Re: Klima NEO ACSHL12 FA2 zaledi se usis RESENO

Forum za klime.

Urednici: goranfri,nike,sim,Honorarac

Pravila foruma
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
miki_te
_
_
Postovi: 8
Pridružen: 09 Feb 2010, 12:23
Location: makedonija

Re: Klima NEO ACSHL12 FA2 zaledi se usis RESENO

Post napisao miki_te » 29 Mar 2010, 15:25

Dobar dan svima. Klimatizer NEO ACS-HL 12 FA2 zaledi se usis. Promenio sam kompresor i klima super hladi ama zaledi se usis kod ventila. Napunio sam je 3 bara kako me je savetovao postari majstor. Dali zbog hladno vreme ovako se ponasa ili ima neki drugi problem. Molim za pomoc. Hvala unapred.
Zadnja izmena: miki_te, dana 31 Mar 2010, 11:43, ukupno menjano 1 put.

Avatar
goranfri
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 1581
Pridružen: 02 Sep 2008, 01:16
Location: Beograd
Warranty service: Icematic Simag Scotsman LaSanMarco Brema LaCimbali Joly
Manitowoc
Specialty: whitegoods
Lokacija: Beograd

Re: Klima NEO ACS-HL 12 FA2 zaledi se usis

Post napisao goranfri » 29 Mar 2010, 16:55

Uzmi ti lepo digitalnu vagu ili menzuru pa napuni taj uredjaj.

miki_te
_
_
Postovi: 8
Pridružen: 09 Feb 2010, 12:23
Location: makedonija

Re: Klima NEO ACS-HL 12 FA2 zaledi se usis

Post napisao miki_te » 29 Mar 2010, 18:04

znam , puni se 900 gr ama problem je sto nemam digitalnu vagu :?

Avatar
dodig
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 219
Pridružen: 09 Jul 2009, 13:06
Location: Mostar-Međugorje
Warranty service: gorenje
Contact person: ivan
Phone number: 0038736650852
Specialty: distribution
Lokacija: DODIG IVAN VESELKO Ulica Majke Terezije br 18 Međugorje

Re: Klima NEO ACS-HL 12 FA2 zaledi se usis

Post napisao dodig » 29 Mar 2010, 18:27

vjerovatno trebaš dodati još malo plina prati isparavanje dodaji pomalo plin dok se usis počme otapati

mirko
_
_
Postovi: 4
Pridružen: 12 Mar 2010, 10:06
Location: Arandjelovac
Warranty service: Midea,Lg,vuvax,Panasonik,Galanz....

Re: Klima NEO ACS-HL 12 FA2 zaledi se usis

Post napisao mirko » 29 Mar 2010, 19:08

Trebas dodati jos freona u sistem.Podigni isparenje na 4 bara ako ti je r22,mora da otopi.

Avatar
goranfri
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 1581
Pridružen: 02 Sep 2008, 01:16
Location: Beograd
Warranty service: Icematic Simag Scotsman LaSanMarco Brema LaCimbali Joly
Manitowoc
Specialty: whitegoods
Lokacija: Beograd

Re: Klima NEO ACS-HL 12 FA2 zaledi se usis

Post napisao goranfri » 29 Mar 2010, 19:28

Unutra hladno a napolju isto hladno. Trebace mu 5 kg gasa da doda da dodje do isparenja +5 lolzi

Druze kupi vagu ili menzuru ili menjaj posao. Ovako ces samo upadati u probleme.

flatron
_
_
Postovi: 69
Pridružen: 29 Mar 2009, 12:30
Location: hercegovina

Re: Klima NEO ACS-HL 12 FA2 zaledi se usis

Post napisao flatron » 29 Mar 2010, 21:13

vaga prijatelju i nećeš imat problema napuni koliko piše na klimi i zaboravi na tu klimu više sve drugo je muka i za tebe i mušteriju

dado9939
_
_
Postovi: 30
Pridružen: 02 Dec 2009, 12:40
Location: Srpski Miletic

Re: Klima NEO ACS-HL 12 FA2 zaledi se usis

Post napisao dado9939 » 29 Mar 2010, 21:40

Kad se zaledi usis na grejanju ili na hladjenju?

miki_te
_
_
Postovi: 8
Pridružen: 09 Feb 2010, 12:23
Location: makedonija

Re: Klima NEO ACSHL12 FA2 zaledi se usis RESENO

Post napisao miki_te » 30 Mar 2010, 12:54

dodao sam jos neki gram freon i otopila se. Hvala na svima na odgovorima

dado9939
_
_
Postovi: 30
Pridružen: 02 Dec 2009, 12:40
Location: Srpski Miletic

Re: Klima NEO ACSHL12 FA2 zaledi se usis

Post napisao dado9939 » 30 Mar 2010, 18:31

Cekajte neka mi neko objasni, barem koliko znam do sad kad fali gasa u klimi ledi potis a ne usis...ili gresim...moze pojasnjenje

Avatar
goranfri
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 1581
Pridružen: 02 Sep 2008, 01:16
Location: Beograd
Warranty service: Icematic Simag Scotsman LaSanMarco Brema LaCimbali Joly
Manitowoc
Specialty: whitegoods
Lokacija: Beograd

Re: Klima NEO ACSHL12 FA2 zaledi se usis

Post napisao goranfri » 30 Mar 2010, 21:17

Kada zafali podosta gasa onda ledi tanja cev ako je uredjaj u hladjenju.

