jaro je napisao:
1. Da ne bi vracao u slucaju nestanka faze neki napon u inst, grejac MORA biti prikacen na nulu!
2. Struje kroz nulu pri zvezda spoju grejaca, (kad su sve faze prisutne) je oko 0 A, tako da nema velikog opterecenja, naprotiv!
3. Znaci spojite nulu, i menjajte lose osigurace, bice ok.

JaroslavBires je napisao:Neće biti da je tu problem u nestanku faze sa osigurača, u tom slučaju će napon sa kotla, ukoliko radi samo jedna grana, tj dva grejača na red, preko tih grejača samo nadomestiti napon koji nedostaje, tj pojaviće se opet napon 220Volti na nedostajućoj fazi, umanjen padom napona na grejačima kotla, izazvanim protokom struje kroz trenutno priključene uređaje na fazi sa iskočenim osiguračem.
Problem je u lošoj NULI, koja iz bilo kog razloga nije bila prisutna na objektu, pa i kod Vas, i jedino u tom slučaju se može desiti da slabiji potrošači, tj sijalice i elektronike raznih aparata, preko jačih potrošača, tj grejača kotla, bojlera, šporeta, pegle..., dobiju napon susedne faze umesto nedostajuće nule i PUF, jer ne mogu izdržati dugo napon od 380Volti!
Proverili smo još jednom instalacije, iako su ih izradili stručnjaci, posebno obratili pažnju na nulu i sve je u redu i sa fazama i sa nulom. Osim toga, izvršili smo takoreći rekonstrukciju događaja, tj. najpre isključili apsolutno sve potrošače sa mreže radi njihove zaštite, izuzev

-žarulja, pri čemu smo na svakoj fazi uključili po jednu sijalicu 60 ili 100W. Potom uključili električni kotao- jednu ćeliju od 6kW, i merili napone između faza i nule.
R= 206V, S= 210V, T= 214V. Međufazno uvek oko 370V. Sve sijalice svetle normalno.
Zatim smo isključili fazu R na glavnom osiguraču kod brojila. Potom merili napone u priključnicama:
R= 105V ! S= 211V, T= 215V. Sijalica na fazi R svetli narandžasto, identično kao što je bilo i noći kad se dogodio "slučaj". Pritom druge dve sijalice svetle normalno, isto kao i u noći kad su se pokvarili računar i mašina za sudove. Isključili kotao i ponovili merenje: R= 0 V, S= 214V, T= 216V, na fazi R

ne svetli, druge dve sijalice svetle normalno.
Na ovaj način smo rekonstrukcijom događaja takoreći, dobili identično ponašanje

kao i tada, kad se javio kvar na računaru i mašini za sudove. Sijalica na fazi koju smo isključili je svetlela apsolutno isto kao i te noći.
I tada, te noći, su sijalice i TV prijemnik koji su tada bili priključeni na neku od druge dve faze koje nisu "nestale" funkcionisali besprekorno. Ne znam kako bi to bilo moguće da su postojali bilo kakvi problemi sa nulom.
I posle, i pre toga nismo imali apsolutno nikakve probleme sa naponom i sa nulom. Isto tako, ako dođe viši napon, sijalice ne svetle narandžasto i nikako ne prežive to, već odmah pregore, a ovde se to nije nikada dogodilo. Osim toga, ne verujem da su u elektrodistribuciji vršili bilo kakve radove u sred noći, isto tako je neverovatno da veza nule oslabi i sama se popravi.
Mislim da možemo reći da je, posle provere instalacija i izvršenja rekonstrukcije događaja, situacija sasvim jasna. Kriva je pogrešna konstrukcija trofaznog kotla, jer nisu zvezdište spojili sa nulom. Čitala sam još u stručnoj literaturi o spoju zvezda kod trofaznih sistema sa simetričnim opterećenjima, i jaro je apsolutno od reči do reči u pravu: struja od zvezdišta na nulu je zanemarljivo mala (to nisam znala), tako da se navodi da se teoretski zvezdište ni ne mora spojiti sa nulom, ali ozbiljni problemi i kvarovi na uređajima nastaju čim nestane jedna faza. Upravo zato u principu zvezdište MORA da bude spojeno sa nulom.
Što se mene tiče sve je razjašnjeno, promenićemo osigurače i spojiti zvezdište na nulu. Šteta jedino što se prilikom proizvodnje tih kotlova to ne uradi, tako da mnogi ljudi imaju opasnost ze monofazne potrošače u kući, a da toga nisu ni svesni.