Pretpostavljao sam da cu zbuniti, ali iskreno zbunio sam se i ja.Prilikom montaze samo sam slikao parametre, a kad sam dosao kuci ,onda sam posle konvertovao u F.Po "mojim" proracunima, aktuelni SH je 8,28K ,a target SH je 15,67K, barem po formuli koju ja imam:
SH = 3IWB-80-ODB/2, sto bi u ovom slucaju iznosilo 3 x 57,56-80-61,34/2 = 15,67K , a takav se proracun dobije i tvojom formulom.Iz izvestaja sam izbacio opis ekspanzionog dela uredjaja, posto sam naveo da je u pitanju klima uredjaj , i model,pa sam smatrao da se podrazumeva sta je u pitanju, a sto se tice struje kompresora...
SH sam greskom oznacio u F(bice ispravljeno) !
Na prvoj slici bi trebalo da bude
46,3 PSI , 22,82F (pritisak i temp saturacije)
Na drugoj slici bi trebalo da bude
46,3PSI , 31,1 F ( pritisak i izmerena temp)
Kada oduzmemo 31,1 - 22,82=
8,28K aktuelni SH
SH = 3IWB-80-ODB/2 =
15,67K Target SH
Bilo bi lepo da jos neko proveri ovaj proracun, ako negde gresim da se ispravim na pocetku, da ne idem krivim putem na samom startu !