Re: zvezda - trougao trofazno - monofazno
Dujo..radiće to sigurno ,ali je pitanje da li će imati snagu/brzinu koja je potrebna u tvom slučaju...motor možeš da vrtiš levo/desno kako hoćeš.
ps:ako Misley ode bajsom..idem i ja...oladi nam po pivo
stižemo.. 
ps:ako Misley ode bajsom..idem i ja...oladi nam po pivo
Svakodnevno usavršavanje je bolje od zakasnelog savršenstva
- JaroslavBires
- ___

- Postovi: 392
- Pridružen: 25 Okt 2007, 19:06
- Location: Stara Pazova
- Specialty: whitegoods
- Lokacija: Stara Pazova
Re: zvezda - trougao trofazno - monofazno
Gore/dole ideš okretanjem krajeva pomoćnog namotaja, što neki motori imaju ucrtano na poklopcu klemberta!
Ako nešto znači, mogu i poneku slikicu iz moje dokumentacije da okačim!
Možda ne znam, al' znam, ko zna! 
- bogoslav
- gx

- Postovi: 995
- Pridružen: 10 Dec 2006, 01:41
- Location: Nikšić
- Phone number: 0038268000267
- Specialty: tv-multimedia
- Lokacija: niksic
Re: zvezda - trougao trofazno - monofazno
Misley je napisao:a jelda?
naravno da ne znam, ne pratim profesionalce.
os da kazes da u engleskoj drnda engleski motor za englesku dizalicu u engleskoj zgradi?
eeee, kad je dotle došlo..
Eto prava potvrda Rubinove teorije o budućnosti EU
- Majstor Duja
- Neaktivan
- Postovi: 3136
- Pridružen: 23 Avg 2006, 17:29
- Location: Novi Sad - centar
- Warranty service: http://www.elektrocentar.com
- Contact person: Goran Duic
- Specialty: tv-multimedia
Re: zvezda - trougao trofazno - monofazno
JaroslavBires je napisao:Dujo, uzimaj monofazni motor, ako ti je to za nešto zahtevniji teret, nećeš imati nego oko 1/3 poteznog momenta i oko 2/3 trofazne snage na raspolaganju! Neka ponude taj njihov motor na E-bay i uzmi monof iste ili malko (5%) jače snage zbog lošijeg cos Fi u odnosu na trofazni motor!
![]()
Gore/dole ideš okretanjem krajeva pomoćnog namotaja, što neki motori imaju ucrtano na poklopcu klemberta!
Ako nešto znači, mogu i poneku slikicu iz moje dokumentacije da okačim!
To sam i ja mislio, jedno je da se motor okrece a jedno da ima istu snagu kao i na 3faznom napajanju....jer bi onda svi prepravljali te motore na monofazno napajanje...nisam ja jedini toliko pametan, jel?
E, sad, vec sam narucio te kondenzatore....ne znam, probacu pa cu da vidim sta se desava....ako imas nesto dokumentacije ajd pliz okaci jer mi mozak i ne radi bas najbolje (poceo sam da mislim na engleskom, sva ta objasnjavanja me ubise)
...interesuje me sledece, kod 3faznog svaki namotaj ima svoj pocetak i kraj (6 izvoda)i pri tom su 3 izvoda prespojena kratkospojnicima (trenutno) na nacin prikazan na slici, kad bih hteo da ih prevezem drugacije da li povezujem tj. kratkospajam izvode vodoravno? I koji je koji nacin, zvezda - trougao?
hvala!
Rule #1 "Always stand for what you believe, even if it means standing alone."
- Stolle
- Preminuo
- Postovi: 19098
- Pridružen: 12 Avg 2006, 23:35
- Location: Srbija
- Specialty: tv-multimedia
- Lokacija: Dimitrovgrad
Re: zvezda - trougao trofazno - monofazno
Ovo kako je ovde bi trebalo da je zvezda.
Evo i ovde malo...http://www.elitesecurity.org/p1624708
Evo i ovde malo...http://www.elitesecurity.org/p1624708
"29 poslednjih dana u mesecu je najteže"
- Stolle
- Preminuo
- Postovi: 19098
- Pridružen: 12 Avg 2006, 23:35
- Location: Srbija
- Specialty: tv-multimedia
- Lokacija: Dimitrovgrad
- Majstor Duja
- Neaktivan
- Postovi: 3136
- Pridružen: 23 Avg 2006, 17:29
- Location: Novi Sad - centar
- Warranty service: http://www.elektrocentar.com
- Contact person: Goran Duic
- Specialty: tv-multimedia
Re: zvezda - trougao trofazno - monofazno
hvala Stole, pomaze!!
Poz
Poz
Rule #1 "Always stand for what you believe, even if it means standing alone."
- kisko
- Preminuo
- Postovi: 2054
- Pridružen: 12 Jun 2007, 01:51
- Location: Kovilj-na kraj sveta
- Specialty: tv-multimedia
- Lokacija: Kovilj-Novi sad
Re: zvezda - trougao trofazno - monofazno
Da,to je tamo lepo nacrtano a ne ko ja,naškrabano
i baš je prilagodjeno tvojim potrebama...tj da prebacivanjem kondezatora iz položaja(tačke) 4-5 u 5-6 vršiš promenu smera a time i dizalica ili diže ili spušta...Ono na čega želim da te upozorim je da nikako ne preteraš sa kondezatorima,jer motor može da se pregreva u radu i
znači probaj sa dva od 25uf(50 ukupno) i ako nebude dovoljno za pobudu dodaj i treći i ako radi super a motor se negreje ostavi tako sva tri.U slučaju da se greje dva kondezatora ostavljaš vezana a treći ide preko nekog tastera koji će se stavljati u funkciju samo u momentu pokretanja motora
Radiće to sigurno.
uvek ima nesto interesantno
- JaroslavBires
- ___

- Postovi: 392
- Pridružen: 25 Okt 2007, 19:06
- Location: Stara Pazova
- Specialty: whitegoods
- Lokacija: Stara Pazova
Re: zvezda - trougao trofazno - monofazno
Ovo gore pomenuto je ok, Dujo 
Možda ne znam, al' znam, ko zna! 
- Majstor Duja
- Neaktivan
- Postovi: 3136
- Pridružen: 23 Avg 2006, 17:29
- Location: Novi Sad - centar
- Warranty service: http://www.elektrocentar.com
- Contact person: Goran Duic
- Specialty: tv-multimedia
Re: zvezda - trougao trofazno - monofazno
Tako sam i uradio, narucio sam 3 kom od 25uF...sutra stizu pa cemo videti sta dalje....poz svima i hvala na podrsci, nadam se da cu moci da se oduzim....samo ne pivom, vec mi ga je dosta.... :xxx:
Rule #1 "Always stand for what you believe, even if it means standing alone."
- Majstor Duja
- Neaktivan
- Postovi: 3136
- Pridružen: 23 Avg 2006, 17:29
- Location: Novi Sad - centar
- Warranty service: http://www.elektrocentar.com
- Contact person: Goran Duic
- Specialty: tv-multimedia
Re: zvezda - trougao trofazno - monofazno
e, ovako, situacija je sledeca:
povezao sam 75uF ukupno i motor se okrece ali veoma sporo i na pocetku je izbio osigurac od 13A u uticnici. Automatski osigurac od 32A nije iskljucio.
Problem je u tome sto motor nema oupste snage, moze se zaustaviti rukom i br.okr. je minimalan...
Da li da odustanem i kupim monofazni od 2.2KW? To mi se cini najrazumnije....ovako bih morao da kupujem jos kondova sa neizvesnim zavrsetkom...
Ako neko ima nesto da predlozi, sacekacu jos danas pa cu morati da reagujem. Hvala svima.
povezao sam 75uF ukupno i motor se okrece ali veoma sporo i na pocetku je izbio osigurac od 13A u uticnici. Automatski osigurac od 32A nije iskljucio.
Problem je u tome sto motor nema oupste snage, moze se zaustaviti rukom i br.okr. je minimalan...
Da li da odustanem i kupim monofazni od 2.2KW? To mi se cini najrazumnije....ovako bih morao da kupujem jos kondova sa neizvesnim zavrsetkom...
Ako neko ima nesto da predlozi, sacekacu jos danas pa cu morati da reagujem. Hvala svima.
Rule #1 "Always stand for what you believe, even if it means standing alone."
