2012, 23:40
napisao hagula
u stanu u kojem zivim je razvedeno etazno grijanje.ja u svome ormaricu imam 2 cijevi.da li bi ja sa protocnim bojlerom 21 kW koji se koristi u kupatilima mogao napraviti nesto kao termo blok i pustiti ga na tu instalaciju?.hvala

Re: centralno grijanje
Napisan post: 13 Jan 2012, 20:27
napisao nike
Ne, jer ti je u protočnom bojleru protok nekoliko puta manji nego u termo bloku.
U protočnom bojleru se voda od 10°C u prolazu zagrije na 50-ak stupnjeva.
U termo bloku se u prolazu voda zagrije od 10-20°C.
Znači da je protok 5 puta veći.
Kroz uske cijevi u protočnom bojleru ne možeš ostvariti potreban protok za grijanje. Zato to mora biti termo-blok.
Re: centralno grijanje
Napisan post: 14 Jan 2012, 03:07
napisao hagula
nisam razumio odgovor
mozes li malo podrobnije obajsniti

Re: centralno grijanje
Napisan post: 14 Jan 2012, 07:51
napisao nike
Recimo da imaš radijatore dimenzonirane za grijanje sa polaznom temperaturom 65°C i povratnom 55°C. Da bi protočni bojler predao snagu od 21 kW sa takvom razlikom temperature treba mu protok vode kroz njega od 30l/m. Ako je protok manji bojler bi se pregrijavao i isključivao non-stop. Kako najčešće protočni bojler nema termostat ni sigurnosni ni radni (več hidrauličnu sklopku) voda bi proključala i imaš bombu u kući.
Za zagrijati vodu za tuširanje sa 10°C, koliko dolazi iz mreže, na 45°C sa 21 kW snage bojlera protok kroz njega ne može biti veći od 8,5l/m.
Razlika protoka kroz bojler za grijanje vode za tuširanje i za grijanje kuće bi bila 4 puta. Za tako različite protoke potreban je različit promjer cijevi i različita površina izmjenjivanja temperature pa su tako priključci cijevi na protočnom bojleru 1/2" i (unutra još reducirane), a na termo bloku 1".
Osim toga, termo blok ima termostat i pumpu a protočni bojler to nema. Protočni bojler ima hidrauličnu sklopku koja ga pali kad otvoriš slavinu i nema sigurnosni ni radni termostat. Praktički, dva različito konstruirana uređaja.
Recimo i da ti treba samo 7kW grijanja u stanu i da ograničiš da radi samo trećina snage bojlera i da podesiš protok na 7l to bi značilo 14°C razlike temperature polaz-povrat i to bi prošlo kroz bojler i radijatore bez problema. Međutim, trebalo bi dosta preinaka da bi dobio ono što dobiješ sa termo-blokom a da uređaj bude siguran. Treba ti termostat radni i granični i pumpa i ekspanziona posuda.
Malo prouči razlike između ta dva uređaja pa ćeš vidjeti o čemu govorim: