MIDEA 12HRI - PROBLEM ( REŠENO )
Urednici: goranfri,nike,sim,Honorarac
Pravila foruma
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
Re: MIDEA 12HRI - PROBLEM ( REŠENO )
Ma naravno ništa bez alata i instrumenata
Nego se nekada oduševim glupostima i to što nikada nemam sreće sa majstorima.
Zbog gluposti se kompresor pregrijavao i još gluplje punjenje klime na osećaj.
Na kraju je bitan rezultat
Nego se nekada oduševim glupostima i to što nikada nemam sreće sa majstorima.
Zbog gluposti se kompresor pregrijavao i još gluplje punjenje klime na osećaj.
Na kraju je bitan rezultat
- IvanZr
- bela tehnika
- Postovi: 80
- Pridružen: 06 Jan 2011, 16:55
- Location: Zrenjanin,Srbija
- Warranty service: LG Galanz Samsung Whirlpool ...
- Contact person: Ivan
Re: MIDEA 12HRI - PROBLEM ( REŠENO )
A ja budala dao 320e za manometre, a to je sigurno zato sto nemam osecaja.
Re: MIDEA 12HRI - PROBLEM ( REŠENO )
Ko vam je kriv kad nemate osecaja. 

Sigurno mu pregoreo neki otpornik
- nike
- gxu
- Postovi: 2898
- Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
- Location: Split HR
- Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
- Contact person: NIKE
- Specialty: whitegoods
- Lokacija: Split, HR
Re: MIDEA 12HRI - PROBLEM ( REŠENO )
Jedan puni, drugi prazni! Uđi, izađi. Podsjeća me na određenu društvenu aktivnost.
Klima blues.
Klima blues.
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV
- miodrag popovic
- gx
- Postovi: 3290
- Pridružen: 08 Nov 2006, 21:08
- Location: Srbija
- Phone number: 00381638773821
- Specialty: tv
- Lokacija: Pančevo Braće Jovanović 56
Re: MIDEA 12HRI - PROBLEM ( REŠENO )
Za hladjenje napuni za grejanje ispusti.
Kuda nam ode freon pusti?
Kuda nam ode freon pusti?
Ko izgubi dobitak, taj dobija gubitak
- frigoservisbata
- bela tehnika
- Postovi: 486
- Pridružen: 11 Jun 2009, 14:42
- Location: Vrsac
Re: MIDEA 12HRI - PROBLEM ( REŠENO )
Ma nekoliko puta je vec receno da kod invertera ne moze da se gleda samo na pritisak!!!Mozda sad klima trenutno radi kako treba,ali ipak treba da resis taj problem kako i dolici.Postupak je sledeci:-izbaciti sav gas iz uredjaja(rekuperatorom).-Izvakumirati ceo sistem-Napuniti po tablici,menzurom ili vagom i to je to...Pre svega ovog treba proveriti stanje uredjaja,zaprljanost turbine,isparivaca i kondenzatora.....Pozdrav i nadji nekog normalnog servisera da ti to odradi,neka je i skuplji malo, al da uradi to kako treba....
Bolje je biti malo lud, nego malo pametan.
- Miki_R
- _
- Postovi: 120
- Pridružen: 01 Apr 2010, 16:15
- Location: Juzni Banat - Glogonj
- Contact person: Miki Ravnjanski
- Specialty: whitegoods
- Lokacija: https://www.google.rs/maps/place/Servis ... 064,20.527
Re: MIDEA 12HRI - PROBLEM ( REŠENO )
Pa vidi...i zene poneke kupuju Vibratore jer neko nema osecaj za...IvanZr je napisao:A ja budala dao 320e za manometre, a to je sigurno zato sto nemam osecaja.



-
- Slične teme
- Odgovori
- Pregledano
- Zadnji post
-
-
MIDEA CSU12 HHAA/RHAB (problem daljinac)( RESENO)
napisao Japanac » 23 Jun 2009, 11:55 » u KLIMA UREĐAJI - 23 Odgovori
- 4007 Pregledano
-
Zadnji post napisao Japanac
10 Jul 2009, 21:33
-
-
- 12 Odgovori
- 2591 Pregledano
-
Zadnji post napisao chellawy
17 Jun 2009, 09:06
-
- 2 Odgovori
- 2752 Pregledano
-
Zadnji post napisao ziva
05 Sep 2007, 13:33
-
-
Midea MSB12HR blinkaju lampice on/off i pre def (REŠENO)
napisao Milos1986 » 08 Feb 2011, 23:03 » u KLIMA UREĐAJI - 13 Odgovori
- 9792 Pregledano
-
Zadnji post napisao Miki_R
26 Avg 2011, 19:24
-
-
- 11 Odgovori
- 2153 Pregledano
-
Zadnji post napisao MBS
20 Jan 2012, 21:14
-
- 6 Odgovori
- 1932 Pregledano
-
Zadnji post napisao Damiru
23 Feb 2013, 08:30
-
-
Midea MSG12HR - trepere lampice timer i pre.-def - REŠENO
napisao tehniko » 06 Avg 2013, 14:33 » u KLIMA UREĐAJI - 4 Odgovori
- 4428 Pregledano
-
Zadnji post napisao tehniko
13 Avg 2013, 23:12
-
-
-
Midea MSG12AR gasi se spoljna jedinica - REŠENO
napisao tehniko » 28 Jan 2014, 16:13 » u KLIMA UREĐAJI - 7 Odgovori
- 3648 Pregledano
-
Zadnji post napisao GTI
02 Feb 2014, 00:34
-