Pozdrav svima na forumu ,
Interesuje me da li je neko imao iskustva sa klima uredjajem ovog proizvodjača
http://www.highresolution.it/emersonlie ... HPW-GB.pdf
uglavnom se postavlja na kontejnere sa tk ili it opremom
model nije isti ,ali sutra idem na lokaciju da postavim beckup(split običan) ovoj klimi pa cu uzeti broj modela i serijski broj .
da li iko ima ikakvo upustvo za korišćenje komandnog modula?
Emerson (REŠENO)
Urednici: goranfri,nike,sim,Honorarac
Pravila foruma
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
Emerson (REŠENO)
Zadnja izmena: bolenbgd, dana 27 Apr 2010, 16:31, ukupno menjano 1 put.
Re: Emerson
Ovo mi lici na uredjaj za rashladne komore nest slicno je LTH radio a sto se tice upravljaca moras znati koji je proizvodjac na ovom forumu ima dosta iskusnih majstora pa ce da ti pomognu i daj nam vise podataka o tom uredjaju.Za lakse svima sutra.
- nike
- gxu
- Postovi: 2898
- Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
- Location: Split HR
- Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
- Contact person: NIKE
- Specialty: whitegoods
- Lokacija: Split, HR
Re: Emerson
To su close control uređaji za kontrolu mikroklime u telekomunikacijskim centrima i server sobama i sl.
Najčešči procesor je Carel PCo. Firme obično same razvijaju software za vlastite uređaje. To je u stvari PLC.
http://www.carel.com/carelcom/web/downl ... 220336.pdf
Najčešči procesor je Carel PCo. Firme obično same razvijaju software za vlastite uređaje. To je u stvari PLC.
http://www.carel.com/carelcom/web/downl ... 220336.pdf
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV
Re: Emerson
ma u nekoj specificnoj sam situaciji
radim u toj firmi kao energetičar , ali sa dolaskom krize su mi uvalili i da servisiram klime na našim lokacijama
firma koja montira ove emersone izgleda da malo zaboravlja da dostavi dokumentaciju , upustvo za upotrebu a pin broj je neko zaturio
juče sam montirao lg24 kao beckup ali sam radio sa dvojicom kolega koji prvi put rade pa je bilo kao voznja sa decom u automobilu, jednostavno sam zaboravio da slikam plc
pretragom serijskog broja klime i modela iste po googlu nista nisam našao
evo i slike samog uredjaja spolja slikano
http://img42.imageshack.us/img42/2526/13042010001.jpg
trebalo kad malo otopli da uradim još dva servisa pa ću islikati plc i sve što nosi neke brojeve
ako ne ove nedelje onda sledeće ću postavati ostalo
@nike
u pravu si u ovom kontejneru je tk oprema , ali stavljaju ih takodje na tvrdu gradnju
pdf sam skinuo ali po obliku samog plc-a nije to taj proizvodjač
takodje sam i posetio forum iz tvog potpisa i mogu ti reci da sam proveo podosta(kvalitetnog) vremena
fin forum
@krnjad proizvodjač je emerson power network liebert hiros
copeland skrol inače pogoni uredjaj, hladjenje ,freecoling + frecooling na -48v i grejanje preko grejača
radim u toj firmi kao energetičar , ali sa dolaskom krize su mi uvalili i da servisiram klime na našim lokacijama
firma koja montira ove emersone izgleda da malo zaboravlja da dostavi dokumentaciju , upustvo za upotrebu a pin broj je neko zaturio
juče sam montirao lg24 kao beckup ali sam radio sa dvojicom kolega koji prvi put rade pa je bilo kao voznja sa decom u automobilu, jednostavno sam zaboravio da slikam plc
pretragom serijskog broja klime i modela iste po googlu nista nisam našao
evo i slike samog uredjaja spolja slikano
http://img42.imageshack.us/img42/2526/13042010001.jpg
trebalo kad malo otopli da uradim još dva servisa pa ću islikati plc i sve što nosi neke brojeve
ako ne ove nedelje onda sledeće ću postavati ostalo
@nike
u pravu si u ovom kontejneru je tk oprema , ali stavljaju ih takodje na tvrdu gradnju
pdf sam skinuo ali po obliku samog plc-a nije to taj proizvodjač
takodje sam i posetio forum iz tvog potpisa i mogu ti reci da sam proveo podosta(kvalitetnog) vremena
fin forum
@krnjad proizvodjač je emerson power network liebert hiros
copeland skrol inače pogoni uredjaj, hladjenje ,freecoling + frecooling na -48v i grejanje preko grejača
Re: Emerson
he he kolega nije više samo -48 u modi....
Najverovatnije je model Telecool, njega su najviše instalirali po ovdašnjim stanicama
Najverovatnije je model Telecool, njega su najviše instalirali po ovdašnjim stanicama
Re: Emerson
Emerson spolja


hiromatic plc
evo slike
našao sam i neku delimičnu dokumentaciju
sad samo još i pin da navatam od montera
@darkos
verovatno postoji jos opcija za freecoling ,
ali kod vip-a i telekoma se koristi -48 zato što im je baterijski bekap na tom naponu
postoje razni dc/dc konvertori ,
znaju i oni da nevalja mnogo komplikovati
ne nije telecool darkos


hiromatic plc
evo slike
našao sam i neku delimičnu dokumentaciju
sad samo još i pin da navatam od montera
@darkos
verovatno postoji jos opcija za freecoling ,
ali kod vip-a i telekoma se koristi -48 zato što im je baterijski bekap na tom naponu
postoje razni dc/dc konvertori ,
znaju i oni da nevalja mnogo komplikovati
ne nije telecool darkos