Dixell XH260L Rešeno

Forum za frižidere i zamrzivače.

Urednici: goranfri,nike,sim,Honorarac

Pravila foruma
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
ervin46
_
_
Postovi: 61
Pridružen: 20 Dec 2009, 16:45
Location: CELJE

Dixell XH260L Rešeno

Post napisao ervin46 » 22 Avg 2011, 16:46

Imam regulacijo za podrum XH260L pa me interesira ima ko uputstva na srpskom da se ne mučim previše sa engleski .Tražim gje nastavit rele za vrata -to jest kad se vrata otrvor da se isključi.Ta upustva što su priložena su jako slaba .
Zadnja izmena: ervin46, dana 26 Sep 2011, 18:53, ukupno menjano 1 put.

Avatar
goranfri
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 1581
Pridružen: 02 Sep 2008, 01:16
Location: Beograd
Warranty service: Icematic Simag Scotsman LaSanMarco Brema LaCimbali Joly
Manitowoc
Specialty: whitegoods
Lokacija: Beograd

Re: Dixell XH260L

Post napisao goranfri » 22 Avg 2011, 18:20

To je uputstvo , nauči engleski .
Prilog
XH260L-V_GB.pdf
Xh260L
(519.02 KiB) Preuzeto 244 puta.

Avatar
nike
gxu
gxu
Postovi: 2898
Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
Location: Split HR
Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
Contact person: NIKE
Specialty: whitegoods
Lokacija: Split, HR

Re: Dixell XH260L

Post napisao nike » 22 Avg 2011, 18:32

Googleova čarolija prevodioca:
Slovenski
8. DIGITAL INPUT
Ena digitalni vhod je prisoten nastavljiva uporabnik s pomočjo parametra i1F po
naslednjih opisov.
8,1 DOOR SWITCH (I1F = DOR)
Kaže vrata status in ustrezen status relejni izhod preko "ODC" parameter: no =
normalno (vsako spremembo); Fan Fan = OFF, OFF = vse obremenitve, so izključena.
Ker je odprl vrata, potem ko je zamuda časa, skozi parameter "DOA", alarm izhod
omogočen in na zaslonu prikaže sporočilo "DA".
Stanje obremenitve je odvisna od "RRD" parameter:
v RRD so = ni izhoda ne vpliva alarm DOA;
z RRD = DA = izhodi znova z alarm DOA;
Bujenje ustavi takoj, ko je zunanji digitalni vhod onemogočen znova. V tem času, nato pa za
odlašanja "dot" in "DOH" po zaprtju vrat, so invalidi alarmi temperature in vlažnosti.
Srpski
8. Дигитални улаз
Један дигитални улаз је присутан конфигурисати корисник путем и1Ф параметар у складу са
након описа.
8.1 ВРАТА СВИТЦХ (И1Ф = ДОР)
То је сигнал врата статус и одговарајући релејни излаз статуса кроз "одц" параметар: не =
нормално (било какве промене); фан фан = офф; ОФФ = сви оптерећења су искључени.
Пошто се врата отворе, после одлагања време подешено кроз параметар "ДОА", алармни излаз је
омогућено и на екрану се приказује порука "да".
Статус оптерећења зависи од "РРД" параметар:
са РРД = нема резултата не утиче доа аларма;
са РРД = ИЕС = излаза поново са доа аларма;
Аларм се прекида чим екстерни дигитални улаз је поново онемогућен. Током овог времена и онда за
кашњење "тачка" и "дох" након затварања врата, температуре и влажности аларми су онемогућени.
Perzijski :mrgreen: :mrgreen:
8.INPUT DIGITAL
یک ورودی دیجیتال وجود داشته باشد توسط کاربر با استفاده از پارامتر i1F با توجه به قابلیت تنظیم
پس از شرح است.
8.1 DOOR سوئیچ (I1F dor =)
این سیگنال های وضعیت درب و مربوط به وضعیت رله خروجی را از طریق "پارامتر" ODC : NO =
نرمال (هر گونه تغییر)؛ فن = فن OFF، خاموش = همه بار خاموش می شوند.
از آنجا که درب باز است ، پس از زمان تاخیر را از طریق پارامتر "دعای"، خروجی آلارم
را فعال کنید و صفحه نمایش، پیام "دا" را نشان می دهد.
وضعیت مصرف کننده بستگی دارد "پارامتر" rrd :
با rrd = بدون خروجی توسط زنگ دعای نمی شود؛
با rrd = بله = خروجی با زنگ دعای راه اندازی مجدد؛
زنگ متوقف می شود به زودی به عنوان ورودی دیجیتال خارجی دوباره از کار افتاده است. در طول این زمان و پس از آن برای
تاخیر در "نقطه" و "DOH" پس از بستن درب، آلارم دما و رطوبت هستند فعال نیست.
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV

ervin46
_
_
Postovi: 61
Pridružen: 20 Dec 2009, 16:45
Location: CELJE

Re: Dixell XH260L

Post napisao ervin46 » 22 Avg 2011, 20:15

Vredu to sam i sam našo mene zanima gdje priključit šater za vrata na koje pine.

Avatar
nike
gxu
gxu
Postovi: 2898
Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
Location: Split HR
Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
Contact person: NIKE
Specialty: whitegoods
Lokacija: Split, HR

Re: Dixell XH260L

Post napisao nike » 22 Avg 2011, 20:17

Pa piše u manualu (digitalni ulaz 22-23). :roll:
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV

ervin46
_
_
Postovi: 61
Pridružen: 20 Dec 2009, 16:45
Location: CELJE

Re: Dixell XH260L

Post napisao ervin46 » 23 Avg 2011, 18:26

Sad mi nije jasno ja dajem mikro šalter na vrata na digitalni ulaz 22 -23 i on ako vrata otvorim isključi sve, ali to ne ide ne radi.

Avatar
servisant
_
_
Postovi: 127
Pridružen: 14 Nov 2008, 03:27
Location: Slovenija

Re: Dixell XH260L

Post napisao servisant » 23 Avg 2011, 18:49

Ervin, kolikor vidim iz pripete datoteke:

za XH260V je digitalni vhod 22,23 (poglavje 14.2).
Ti pa sprašuješ za:
XH260L tu pa je digitalni vhod 16,17 (poglavje 14.1)

LP Jaša
LP Jaša

ervin46
_
_
Postovi: 61
Pridružen: 20 Dec 2009, 16:45
Location: CELJE

Re: Dixell XH260L

Post napisao ervin46 » 28 Avg 2011, 14:17

To je vredu samo mi recite dali mikrošalter ide direktno na ulaz 16-17?

Avatar
sfar
_
_
Postovi: 111
Pridružen: 20 svi 2011, 14:31
Location: hrvatska
Warranty service: u mirovini
Specialty: consumer

Re: Dixell XH260L

Post napisao sfar » 29 Avg 2011, 12:18

znači kad otvoriš vrata ti želiš da se sve isključi ili ?

ervin46
_
_
Postovi: 61
Pridružen: 20 Dec 2009, 16:45
Location: CELJE

Re: Dixell XH260L Rešeno

Post napisao ervin46 » 26 Sep 2011, 18:54

Dobio SLO uputstva i sada radi bez problema.

Odgovori