Kanalska Midea MOU24HN1 zaledi - REŠENO

Forum za klime.

Urednici: goranfri,nike,sim,Honorarac

Pravila foruma
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
MBS
_
_
Postovi: 6
Pridružen: 19 Jun 2010, 14:13
Location: Bačka Palanka

Kanalska Midea MOU24HN1 zaledi - REŠENO

Post napisao MBS » 21 Nov 2011, 20:38

Poštovani...
Problem sa mojom klimom je sledeći: po uključivanju grejanja, temperatura vazduha na izlazu iz kanala postigne i 30*C a zatim vremenom, postepeno počinje da opada,za pola satana 20*C-tak pa sve manje, posle dva sata 15*C i manje. Paralelno sa opadanjem temperature, raste količina leda na kondenzatoru spoljne jedinice a defrost se nikako ne uključuje. Spoljna temperatura je bila oko 1*C. Perdpostavljam da je problem u tome što se ne uključuje defrost, ni posle par sati takvog rada. Da li ga uljučuje sonda koja se nalazi na spoljnoj jedinici ? Hlađenje je bilo OK, tako da predpostavljam da je sa gasom sve u redu, klimu sam montirao proletos i protok vazduha je po propisu.
Zadnja izmena: MBS, dana 22 Nov 2011, 17:02, ukupno menjano 1 put.

Avatar
goranfri
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 1580
Pridružen: 02 Sep 2008, 01:16
Location: Beograd
Warranty service: Icematic Simag Scotsman LaSanMarco Brema LaCimbali Joly
Manitowoc
Specialty: whitegoods
Lokacija: Beograd

Re: Kanalska Midea MOU-24 HN1 zaledi

Post napisao goranfri » 21 Nov 2011, 22:58

Ima li sonda na spoljnjoj jedinici ?

Ovih dana je vlažnost ogromna a temperatura niska i to je malo problematično.

Avatar
nike
gxu
gxu
Postovi: 2898
Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
Location: Split HR
Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
Contact person: NIKE
Specialty: whitegoods
Lokacija: Split, HR

Re: Kanalska Midea MOU-24 HN1 zaledi

Post napisao nike » 22 Nov 2011, 00:03

Prvi ti je post pa ću te za sada upozorit samo da pažljivo pročitaš to šta piše u crvenom okviru i da ispraviš oznaku modela onako kako se tamo traži,

Klima uređaj bi trebao na vanjskoj jedinici nakupiti samo naznaku leda i krenuti u otapanje. Ako to ne radi a ima sondu vani onda može biti do sonde. Ako nema sondu vani onda je otapanje vođeno algoritmom i tada najvjerojatnije fali plina.
Najlakše je prvo provjerit sondu (ako je ima) da je njen otpor u skladu s njenim podacima, a ako nema sondu, onda rekuperirati i izvagati plin pa ako ga fali, naći propuštanje i onda ponovo napuniti klimu na vagu.

Ova tvoja klima ima sondu od 10kΩ/25°C pa provjeri prvo nju. Najbolje bi bilo da je zamjeniš s onom od zraka pa vidiš ponašanje.
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV

MBS
_
_
Postovi: 6
Pridružen: 19 Jun 2010, 14:13
Location: Bačka Palanka

Re: Kanalska Midea MOU24HN1 zaledi

Post napisao MBS » 22 Nov 2011, 17:04

Hvala na sugestiji, ima sondu napolju, sutra ću je proveriti pa javljam ...

MBS
_
_
Postovi: 6
Pridružen: 19 Jun 2010, 14:13
Location: Bačka Palanka

Re: Kanalska Midea MOU24HN1 zaledi

Post napisao MBS » 23 Nov 2011, 21:20

Pronašao sam sonde, jedna je uključena na pločicu a druga u red vezana sa još jednom sondom i nekim senzorom pritiska (po mom mišljenju). Obe se jedna do druge nalaze na donjem delu kondenzatora. Sa ove koja je vezana u red sa gore spomenutim senzorom i sondom, kontakti idu prema unutrašnjoj jedinici. Pri montaži neki Kinez je zavrnuo šaraf kroz kabel od te sonde,i prekinuo ga. To sam popravio i izmerio otpor koji je bio 13koma na jednoj i 14koma na drugoj sondi.
Sve sam vratio, pustio klimu i ponovo ista stvar. Ni posle par sati, mada je kondenzator skroz popunjen, defrost se ne uključuje. Temperaturu debele cevi nisam merio ali mi se čini da je poprilično topla. Kolika bi trebala da bude njena temperatura odmah tu kod ventila, probao bih sutra to da izmerim. Spoljna temperatura je 1C a vlažnost 70%.
Prilog
DSC00015.JPG
sonde
DSC00016.JPG
pločica u spoljašnjoj jedinici
DSC00017.JPG
senzor pritiska ?
DSC00018.JPG
stručno pritegnut kabal
Zadnja izmena: MBS, dana 23 Nov 2011, 22:30, ukupno menjano 3 puta.

Avatar
Stolle
Preminuo
Postovi: 19099
Pridružen: 12 Avg 2006, 23:35
Location: Srbija
Specialty: tv-multimedia
Lokacija: Dimitrovgrad

Re: Kanalska Midea MOU24HN1 zaledi

Post napisao Stolle » 23 Nov 2011, 21:23

Ako želite da prikačite jedan ili više fajlova unesite detalje ispod. Prilog zapakovan u ZIP ili RAR max-50MB po fajlu, Slika u .jpeg formatu (1600x1200)max-400KB
"29 poslednjih dana u mesecu je najteže"

Avatar
frigoservisbata
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 486
Pridružen: 11 Jun 2009, 14:42
Location: Vrsac

Re: Kanalska Midea MOU24HN1 zaledi

Post napisao frigoservisbata » 23 Nov 2011, 23:02

Na inverterima ne moze da se meri tako temperatura,a ni pritisak.Nego ovu tvoju pricu treba krenuti malo drugacije.Da li je prilikom montaze vakumiran sistem?Da li je dodavan rashladni gas?To sto je kabal od sonde bio u prekidu ili u kratkom spoju,trebalo je da pokazuje neku gresku na klimi!Meni je tu svasta nesto cudno a jako je tesko da iz ove perspektive(kucne fotelje) damo tacan odgovor.Ja sumnjam na svasta al sta vredi.Zovi ovlasceni servis da ti pogleda tu klimu.
Bolje je biti malo lud, nego malo pametan.

Avatar
frigoservisbata
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 486
Pridružen: 11 Jun 2009, 14:42
Location: Vrsac

Re: Kanalska Midea MOU24HN1 zaledi

Post napisao frigoservisbata » 24 Nov 2011, 10:45

Izmeri koliki je pritisak gasa kada radi na grejanju.Ako imas sav potreban alat to mozes da uradis,a samim tim na manometrima imas i temperaturu u odnosu na pritisak te ce ti biti jasnije sta se desava.Kazem ti opet da je tesko ovako iz fotelje bolje odgovoriti.Ako nemas manometre za R410 a, nemoj meriti nista,da ne nastradas!Evo procitaj ovu temu,mozda ce da ti koristi...viewtopic.php?f=117&t=14354
Bolje je biti malo lud, nego malo pametan.

Avatar
nike
gxu
gxu
Postovi: 2898
Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
Location: Split HR
Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
Contact person: NIKE
Specialty: whitegoods
Lokacija: Split, HR

Re: Kanalska Midea MOU24HN1 zaledi

Post napisao nike » 24 Nov 2011, 17:14

Klima je stigla sa rasparenom elektronikom, pa sam u saradnji sa predloženim ovlašćenim servisom - od strane prodavca, zamenio PCB unutrašnje jedinice i pustio u rad.
Sad je jasno gdje je korijen problema!
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV

MBS
_
_
Postovi: 6
Pridružen: 19 Jun 2010, 14:13
Location: Bačka Palanka

Re: Kanalska Midea MOU24HN1 zaledi

Post napisao MBS » 28 Nov 2011, 22:01

Jasno je i meni gde je koren, ali ja bih ga da iščupam i rešim ga se ... Od prodavca a i ovlašćenog servisa nema nikakve koristi, daleko su,i ne zainteresovani da reše problem ... Nadam se da će moje polu znanje prerasti u znanje - jednog dana, niko se nije naučen rodio ...

Avatar
goranfri
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 1580
Pridružen: 02 Sep 2008, 01:16
Location: Beograd
Warranty service: Icematic Simag Scotsman LaSanMarco Brema LaCimbali Joly
Manitowoc
Specialty: whitegoods
Lokacija: Beograd

Re: Kanalska Midea MOU24HN1 zaledi

Post napisao goranfri » 29 Nov 2011, 10:12

Ako ne ide u defrost uopšte postoji mogućnost da je problem u elektronici . Ipak potraži od prodavca i uvoznika pomoć tj. drugu elektroniku.

MBS
_
_
Postovi: 6
Pridružen: 19 Jun 2010, 14:13
Location: Bačka Palanka

Kanalska Midea MOU24HN1 zaledi REŠENO

Post napisao MBS » 20 Jan 2012, 21:14

Popravio sam oštećen kabel sa sonde. Dodatno sam povezao izolovanom cevi f 152mm izlaz i ulaz na unutrašnjoj jedinici. Sad radi odlično

Odgovori