Toshiba dualka RASM18GACVE

Post napisao letro » 12 Jul 2013, 13:08

A unutarnja jedinica : RAS-M13KCV-E
ventilator radi svijetli zelena kao da je ok ali ne hladi ništa,
kod vanjske na servisnom ventilu nešto ima tlaka ali ni blizu koliko treba kad radi B jedinica koja je ok ,
kad se isključi ide u vakuum

B unutarnja jedinica RAS-M10SKCV-E
radi ok
na servisnom ventilu isparavanje normalno,
kad se isključi ide u vakuum

Avatar
sfar
_
_
Postovi: 111
Pridružen: 20 svi 2011, 14:31
Location: hrvatska
Warranty service: u mirovini
Specialty: consumer

Re: Toshiba dualka RASM18GACVE

Post napisao sfar » 12 Jul 2013, 18:46

provjeri količinu plina i objasni da li radi kompresor kad uključiš jedinicu A.

letro
_
_
Postovi: 7
Pridružen: 24 Jun 2013, 09:33
Location: Požega
Specialty: satellite

Re: Toshiba dualka RASM18GACVE

Post napisao letro » 12 Jul 2013, 21:18

radi kompresor,
smatrao sam da to nije potrebno naglasiti jer radi B jedinica ok , a to sam spomenuo,

da pretpostavljam i ja da fali plina jedino što me buni je zašto onda ne radi A jedinica sama kad je ona uključena a B jedinica isključena,
tada je isti slučaj kao da je sve isključeno odnosno radi unutarnja -A jedinica ali ne hladi i kompresor ne radi u tom slučaju,
a to me upučuje da bi mogla biti greška na unutarnjoj elektronici ili na elektronici vanjske da ne daje kompresoru uvjet da se uključi za protok plina samo kroz A jedinicu

Avatar
dejan-dexi
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 575
Pridružen: 25 Apr 2012, 23:30
Location: Beograd
Contact person: Dejan Matejić
Specialty: whitegoods

Re: Toshiba dualka RASM18GACVE

Post napisao dejan-dexi » 12 Jul 2013, 21:27

Da li je ikada to radilo kako treba ?
Drugo, vidi sa gasom kako stoji sistem?

letro
_
_
Postovi: 7
Pridružen: 24 Jun 2013, 09:33
Location: Požega
Specialty: satellite

Re: Toshiba dualka RASM18GACVE

Post napisao letro » 12 Jul 2013, 21:51

ne znam
naj gora varijanta, tuđa reklamacija

prije kemijanja sam mislio da je pametno ovdje postati možda neko ima iskustva i voljan je pomoči u nevolji
ako ne da rezultata onda krečem u operaciju miki maus

Avatar
dejan-dexi
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 575
Pridružen: 25 Apr 2012, 23:30
Location: Beograd
Contact person: Dejan Matejić
Specialty: whitegoods

Re: Toshiba dualka RASM18GACVE

Post napisao dejan-dexi » 12 Jul 2013, 22:20

Moze li pomoci
ovo

letro
_
_
Postovi: 7
Pridružen: 24 Jun 2013, 09:33
Location: Požega
Specialty: satellite

Re: Toshiba dualka RASM18GACVE

Post napisao letro » 13 Jul 2013, 08:16

hvala,

to bi moralo pomoći, ima opis detekcije preko daljinca,

ako nitko s tim nema iskustva, izgleda da ću ja morati odvojiti malo više vremena,
na kraju ču naravno postati rezultate

p s ostavili su stare instalacije a bio je R22 , to bi mogao biti problem

Avatar
nike
gxu
gxu
Postovi: 2898
Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
Location: Split HR
Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
Contact person: NIKE
Specialty: whitegoods
Lokacija: Split, HR

Re: Toshiba dualka RASM18GACVE

Post napisao nike » 13 Jul 2013, 22:07

letro je napisao:
p s ostavili su stare instalacije a bio je R22 , to bi mogao biti problem
To ne bi trebao biti problem ako zaostalog mineralnog ulja ima ukupno manje od 5%.
Ja sam postavio nekoliko klima na stare cijevi ali nakon ispiranja sa tekućim R22, i nije bilo nikakvih problema.
Probaj napraviti kako sam već opisao na newsima pa ćeš biti malo bliže uzroku.
Isključi cijelu klimu iz struje na 5min i više, da se elektronski ekspanzijski ventili resetiraju pa probaj opet. Pažljivo slušaj na vanjskoj jedinici dali motori oba ventila klikću. Kod reseta, ventil prvo ide u krajnji položaj a onda se postavlja u zadani položaj i moraš čuti to kliktanje na obje jedinice i to da je otprilike jednake dužine.
Ako nema promjene, zamjeni mjesta jackova na pločici i motora elektronskih ekspanzijski ventila i vidi dali se zamjenom motora problem seli sa jedinice na jedinicu. Ako da, onda je do motora, a ako ne, onda može biti do elektronike ali i do mehanike elektronskog ekspanzionog ventila.
Za ispitivanje motora ventila, ako do toga dođe, postavi post na Fanzi.

Ali, prije svega, ja bi prvo, rekuperirao i izvagao plin zatečen u klimi i onda napunio novi na vagu po specifikaciji.
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV