Re: Union Air Nece da greje greska e4 reseno
Urednici: goranfri,nike,sim,Honorarac
Pravila foruma
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
-
- _
- Postovi: 9
- Pridružen: 04 Jul 2010, 00:12
- Location: Beograd,Arandjelovac
- Warranty service: ..............
- Lokacija: Beograd-Mladenovac-Topola-Arandjelovac
Re: Union Air Nece da greje greska e4 reseno
Radi se o klimi marke UNION AIR neznamo tacnu oznaku izbledele su nalepnice inace je 12-ica na freon 22.Imam problem-Na hladjenju radi odlicno ali kada se prebaci na grejanje el magnet odradi svoje na ventilu,ventilator unutrasnje jedinice krene i nakon par minuta pojavi se na displeju greska E4 .A kompresor ni ventilator na spoljasnjoj ne krecu.Proveravano stanje freona,merene sve sonde sve je u redu.Ako je neko imao nesto slicno neka neka pise?HVALA.
Zadnja izmena: frigo., dana 22 Okt 2010, 09:30, ukupno menjano 1 put.
- goranfri
- bela tehnika
- Postovi: 1581
- Pridružen: 02 Sep 2008, 01:16
- Location: Beograd
- Warranty service: Icematic Simag Scotsman LaSanMarco Brema LaCimbali Joly
Manitowoc - Specialty: whitegoods
- Lokacija: Beograd
Re: Union Air Nece da greje greska e4
Svi smo se susretali sa takvom greškom , a ako uradiš malo pretragu verovatno ćeš naći odgovor.
-
- _
- Postovi: 9
- Pridružen: 04 Jul 2010, 00:12
- Location: Beograd,Arandjelovac
- Warranty service: ..............
- Lokacija: Beograd-Mladenovac-Topola-Arandjelovac
Re: Union Air Nece da greje greska e4
Ima li neko konkretan odgovor? 

- goranfri
- bela tehnika
- Postovi: 1581
- Pridružen: 02 Sep 2008, 01:16
- Location: Beograd
- Warranty service: Icematic Simag Scotsman LaSanMarco Brema LaCimbali Joly
Manitowoc - Specialty: whitegoods
- Lokacija: Beograd
Re: Union Air Nece da greje greska e4
Ti nam se pojaviš povremeno tj. isključivo kada upadneš u problem i tražiš rešenje problema.
Evo ja koristio pretragu i vidi šta sam našao viewtopic.php?f=117&t=15097&p=135518#p135518
Evo ja koristio pretragu i vidi šta sam našao viewtopic.php?f=117&t=15097&p=135518#p135518
-
- _
- Postovi: 9
- Pridružen: 04 Jul 2010, 00:12
- Location: Beograd,Arandjelovac
- Warranty service: ..............
- Lokacija: Beograd-Mladenovac-Topola-Arandjelovac
Re: Union Air Nece da greje greska e4 reseno
Dobio sam iz Egipta iz fabrike Sifarnik za ove modele klima (postavicu nemam sada vremena) .E4 je preopterecenje kompresora-na ovoj klimi je bio problem zaglavio cetvorokraki ventil i nije mogao da se pomeri u stranu za grejanje.Ventil je zamenjen novim.A stari smo presekli brusilicom da vidimo sta je se desilo.
- goranfri
- bela tehnika
- Postovi: 1581
- Pridružen: 02 Sep 2008, 01:16
- Location: Beograd
- Warranty service: Icematic Simag Scotsman LaSanMarco Brema LaCimbali Joly
Manitowoc - Specialty: whitegoods
- Lokacija: Beograd
Re: Union Air Nece da greje greska e4 reseno
To jeste logična greška da je neispravan ventil , no međutim u tvom prvom postu piše da kompresor i spoljnji ventilator ne kreću uopšte . U praksi kada crkne ventil kompresor obično krene pa uređaj umesto da greje krene da hladi i onda elektronika izbaci grešku. Važno da je rešeno.
Sačekaćemo taj manual , nije problem.
Sačekaćemo taj manual , nije problem.
- dodig
- bela tehnika
- Postovi: 219
- Pridružen: 09 Jul 2009, 13:06
- Location: Mostar-Međugorje
- Warranty service: gorenje
- Contact person: ivan
- Phone number: 0038736650852
- Specialty: distribution
- Lokacija: DODIG IVAN VESELKO Ulica Majke Terezije br 18 Međugorje
Re: Union Air Nece da greje greska e4 reseno
stari ste presekli brusilicom interesantno,i ša se desilo?nije do ventila već do špule,a ventil je u sklopu špule
Re: Union Air Nece da greje greska e4 reseno
Kolega ni ja do skora nisam znao pravi princip rada cetvorokrakog ventila ,a petpostavljam ni vecina majstora.Tek kad se otvori brusilicim i napravi presek unutrasnjeg mehanickog dela ventila vidi se kako on funkcionise.....Navaznije,kolega je resio problem.dodig je napisao:stari ste presekli brusilicom interesantno,i ša se desilo?nije do ventila već do špule,a ventil je u sklopu špule

- nike
- gxu
- Postovi: 2898
- Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
- Location: Split HR
- Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
- Contact person: NIKE
- Specialty: whitegoods
- Lokacija: Split, HR
Re: Union Air Nece da greje greska e4 reseno
djenka je napisao:Kolega ni ja do skora nisam znao pravi princip rada cetvorokrakog ventila ,a petpostavljam ni vecina majstora.Tek kad se otvori brusilicim i napravi presek unutrasnjeg mehanickog dela ventila vidi se kako on funkcionise.....Navaznije,kolega je resio problem.dodig je napisao:stari ste presekli brusilicom interesantno,i ša se desilo?nije do ventila već do špule,a ventil je u sklopu špule
Pa nije baš da se danas, a uz pomoć interneta, treba pilati da bi vidio kako nešto radi.
http://www.ra.danfoss.com/TechnicalInfo ... 2-2D-L.swf
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV
Re: Union Air Nece da greje greska e4 reseno
Hvala kolega Nike,bas zanimljiv prikaz rada ventila.Mada ovde nije naznaceno da u njemu postoji i sito,poput kako mi majstori zovemo carapice u ekspazionom ventilu,koje moze zacepljenjem da napravi problem u radu ventila... 

- nike
- gxu
- Postovi: 2898
- Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
- Location: Split HR
- Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
- Contact person: NIKE
- Specialty: whitegoods
- Lokacija: Split, HR
Re: Union Air Nece da greje greska e4 reseno
Ja do sad nisam naišao na ventil sa sitom a mijenjao sam razne od malih klima pa sve do V12.
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV
Re: Union Air Nece da greje greska e4 reseno
E pa to i nemoze da se vidi dok se ne isece brusilicimnike je napisao:Ja do sad nisam naišao na ventil sa sitom a mijenjao sam razne od malih klima pa sve do V12.


-
- Slične teme
- Odgovori
- Pregledano
- Zadnji post
-
- 18 Odgovori
- 7339 Pregledano
-
Zadnji post napisao frigo
06 Mar 2010, 04:52
-
- 5 Odgovori
- 1366 Pregledano
-
Zadnji post napisao acavplana
28 Okt 2012, 21:42
-
- 9 Odgovori
- 2447 Pregledano
-
Zadnji post napisao gelevski
21 Feb 2013, 21:37
-
- 12 Odgovori
- 2607 Pregledano
-
Zadnji post napisao kisko
10 Sep 2009, 01:32
-
- 5 Odgovori
- 2010 Pregledano
-
Zadnji post napisao krnjad
08 Apr 2010, 08:55
-
- 16 Odgovori
- 3937 Pregledano
-
Zadnji post napisao Gego
15 Mar 2012, 00:10
-
- 9 Odgovori
- 3298 Pregledano
-
Zadnji post napisao bolenbgd
01 Nov 2020, 09:38
-
-
Gree GWH12AFC K6DNA1D/I 12000btu (nova slabo greje)
napisao mrle88 » 14 Dec 2020, 20:39 » u KLIMA UREĐAJI - 9 Odgovori
- 5227 Pregledano
-
Zadnji post napisao mrle88
24 Apr 2023, 22:21
-