Vivax ACP18CH50AEO prebacuje rezim rada: RESENO

Forum za klime.

Urednici: goranfri,nike,sim,Honorarac

Pravila foruma
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
ljuben
_
_
Postovi: 65
Pridružen: 03 Jan 2009, 18:53
Location: prilep
Warranty service: ardo favorit bira koncar sogo severin
Contact person: ljuben

Vivax ACP18CH50AEO prebacuje rezim rada: RESENO

Post napisao ljuben » 13 Jul 2011, 16:46

Rec je o klimatizeru kojeg sam montirao pre 4 godina i od pre neki dan poceo je da sam prebacuje rezim rada od hladjenja na grejanje. Bio mi je sumnjiv elektro magnetni ventil, naime originalni je imao 1,3 kila a one koje sam ja imao u kolima 1,9 pa sam promenio spulnu ali ista stvar. Otkacio jednu zicu od spulne radi ok. Sumnjam na modul ali ih je tesko naci jer je nastala neka rokada sa uvoznicima, ainace sam i sam bio serviser za njih oko 3 godine, ali je novi uvoznik doneo i novu servisnu sluzbu, pa kupiti rezervni deo je problem.Ako neko od kolege zna o cemu je problem molio bih odgovor. Pozdrav.
Zadnja izmena: ljuben, dana 25 Jul 2011, 09:18, ukupno menjano 1 put.

Avatar
nike
gxu
gxu
Postovi: 2898
Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
Location: Split HR
Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
Contact person: NIKE
Specialty: whitegoods
Lokacija: Split, HR

Re: Vivax ACP18CH50AEO prebacuje rezim rada

Post napisao nike » 13 Jul 2011, 21:31

Ako prebacuje u grijanje moraš imati napon na zavojnici od 4-putnog ventila.
Ako nemaš napon, onda je 4-putni ventil neispravan.
Znaći, provjri dali je stvar do komande ili do izvršnog elementa.
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV

nuk
_
_
Postovi: 158
Pridružen: 04 Jun 2011, 20:35
Location: Beograd- Novi sad
Specialty: whitegoods

Re: Vivax ACP18CH50AEO prebacuje rezim rada

Post napisao nuk » 13 Jul 2011, 22:22

prosto i jednostavno,
pogotovo sto se to da lako proveriti bez rasturanja spoljne jedinice, na prikljucnim klemama

ljuben
_
_
Postovi: 65
Pridružen: 03 Jan 2009, 18:53
Location: prilep
Warranty service: ardo favorit bira koncar sogo severin
Contact person: ljuben

Re: Vivax ACP18CH50AEO prebacuje rezim rada

Post napisao ljuben » 14 Jul 2011, 15:17

Napon dolazi nakon 2 -3 minuta od pustanja klimatizera u kratkim i nesimetricnim intervalima dok je klimatizer ukljucen na hladjenje i lepo se cuje, a i oseti na cevima da je u rezim grejanja. Zato sam i rekao da sumnjam na elektroniku koju kako sam napomenuo je tesko nabaviti. Prosle sam godine bio u Italiju pa sam svratio i u firmu koja je odmah pored autoputa i kao i sa ostalima tesko se dolazi do rezervnih delova. Naime jedan sam deo cekao vise od 3 meseca. Pozdrav.

Nebojsa_Pazova
_
_
Postovi: 117
Pridružen: 11 Feb 2008, 10:17
Lokacija: Stara Pazova

Re: Vivax ACP18CH50AEO prebacuje rezim rada

Post napisao Nebojsa_Pazova » 14 Jul 2011, 22:42

Sto je to problem .......
Mozemo ti mi poslati odavde, sta god hoces ... naravno papiroloski da se to sve uradi !
Taj model koji si naveo poseduje samodijagnostiku kvara ! Pokusaj da nam napises, da li ti izbacuje neki kod - gresku
Najveci talenti, gube se u neradu !!!!

Avatar
toce
gx
gx
Postovi: 2291
Pridružen: 25 Apr 2007, 22:41
Location: Makedonija

Re: Vivax ACP18CH50AEO prebacuje rezim rada

Post napisao toce » 14 Jul 2011, 23:17

Jel ima ta elektronika tastere okaci sliku da vidimo o kojoj se elektronici radi. :pivopije:
TOCE

Avatar
nike
gxu
gxu
Postovi: 2898
Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
Location: Split HR
Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
Contact person: NIKE
Specialty: whitegoods
Lokacija: Split, HR

Re: Vivax ACP18CH50AEO prebacuje rezim rada

Post napisao nike » 15 Jul 2011, 06:57

Provjeri na unutarnjoj dali je komandni napon releja 4-putnog ventila isprekidan. Ako nije, onda je do loših kontakta releja, a on se lako zamjeni.
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV

ljuben
_
_
Postovi: 65
Pridružen: 03 Jan 2009, 18:53
Location: prilep
Warranty service: ardo favorit bira koncar sogo severin
Contact person: ljuben

Re: Vivax ACP18CH50AEO prebacuje rezim rada

Post napisao ljuben » 15 Jul 2011, 14:15

Nebojsa nema nikakvih oznaka kako kazes da ima samodijagnostiku. Jednostavno svetli znak da je pod naponom. Toce moracu da izvadim elektroniku i proverim ovo sto je Nike rekao, a za koje se nisam setio. Hvala svima. Ovih je dana pivofest u Prilepu pa ima sta da se radi, tako da cim odem tamo javicu. Pozdrav.

ljuben
_
_
Postovi: 65
Pridružen: 03 Jan 2009, 18:53
Location: prilep
Warranty service: ardo favorit bira koncar sogo severin
Contact person: ljuben