Nego bre kolega menjas kompresor na klimi a nemas vagu :uca:

Avatar
nike
gxu
gxu
Postovi: 2898
Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
Location: Split HR
Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
Contact person: NIKE
Specialty: whitegoods
Lokacija: Split, HR

Re: Klima NEO ACSHL12 FA2 zaledi se usis

Post napisao nike » 30 Mar 2010, 21:32

dado9939 je napisao:Cekajte neka mi neko objasni, barem koliko znam do sad kad fali gasa u klimi ledi potis a ne usis...ili gresim...moze pojasnjenje
Kod split sistema obje spojne cijevi su dio isparivača i obje su "usis" (kod hlađenja).
:uca:
Jedna (tanja) sadrži mješavinu tekučeg i djelomično isparenog rashladnog sredstva (flash gas) nakon kapilare (i predstavlja dio isparivača koji ne absorbira nešto puno topline ako je cijev izolirana, a druga (deblja) sadrži potpuno ispareno (u isparivaču) i nešto pregrijano rashladno sredstvo.
Kako mješavina tekučeg i isparavajućeg freona izlazi iz kapilare na temperaturi višoj od temperature isparavanja freona za trenutni tlak, to tanka cijev ima višu temperaturu (kada je nedostatak plina mali) a deblja cijev ima nižu temperaturu zbog nešto snižene temperature isparavanja i malog povečanja pregrijanja u isparivaću, ali može i ne mora lediti jer tlak isparavanja (a time i temperatura isparavanja) može biti još uvijek dovoljno visok da ne ledi.
U slučaju večeg nedostatka plina ili začepljenja rashladno sredstvo ispari već u tankoj cijevi a zbog manje količine plina tlak je nizak pa se i tanka cijev ledi. Pošto je dotok topline u isparivaču nepromjenjen a manja je količina plina u opticaju, to je veliko pregrijanje u isparivaču pa deblja cijev i pored niskog tlaka ne ledi.
I posljedni slučaj kada je jako zaleđena samo debela cijev je kada ne fali plina niti je začepljenje u freonskom sustavu, već je protok zraka preko isparivaća mali (zaprljan, neispravan ventilator i sl.) ili ga uopće nema pa se ledi isparivać i debela cijev. Kako u tom slučaju nema pregrijanja plina to je i debela cijev na temperaturi ekvivalentnoj tlaku isparavanja a on je nizak jer nema dotoka topline na isparivaču.
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV

Avatar
goranfri
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 1581
Pridružen: 02 Sep 2008, 01:16
Location: Beograd
Warranty service: Icematic Simag Scotsman LaSanMarco Brema LaCimbali Joly
Manitowoc
Specialty: whitegoods
Lokacija: Beograd

Re: Klima NEO ACSHL12 FA2 zaledi se usis

Post napisao goranfri » 30 Mar 2010, 22:12

Vidis da covek kaze da je dodao jos par grama gasa i sve u redu , a ti mu pises tamo neku teoriju.

Avatar
radan81
_
_
Postovi: 83
Pridružen: 21 Dec 2008, 10:19
Location: Brčko

Re: Klima NEO ACSHL12 FA2 zaledi se usis

Post napisao radan81 » 30 Mar 2010, 22:52

goranfri je napisao:Vidis da covek kaze da je dodao jos par grama gasa i sve u redu , a ti mu pises tamo neku teoriju.
čini mi se da je kolega dado trazio objašnjenje a nike citirao pa objasnio,
nevidim ništa sporno u tome. Ili ne smijemo ništa pisati dok nas neko ne prozove da odgovaramo :mrgreen:

I još samo nešto,ako smijem, mislim da je nike sve lijepo objasnio, nije pisao nikakve gluposti
a ovdje smo da bi pomagali jedni drugima a ne da bi se podsmijavali ljudima koji imaju volju za posao,
ali na žalost još uvijek nemaju sav potrebni alat.
"U majstora zlatne ruke"
-nekad bilo...