Re: zvezda - trougao trofazno - monofazno
kad krene dali si probao otkacit koji kond
proradijo mi net zahvaljujuci fanzi
- kisko
- Preminuo
- Postovi: 2054
- Pridružen: 12 Jun 2007, 01:51
- Location: Kovilj-na kraj sveta
- Specialty: tv-multimedia
- Lokacija: Kovilj-Novi sad
Re: zvezda - trougao trofazno - monofazno
Ne,netreba ti više kondova,možda je i 75mf puno....on mora da krene i bez njih ako mu rukom daš smer(mora brzo da se odradi jer izbije osigurač)...evo probaj ovako Znači postavi dva kondezatora od 25mf kao što je na slici (veži ih direktno na te mostove,jer neznam dali si išao možda preko nekog prekidača) i motor mora da krene naprazno,bez opterećenja,znači raskači ga od ostale mehanike-prenosa i ako krene istog momenta dovoljna su ta dva konda a ako neće već mu treba nekoliko sekundi,dodaj i treći ...ako se pretera sa kondezatorima na krajevima napon predje 380V i onda opterećuje motor a i kondezatori se greju vremenom kao i motor i umesto da pomognu motoru,oni ga guše i nemože da dobije pun obrtaj....Ovo kako sam ti naslikao MORA da funkcioniše bez opterećenja...Drugo je pitanje ako si isprobao motor pod opterećenjem(prenosom) onda možda i nema snage da to tera...ako treba da promeniš smer kondezatore vežeš tu gde piše F i O a napon dovedeš na njihovo mesto gore i to mora da radi 100% ...Ako neće da radi onda je možda i neki namotaj probio....A ako radi naprazno a neće u sklopu ostalog prenosa onda je slabovako bih morao da kupujem jos kondova sa neizvesnim zavrsetkom...
- Prilog
-
- 3.jpg (4.17 KiB) Pregledano 5290 puta.
uvek ima nesto interesantno
- fanzo
- Site Admin

- Postovi: 16010
- Pridružen: 02 Avg 2006, 06:41
- Location: Bački Petrovac, Srbija
- Phone number: 0038121781575
- Specialty: tv-multimedia
- Lokacija: Bački Petrovac
Re: zvezda - trougao trofazno - monofazno
Dujo...svaki trofazni MORA da radi na monofaznu !....verovatno nisi dobro povezao trougao...probaj opet...motor može da izgori samo ako se pregreje a neće se pregrejati za 3 sekunde..čim ga uključiš mora da vrti odmah..u momentu ..ako ne vrti gasiš odmah...pogledaj ti opet te pločice kako si ih povezao..
Svakodnevno usavršavanje je bolje od zakasnelog savršenstva
Re: zvezda - trougao trofazno - monofazno
sigurno da nije dobro ali nisam siguran za ovu zokijevu tvrdnju a ono sto je nacrtao kisko crvenom bojom to ti je veza u zvezdu ovako to ide
jos se nesto moze ovako vezat ali to ti netreba sada
nemam program za jpg
jos se nesto moze ovako vezat ali to ti netreba sada
- Prilog
-
- 4.jpg (10.2 KiB) Pregledano 5316 puta.
proradijo mi net zahvaljujuci fanzi
- kisko
- Preminuo
- Postovi: 2054
- Pridružen: 12 Jun 2007, 01:51
- Location: Kovilj-na kraj sveta
- Specialty: tv-multimedia
- Lokacija: Kovilj-Novi sad
Re: zvezda - trougao trofazno - monofazno
Upravo zato sam i nacrtao da onako poveže ako već nije htelo sa onim prevezom a kod njega je bila veza u zvezdu sa dva mosta koja su povezivala 3 gornje (čvorište)a na 3 donje je dolazilo R S T (krajevi zvezde)Prevezivanjem sa 3 mosta na način koji je postavio Stolle ili ovo kako sam ja nacrtao dobija se veza u trougao sve u zavisnosti kako je motor namotan.A Zoki je upravu,motor nemože da crkne na nekoliko sekundi.
EDIT: samo da dodam,moj trofazni motor od hidrofora je vezan kao što sam ti nacrtao i radi kao monofazni već 11 godina...kod komšije je viklovan motor i stigao sa vezom kao što je Stolle priložio sa rečima od majstora da samo poveže kond,što je čovek i uradio i motor je jedva kretao a obrtaj je bio minimalan,kad sam premestio mostove kao što sam ti priložio,motor je proradio....znači pitanje je kako je vikler postavio izvode.Tako i kod tebe na jedan od te dve vrste preveza MORA da radi a ako neće onda taj neradi ni na trofaznoj
EDIT: samo da dodam,moj trofazni motor od hidrofora je vezan kao što sam ti nacrtao i radi kao monofazni već 11 godina...kod komšije je viklovan motor i stigao sa vezom kao što je Stolle priložio sa rečima od majstora da samo poveže kond,što je čovek i uradio i motor je jedva kretao a obrtaj je bio minimalan,kad sam premestio mostove kao što sam ti priložio,motor je proradio....znači pitanje je kako je vikler postavio izvode.Tako i kod tebe na jedan od te dve vrste preveza MORA da radi a ako neće onda taj neradi ni na trofaznoj
Zadnja izmena: kisko, dana 17 Jun 2008, 16:16, ukupno menjano 1 put.
uvek ima nesto interesantno
- fanzo
- Site Admin

- Postovi: 16010
- Pridružen: 02 Avg 2006, 06:41
- Location: Bački Petrovac, Srbija
- Phone number: 0038121781575
- Specialty: tv-multimedia
- Lokacija: Bački Petrovac
Re: zvezda - trougao trofazno - monofazno
ima ga u svakom win-u ...buzdumra je napisao:.. nemam program za jpg
Dujo, ne znam kako si vezao motor ...ovde već imaš gomilu skica i primera ...u samom početku teme sam ti već sve dao da možeš prostudirati šta i kako ide. Motor treba vezati u deltu u ovom tvom slučaju i to moraaaa da radi.
