Fujitsu ASYG24LFC inverter kvar - REŠENO
Urednici: goranfri,nike,sim,Honorarac
Pravila foruma
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
Fujitsu ASYG24LFC inverter kvar - REŠENO
Ima li neko popis grešaka na klimama Fujitsu naime crvena srednja lampica mi blinka 6 puta. Pretpostavljam daje to neka freška f6 ili E6 ili tako nešto a simptom je sledeći: Kada se klima upali otvore se samo krilca, ne radi ni ventilator unutrašnje ni na spoljnoj ništa. Znači samo sa krilcima mogu da kontrolišem gore dole i levo desno (pošto to ovaj model može). Pomagajte i hvala
- nike
- gxu
- Postovi: 2898
- Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
- Location: Split HR
- Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
- Contact person: NIKE
- Specialty: whitegoods
- Lokacija: Split, HR
Re: fujitsu ASYG24LFC inverter kvar
Šta predstavlja ta lampica? Šta je sa drugim lampicama? Operation, timer itd... da sad ne tražim!
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV
Re: fujitsu ASYG24LFC inverter kvar
Ispravka:
prva lampica zelena je OPERATION i ona treperi 8 puta a druga lampica crvena je TIMER i ona treperi 6 puta.
prva lampica zelena je OPERATION i ona treperi 8 puta a druga lampica crvena je TIMER i ona treperi 6 puta.
- nike
- gxu
- Postovi: 2898
- Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
- Location: Split HR
- Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
- Contact person: NIKE
- Specialty: whitegoods
- Lokacija: Split, HR
Re: fujitsu ASYG24LFC inverter kvar
To bi mogla biti greška senzora tlaka ili prekidača visokog/niskog tlaka.
Pogledaj ima li toga na klimi i ispitaj senzore/prekidače i pripadajući dio elektronike i ožičenja.
Pogledaj ima li toga na klimi i ispitaj senzore/prekidače i pripadajući dio elektronike i ožičenja.
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV
Re: fujitsu ASYG24LFC inverter kvar rešeno
U pitanju je bio senzor visokog pritiska koji je iz nejasnih razloga prekidao tj bio neprovodan. Senzor je promenjen i klima radi sasvim ok
-
- Slične teme
- Odgovori
- Pregledano
- Zadnji post
-
- 6 Odgovori
- 2459 Pregledano
-
Zadnji post napisao zoranpetrovic
09 Okt 2021, 00:05
-
- 25 Odgovori
- 4786 Pregledano
-
Zadnji post napisao Sale Mitrovic
13 Jul 2009, 01:07
-
- 18 Odgovori
- 5423 Pregledano
-
Zadnji post napisao frigo
27 Jul 2009, 02:33
-
- 4 Odgovori
- 2497 Pregledano
-
Zadnji post napisao bolenbgd
27 Nov 2020, 19:41
-
- 1 Odgovori
- 1368 Pregledano
-
Zadnji post napisao katicbranko
05 Nov 2007, 08:28
-
- 4 Odgovori
- 1344 Pregledano
-
Zadnji post napisao ervin46
18 Jun 2013, 19:32
-
- 2 Odgovori
- 991 Pregledano
-
Zadnji post napisao IvanZr
30 Sep 2012, 19:33
-
- 33 Odgovori
- 7499 Pregledano
-
Zadnji post napisao truthseeker
01 Dec 2012, 09:52