Avatar
kisko
Preminuo
Postovi: 2054
Pridružen: 12 Jun 2007, 01:51
Location: Kovilj-na kraj sveta
Specialty: tv-multimedia
Lokacija: Kovilj-Novi sad

Re: Klima NEO ACSHL12 FA2 zaledi se usis

Post napisao kisko » 30 Mar 2010, 23:15

Da sasvim je OK sto je kolega nike to napisao jer ce zatrebati jos nekom, pa se nemora stalno pisati vec linkovati na temu
uvek ima nesto interesantno

dado9939
_
_
Postovi: 30
Pridružen: 02 Dec 2009, 12:40
Location: Srpski Miletic

Re: Klima NEO ACSHL12 FA2 zaledi se usis

Post napisao dado9939 » 30 Mar 2010, 23:25

Hvala nike na iscrpnom pojasnjenju, a ja mislio nesto jos i znam :oklagija

Avatar
goranfri
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 1581
Pridružen: 02 Sep 2008, 01:16
Location: Beograd
Warranty service: Icematic Simag Scotsman LaSanMarco Brema LaCimbali Joly
Manitowoc
Specialty: whitegoods
Lokacija: Beograd

Re: Klima NEO ACSHL12 FA2 zaledi se usis

Post napisao goranfri » 30 Mar 2010, 23:58

goranfri je napisao:Vidis da covek kaze da je dodao jos par grama gasa i sve u redu , a ti mu pises tamo neku teoriju.

Ja ovo napisah da se malo nasalim sa kolegom Nike :yeah:

@radan

Da li bi ti voleo da ti majstor menja kompresor i pritom nema odgovarajuci alat i puni ofrlje a ta opravka nije bezazlena cifra ? Ja ne bih , i zato je savet kolegi koji je pocetnik da prvo kupi osnovni alat pa onda krene da menja kompresore. Ja hocu da mu pomognem ali kada kupi vagu ili menzuru jer to je jedino ispravno. Sta to znaci 3 bara napunio uredjaj ?
Pa ne pumpamo mi gume na kolima , terminologija je valjda isparenje u stepenima celzijusa a to isparenje zavisi od raznih faktora zar ne ?

Znaci obavezno mora da se ima vaga ili menzura. :pivopije:

Avatar
frigo
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 450
Pridružen: 29 Jan 2008, 02:58
Location: Odžaci - Ljubljana - Domzale -Vir
Warranty service: Carrier...
Contact person: Dragan Antic
Phone number: 0038670501511
Specialty: whitegoods
Lokacija: Odžaci - Ljubljana
Kontakt:

Re: Klima NEO ACSHL12 FA2 zaledi se usis

Post napisao frigo » 31 Mar 2010, 02:13

Takoje @goranfri tu si u pravu, :tooo:
da dodam ja stobi neki rekli malo prostije receno
@dado9939 kad je klima u rezimu hladjenja tanka je potis ako ledi znaci fali gasa ako debela povratna ledi klima je zaprljana... :pivopije:
:uca:
i da dodam nesto vrlo vazno nije ni cudo sto se svakaki problemi desavaju sa klimama posle punjenja od svih freona jedino R22 nije azeotropna smesa sto bi rekli prostije Azeotropna smesa je je smesa sa vise freona u sebi i sta onda punjenje jedino tecnom fazom a to je prostije vagom il menzurom a ofrlje tesko postici valjane i korektne parametre za to ti treba stvarno dobro iskustvo ... i najezim se vise od novopecenih majstora kad pricaju napuniosam i drzi 3bara to je isto ko kad bi strugar merio u cm a stolar u desete mm strasno sta reci vise... :fanzo:
Prijatelj je najveće bogatstvo u životu.

Avatar
dodig
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 219
Pridružen: 09 Jul 2009, 13:06
Location: Mostar-Međugorje
Warranty service: gorenje
Contact person: ivan
Phone number: 0038736650852
Specialty: distribution
Lokacija: DODIG IVAN VESELKO Ulica Majke Terezije br 18 Međugorje

Re: Klima NEO ACSHL12 FA2 zaledi se usis

Post napisao dodig » 31 Mar 2010, 09:05

sve je to tako kolega,ali čovjek je početnik kupiće potrebne aparate bitno je da je rješio problem nesmjemo ga opančavati da ne izgubi volju za posao

Avatar
nike
gxu
gxu
Postovi: 2898
Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
Location: Split HR
Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
Contact person: NIKE
Specialty: whitegoods
Lokacija: Split, HR

Re: Klima NEO ACSHL12 FA2 zaledi se usis

Post napisao nike » 31 Mar 2010, 09:47

goranfri je napisao:
Znaci obavezno mora da se ima vaga ili menzura. :pivopije:
Menzura ne igra kod R410 radi visokog tlaka pa zato kao izbor ostaje samo vaga!
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV

Zaključano
  • Slične teme
    Odgovori
    Pregledano
    Zadnji post

Natrag na “KLIMA UREĐAJI”