Svakodnevno usavršavanje je bolje od zakasnelog savršenstva
- Stolle
- Preminuo
- Postovi: 19098
- Pridružen: 12 Avg 2006, 23:35
- Location: Srbija
- Specialty: tv-multimedia
- Lokacija: Dimitrovgrad
Re: zvezda - trougao trofazno - monofazno
Kako nemaš,pa svi to imaju.Kad otvoriš tu tvoju sliku,onda ideš na save as i izabereš ispod JPG.buzdumra je napisao:... nemam program za jpg
Ono gore sam promenio.
"29 poslednjih dana u mesecu je najteže"
Re: zvezda - trougao trofazno - monofazno
nisam znao da tu ima jpg izvinjavam se ... ali ovako mi snimi celu stranicu ja sam obicno isao uokvirim to so cu snimit i kliknem desnim pa izaberem copy to i tamo nema jpg , a snima mi samo deo koji sam obelezijo kako tu da ubacim da mi pise jpg opcija bas sam se navikao
- Prilog
-
- 1.jpg (17.16 KiB) Pregledano 5314 puta.
proradijo mi net zahvaljujuci fanzi
- Majstor Duja
- Neaktivan
- Postovi: 3136
- Pridružen: 23 Avg 2006, 17:29
- Location: Novi Sad - centar
- Warranty service: http://www.elektrocentar.com
- Contact person: Goran Duic
- Specialty: tv-multimedia
Re: zvezda - trougao trofazno - monofazno
Motor je isproban na stolu, bez opterecenja, evo oznaka kontakata:
ovako je bilo pre povezano za trofazno:
(A2)-R.......(C2)-S.......(B2)-T
(C1)---------(B1)----------(A1)
a ja sam ovako prevezao:
(A2)-R.......(C2)-O----II----(B2)
I I I
I I I
(C1)..........(B1)............(A1)
tacke zanemarite, horizontalne i vertikalne linije znace da je nesto kratkospojeno, kondenzator (75uF) je
izmedju (C2) i (B2) na drugoj shemi, motor se okrece u pravom smeru ali kako sam opisao....
ovako je bilo pre povezano za trofazno:
(A2)-R.......(C2)-S.......(B2)-T
(C1)---------(B1)----------(A1)
a ja sam ovako prevezao:
(A2)-R.......(C2)-O----II----(B2)
I I I
I I I
(C1)..........(B1)............(A1)
tacke zanemarite, horizontalne i vertikalne linije znace da je nesto kratkospojeno, kondenzator (75uF) je
izmedju (C2) i (B2) na drugoj shemi, motor se okrece u pravom smeru ali kako sam opisao....
Rule #1 "Always stand for what you believe, even if it means standing alone."
-
- Slične teme
- Odgovori
- Pregledano
- Zadnji post
-
- 0 Odgovori
- 1309 Pregledano
-
Zadnji post napisao tanebosev
05 Sep 2009, 11:06
-
- 20 Odgovori
- 9358 Pregledano
-
Zadnji post napisao skull
08 Nov 2007, 13:53
-
- 3 Odgovori
- 1900 Pregledano
-
Zadnji post napisao dejan4
18 Dec 2021, 14:04
-
- 3 Odgovori
- 1291 Pregledano
-
Zadnji post napisao KASA1
19 Apr 2024, 22:16
-
- 0 Odgovori
- 956 Pregledano
-
Zadnji post napisao robert63
16 Feb 2008, 07:17
-
-
Servostabilizator mreznog napona SMN5/20 Sema - INFO
napisao alexa_pg » 17 Nov 2009, 16:54 » u Elektronika - 4 Odgovori
- 3083 Pregledano
-
Zadnji post napisao Magnus Pyke
01 Feb 2010, 00:37
-
-
- 8 Odgovori
- 1972 Pregledano
-
Zadnji post napisao svedok
03 svi 2013, 00:10
-
- 6 Odgovori
- 3368 Pregledano
-
Zadnji post napisao Majstor Duja
02 Apr 2015, 13:03