Re: Vivax ACP18CH50AEO prebacuje rezim rada

Post napisao ljuben » 25 Jul 2011, 09:16

Otisao sam u subotu kasnije kako bih imao vise vremena da pogledam elektroniku i samo sto sam izvadio poklopac unutarnje jedinice primetio sam da je sonda koja je ubacena u kratku cev na isparivacu otkacena i slobodno visi.Trazio da vidim dali je neko dirao ali nisam mogao da vidim pa upitao gazdu dali je neko otvarao na sto sam dobio negativan odgovor. Ubacio sam sondu i normalno je legla unutra i fino stegla na celicnu oprugu. Ukljucio sam klimatizer i sve je radilo super. Sta se dogodilo da sonda izadje iz cev nije mi jasno. Pozdrav.

Avatar
nike
gxu
gxu
Postovi: 2898
Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
Location: Split HR
Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
Contact person: NIKE
Specialty: whitegoods
Lokacija: Split, HR

Re: Vivax ACP18CH50AEO prebacuje rezim rada: RESENO

Post napisao nike » 25 Jul 2011, 13:03

Potres u Japanu 9°Rihtera! lolzi

Naravno da je netko dirao. :crash:

Možda i ti sam, pa si zaboravio umetnuti sondu nazad .
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV

Avatar
frigoservisbata
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 486
Pridružen: 11 Jun 2009, 14:42
Location: Vrsac

Re: Vivax ACP18CH50AEO prebacuje rezim rada

Post napisao frigoservisbata » 25 Jul 2011, 13:41

ljuben je napisao:Otisao sam u subotu kasnije kako bih imao vise vremena da pogledam elektroniku i samo sto sam izvadio poklopac unutarnje jedinice primetio sam da je sonda koja je ubacena u kratku cev na isparivacu otkacena i slobodno visi.Trazio da vidim dali je neko dirao ali nisam mogao da vidim pa upitao gazdu dali je neko otvarao na sto sam dobio negativan odgovor. Ubacio sam sondu i normalno je legla unutra i fino stegla na celicnu oprugu. Ukljucio sam klimatizer i sve je radilo super. Sta se dogodilo da sonda izadje iz cev nije mi jasno. Pozdrav.
Pa kakve veze ima sto je sonda izvucena iz lezista sa prebacivanjem u rezim grejanja?Naravno da treba da stoji na mestu,ali ti si napisao da dobija povremeno napon na mag.ventil i da ukljucuje grejanje!!Nesto ovde ne stima.!
Bolje je biti malo lud, nego malo pametan.

ljuben
_
_
Postovi: 65
Pridružen: 03 Jan 2009, 18:53
Location: prilep
Warranty service: ardo favorit bira koncar sogo severin
Contact person: ljuben

Re: Vivax ACP18CH50AEO prebacuje rezim rada: RESENO

Post napisao ljuben » 25 Jul 2011, 14:14

Da sam slusao dok sam bio na merdevine da je skljocao elektromagnet to je sigurno i to nakon nekoliko minuta rada i kad bi opipao cevi one su bile tople sto znaci da je klima promenila rezim rada, i non stop se culo to ukljucivanje i iskljucivanje el. magneta. Pozdrav.

Avatar
Miki_R
_
_
Postovi: 120
Pridružen: 01 Apr 2010, 16:15
Location: Juzni Banat - Glogonj
Contact person: Miki Ravnjanski
Specialty: whitegoods
Lokacija: https://www.google.rs/maps/place/Servis ... 064,20.527

Re: Vivax ACP18CH50AEO prebacuje rezim rada: RESENO

Post napisao Miki_R » 29 Jul 2011, 21:37

ljuben je napisao:Da sam slusao dok sam bio na merdevine da je skljocao elektromagnet to je sigurno i to nakon nekoliko minuta rada i kad bi opipao cevi one su bile tople sto znaci da je klima promenila rezim rada, i non stop se culo to ukljucivanje i iskljucivanje el. magneta. Pozdrav.
Ljudi-Kolege... :fanzo: covek lepo kaze da je bio na merdevinama i cuo skljocanje,a to znaci da je bio kod dpoljne jedinice,a neki "Bule" je daljincem stalno menjao rezim rada oce greje nece greje lolzi oce ladi-nece ladi :fanzo: ...Dakle to je sustina i odgovor i resenje ovog komplikovanog kvara lolzi

Milos1986
_
_
Postovi: 37
Pridružen: 08 Feb 2011, 22:10
Location: Paracin

Re: Vivax ACP18CH50AEO prebacuje rezim rada: RESENO

Post napisao Milos1986 » 29 Jul 2011, 22:38

;-) Pa de nadje bas Buleta... hehhe

Avatar
Miki_R
_
_
Postovi: 120
Pridružen: 01 Apr 2010, 16:15
Location: Juzni Banat - Glogonj
Contact person: Miki Ravnjanski
Specialty: whitegoods
Lokacija: https://www.google.rs/maps/place/Servis ... 064,20.527

Re: Vivax ACP18CH50AEO prebacuje rezim rada: RESENO

Post napisao Miki_R » 30 Jul 2011, 17:06

Milos1986 je napisao:;-) Pa de nadje bas Buleta... hehhe
Bule,to je jedan decko koji je imao 14 godina i kad sam ja pratio rad tek montirane klime napolju on se igrao daljinskim unutra :fanzo: ...inace Bule je tada licio na Dimitrija Vojnova iz filma Tito i ja lolzi

Odgovori